Hi,
jetzt mal eine etwas detailiertere Anleitung, wie ich die 2-Punkt-Regelung mit dem HmIP-WTH-2 und dem HmIP-MOD-OC8 realisieren konnte:
Das HmIP-MOD-OC8 habe ich in einem Hutschienengehäuse untergebracht und daran passende Relais angeschlossen. Genauere Infos dazu gibt es hier:
viewtopic.php?f=18&t=38065&hilit=HM+MOD+RE+8+hutschiene. An den Relais hängen dann die 230V Stellantriebe. In meinem Fall hatte ich im Vorfeld schon NO Stellantriebe gehabt (Normally Open), da ich die Heizung so eingestellt habe, dass in weit über 90% der Zeit das Ventil offen sein soll und die "klassischen" NC Ventile dann nur unnötig Strom verbrauchen würden. Die Überlegung konnte ich aber machen, weil die Stellantriebe sowieso neu kaufen musste, ein umrüsten von NC auf NO nur wegen der Stromeinsparung dürfte sich auf Jahre nicht rechnen.
Dann die Einrichtung vom MOD-OC8: Im ersten Schritt muss man in der Benutzerverwaltung sicherstellen, dass die vereinfachte Verknüpfungskonfiguration deaktiviert ist, sonst sieht man später die virtuellen Kanäle nicht. Dann das Modul normal anlernen. Dann geht es weiter in die Kanalkonfiguration, hier für den ersten Heizkreis:
- 2018-02-26_08h09_43.png (20.22 KiB) 2121 mal betrachtet
Das NOR in Kanal 10 sorgt für die Invertierung für die bei mir verwendeten NO Stellantriebe. Wenn man NC Stellantriebe hat, muss hier ein OR rein. Das XOR in Kanal 11 ist für die Entkalkung. Die weiteren Heizkreise sind dann identisch aufgebaut, Kanal 13-16 für HK2, Kanal 17-20 für HK3, usw.
Interessant ist dann Kanal 41 für das Wochenprogramm für die Entkalkung:
Hier habe ich jeweils zwei Heizkreise einmal die Woche für 5 Minuten aktiviert und mit 10 Minuten Abstand dann die jeweils nächsten zwei. Ich habe hier nicht alle Heizkreise in einem Programm, damit immer noch genug Durchfluss gewährleistet ist, da es sonst sein könnte, dass die Heizung abschaltet (weil es aus deren Sicht ja dann so aussieht, als wäre kein Wärmebedarf vorhanden).
Durch die XOR Verknüpfung von oben passiert im Gegensatz zum FAL jetzt auch was sehr nützliches: Falls das Ventil an sich offen ist, wird es durch das Wochenprogramm für 5 Minuten geschlossen. Wenn es aber zu ist, wird es für 5 Minuten geöffnet. Es ist also auf jeden Fall eine 5 Minütige Zustandsänderung vorhanden.
Letzter Schritt ist dann noch die (Direkt-)Verknüpfung von Thermostat und Stellantrieb, welche nicht wirklich viel Überraschung bietet:
- 2018-02-26_08h21_36.png (24.22 KiB) 2121 mal betrachtet
Unter Umständen macht es noch Sinn im Thermostat in Kanal 5 bei der Hysterese etwas zu spielen. Je nach Raum habe ich da zwischen 0,1 und 0,4 Grad drin, je nachdem, wie träge bzw. flink die Heizung in dem Raum ist, kommt etwas auf den Bodenbelag und die Raumgröße an.
Was ich noch nicht sagen kann, wie sich das ganze im Sommer mit der passiven Kühlung darstellt. Da kommt ja neben der Temperatur auch noch die Taupunktüberwachung hinzu. Der FAL hat da ja prinzipiell etwas eingebaut, aber wirklich zuverlässung hat das im letzten Sommer bei mir nicht ausgesehen.
Was mit der Methode klar nicht geht, ist die Steuerung von Kessel und Pumpe. Ist bei mir aber auch nicht notwendig, da ich keinen Kessel habe und die Pumpe von der Heizung direkt gesteuert wird. Und da ich eine modulierende Wärmepumpe habe, läuft bei mir die Heizung quasi ununterbrochen auf niedrigem Niveau durch.
Viele Grüße
Alex