Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Moderator: Co-Administratoren
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
OK, dann habe ich immerhin schon an der richtigen Stelle gesucht, aber offenbar gibt es dieses Dokument (momentan?) nicht mehr zum downloaden.
Wäre evtl. jemand, der dieses Dokument vom 15.11.2016 (oder noch neuer) besitzt, so nett und könnte es hier mit einem Link zum Download bereitstellen?
Das wäre super!
Schade, das es eq-3 einem mit solchen Informationen so schwierig macht...
Wäre evtl. jemand, der dieses Dokument vom 15.11.2016 (oder noch neuer) besitzt, so nett und könnte es hier mit einem Link zum Download bereitstellen?
Das wäre super!
Schade, das es eq-3 einem mit solchen Informationen so schwierig macht...
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Sie werden ihre Gründe dafür haben, da muss man nicht gleich losheulenMarkus213 hat geschrieben:Schade, das es eq-3 einem mit solchen Informationen so schwierig macht...
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
@Gluehwurm: Vielen Dank für das Bereitstellen der Doku!
Jetzt nochmal zum eigentlichen Thema dieses Threads "Wert der Ventilstellung des HMIP-eTRV":
Wenn ich das nun (mittels dieser Doku) richtig verstehe, gibt der Parameter VALVE_STATE nicht an, um wieviel % das Ventil geöffnet ist, sondern nur einen Status über die Adaptierfahrt des Ventils.
STATE_NOT_AVAILABLE
RUN_TO_START
WAIT_FOR_ADAPTION
ADAPTION_IN_PROGRESS
ADAPTION_DONE
TOO_TIGHT
ADJUSTMENT_TOO_BIG
ADJUSTMENT_TOO_SMALL
ERROR_POSITION
Wenn mir nun Homedroid nebem dem Ventil-Symbol für das HMIP-eTRV immer eine 4%, dann scheint das also ein Bug in Homedroid zu sein, oder?
Ich nehme mal an, der Homedroid-Entwickler hat sich gedacht, dass VALVE_STATE den Ventil-Öffnungszustand in % zurückgibt. Er erhält aber immer eine 4 zurück, was eigentlich nur "ADAPTION_DONE" bedeutet.
Verstehe ich das richtig, dass 0 = STATE_NOT_AVAILABLE, 1 = RUN_TO_START, usw. bedeutet?
Wenn der Parameter VALVE_STATE also nicht für die Ventil-Stellung ist, dann wäre ja nun die interessante Frage, ob sich der Ventil-Öffnungzustand des HMIP-eTRV überhaupt auslesen lässt?
Wenn ich mir die Parameterliste des HMIP-eTRV in dieser Doku so angucke, käme evtl. der Parameter LEVEL in Frage.
Der hätte einen Wertebereich von 0.0 bis 1.005. Das hier mehr als 1.0 (100%) möglich sind, ist zwar komisch, aber alle anderen Parameter kommen erst recht nicht in Frage.
Weiß das jemand hier bzw. hat das evtl. schon jemand per Skriptabfrage dieses Parameters herausgefunden, was der Parameter LEVEL des HMIP-eTRV bedeutet?
Jetzt nochmal zum eigentlichen Thema dieses Threads "Wert der Ventilstellung des HMIP-eTRV":
Wenn ich das nun (mittels dieser Doku) richtig verstehe, gibt der Parameter VALVE_STATE nicht an, um wieviel % das Ventil geöffnet ist, sondern nur einen Status über die Adaptierfahrt des Ventils.
STATE_NOT_AVAILABLE
RUN_TO_START
WAIT_FOR_ADAPTION
ADAPTION_IN_PROGRESS
ADAPTION_DONE
TOO_TIGHT
ADJUSTMENT_TOO_BIG
ADJUSTMENT_TOO_SMALL
ERROR_POSITION
Wenn mir nun Homedroid nebem dem Ventil-Symbol für das HMIP-eTRV immer eine 4%, dann scheint das also ein Bug in Homedroid zu sein, oder?
Ich nehme mal an, der Homedroid-Entwickler hat sich gedacht, dass VALVE_STATE den Ventil-Öffnungszustand in % zurückgibt. Er erhält aber immer eine 4 zurück, was eigentlich nur "ADAPTION_DONE" bedeutet.
Verstehe ich das richtig, dass 0 = STATE_NOT_AVAILABLE, 1 = RUN_TO_START, usw. bedeutet?
Wenn der Parameter VALVE_STATE also nicht für die Ventil-Stellung ist, dann wäre ja nun die interessante Frage, ob sich der Ventil-Öffnungzustand des HMIP-eTRV überhaupt auslesen lässt?
Wenn ich mir die Parameterliste des HMIP-eTRV in dieser Doku so angucke, käme evtl. der Parameter LEVEL in Frage.
Der hätte einen Wertebereich von 0.0 bis 1.005. Das hier mehr als 1.0 (100%) möglich sind, ist zwar komisch, aber alle anderen Parameter kommen erst recht nicht in Frage.
Weiß das jemand hier bzw. hat das evtl. schon jemand per Skriptabfrage dieses Parameters herausgefunden, was der Parameter LEVEL des HMIP-eTRV bedeutet?
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Du hast es doch schön hergeleitet, es passt m.E.Markus213 hat geschrieben:... Parameter LEVEL ... Wertebereich von 0.0 bis 1.005. Das hier mehr als 1.0 (100%) möglich sind, ist zwar komisch, aber alle anderen Parameter kommen erst recht nicht in Frage.
Per Skript habe ich nicht geschaut, per einfachem Programm habe ich mal zwei Variablen erstellt und mit beiden Werten füllen lassen, da ich mir auch die Frage nach dem Unterschied gestellt hatte:
Ventilposition und Ventil-Öffnungsgrad
Ventilposition ist allerdings irreführend bzw. dann falsch übersetzt, da dort die erwähnten Stati ankommen und eben nicht der erwartete Level. Homedroid habe ich nicht, das wäre aber eine Erklärung.
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Hallo zusammen.
Ich war auf der Suche nach dem selben Wert. Und bin auch bei VALVE hängen geblieben. Dieser ist bei mir aber auch immer auf 4. Nun habe ich mir gerade mal LEVEL angeschaut und der Wert ändert sich. Daher denke ich kann man hier wahrscheinlich von 0.00 = 0% und 1.00 = 100% ausgehen. So sah es bei mir in den letzten Minuten aus.
Edit: Noch als Nachtrag. Auf Nachfrage beim EQ3 Support bekam ich die Antwort das für den HMIP-eTRV die Ventilposition nicht zur Verfügung steht.
Schönen Gruß
zimpi
Ich war auf der Suche nach dem selben Wert. Und bin auch bei VALVE hängen geblieben. Dieser ist bei mir aber auch immer auf 4. Nun habe ich mir gerade mal LEVEL angeschaut und der Wert ändert sich. Daher denke ich kann man hier wahrscheinlich von 0.00 = 0% und 1.00 = 100% ausgehen. So sah es bei mir in den letzten Minuten aus.
Code: Alles auswählen
pi@raspberrypi:~ $ curl -s http://192.168.1.225/addons/db/table.cgi | grep -i level
2501 EG.Bz.HK_Thermostat:1 LEVEL 1.000000
2594 OG.Zk.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.140000
2642 OG.Zg.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.000000
2690 OG.Bz.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.050000
pi@raspberrypi:~ $ curl -s http://192.168.1.225/addons/db/table.cgi | grep -i level
2501 EG.Bz.HK_Thermostat:1 LEVEL 1.000000
2594 OG.Zk.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.140000
2642 OG.Zg.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.000000
2690 OG.Bz.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.050000
pi@raspberrypi:~ $ curl -s http://192.168.1.225/addons/db/table.cgi | grep -i level
2501 EG.Bz.HK_Thermostat:1 LEVEL 1.000000
2594 OG.Zk.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.510000
2642 OG.Zg.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.410000
2690 OG.Bz.HK_Thermostat:1 LEVEL 0.060000
Schönen Gruß
zimpi
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Ich nochmal.
Mit den Programmen kenne ich mich noch nicht so gut aus. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Ich habe eine Variable erstellt und diese wie folgt eingerichtet.
Anschließend ein Programm erstellt. Ich hätte nun bei Aktivität erwartet statt die variable zu setzen (auf) ein "mit" zu erhalten, wo ich den Wert des Ventil-Öffnungsgrad auswählen kann.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
zimpi
Mit den Programmen kenne ich mich noch nicht so gut aus. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Ich habe eine Variable erstellt und diese wie folgt eingerichtet.
Anschließend ein Programm erstellt. Ich hätte nun bei Aktivität erwartet statt die variable zu setzen (auf) ein "mit" zu erhalten, wo ich den Wert des Ventil-Öffnungsgrad auswählen kann.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
zimpi
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Punkt 1: Da ist eine sinnfreie Zeile nach dem UND
Punkt 2: Da muss ich den lustigen Satz zitieren ...
Gruß
Bruno
Punkt 2: Da muss ich den lustigen Satz zitieren ...
Eq-3 "erwartet", daß man das weisse Blatt zwischen 0.00 und dem roten Punkt anklickt ...zimpi hat geschrieben:Ich hätte nun bei Aktivität erwartet statt die variable zu setzen (auf) ein "mit" zu erhalten ...
Gruß
Bruno
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Danke hat super geklapptGluehwurm hat geschrieben: Eq-3 "erwartet", daß man das weisse Blatt zwischen 0.00 und dem roten Punkt anklickt ...
Jetzt habe ich ein weiteres Problem. Das Programm wird nicht ausgeführt.
Wenn ich es manuell ausführe übernimmt er die Änderungen ohne Probleme. Hat das evtl. mit dem Wertebereich zu tun. Ich habe die Logik noch nicht vollständig verstanden.
Danke und GrußKanalzustand: EG.Bz.HK_Thermostat:1 bei Ventil-Öffnungsgrad im Wertebereich größer oder gleich 0.00 bei Aktualisierung auslösen
zimpi
Re: Datenpunkt Ventilstellung HMIP-eTRV
Wenn, dann liegt es an dem UND
Der zweite Teil der Bedingung ist mir nicht klar.
Was bitte soll das heißen?
Gruß
Rainer
Der zweite Teil der Bedingung ist mir nicht klar.
Was bitte soll das heißen?
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!