Also, ich schreibe nochmal was ich schon früher erwähnt habe, die HmIP-FAL230-C6 (und die anderen vgl. Produkte aus der Serie) werden als Aktoren für FBH vertrieben, daher betrachte ich hier nur Szenarien mit FBH.
Einleitend noch mal für interessierte Leser zum Überblick:
- Im Startmodus arbeitet die HmIP-FAL im sogenannten "2-Punkt" Betrieb. Das bedeutet SOLL-Temp. < IST-Temp. = Stellantrieb geschlossen, SOLL-Temp. > IST-Temp. = Stellantrieb offen. Ob man NC (normally closed) oder NO (normally open) Stellantriebe verwendet ist für diese Regelungsart unerheblich, es ändert nur ob man eben in offenem oder geschlossenen Zustand Strom verbraucht. Die HmIP-FAL kann also durchaus etwas anderes als PWM.
- Im Normalbetrieb schaltet die HmIP-FAL auf Puls-Weiten-Modulation (PWM) um, was bedeutet, wenn SOLL-Temp. > IST-Temp. werden die Stellantriebe ständig geöffnet - geschlossen - geöffnet - geschlossen - ...
Ich kann es inzwischen auch praktisch bestätigen, da ich den ersten HKV (Heizkreisverteiler) fertig angeschlossen habe. In dem sind allerdings nur 3 Heizkreise angeschlossen, die restlichen 9 Heizkreise sind ohne Stellantrieb dauerhaft offen da kein Regelungsbedarf besteht.
Eine FBH ist grundsätzlich ein sehr träges Heizsystem, egal wie gut oder schlecht der hydraulische Abgleich ist und auch eine übertrieben hohe Vorlauftemperatur von 40C macht das System immer noch erheblich Träger als konventionelle Konvektorheizungen die in der Regel mit 60C und mehr betrieben werden (insbesondere im Altbau).
Praktisch konnte ich nun folgendes beobachten.
1) Umwälzpumpe ist an gegangen und kurz danach springt auch der Kompressor der Wärmepumpe an (Aufgrund der niedrigen VL-Temp. ist kein langer Vorlauf der Umwälzpumpe notwendig um die RL-Temp. zu messen). Die Heizung läuft bei den aktuellen Temperaturen von 5C mit einer VL-Temperatur von 25C ca. 30 Minuten (ja, der Fußboden - 70% Fliesen - ist nicht gerade "warm" dadurch, die Raumtemperatur ist mit 22C aber völlig ausreichend).
2) Die Stellantriebe für einen angeschlossenen Raum mit SOLL-Temp. > IST-Temp. waren aufgrund der PWM gerade geschlossen.
3) Nachdem die Heizung für ca. 10 Minuten (ca. 1/3 der Laufzeit) lief, hat die PWM den Kanal angeschaltet. Es dauerte jedoch einige weitere Minuten bevor die Stellantriebe offen waren (alle Stellantriebe haben eine gewisse Einschaltverzögerung und sind nicht "sofort" offen).
4) Nach ca. 15 Minuten war der Stellantrieb ganz geöffnet.
5) Nach weniger als 25 Minuten war er wieder geschlossen, obwohl die Heizung noch lief.
6) Die Stellantriebe gehen weiterhin die ganze Zeit auf und zu, auch wenn die Heizung die nächsten paar Stunden nicht an sein wird.
Ich glaube ich muss nicht erklären, dass das ziemlich idio... ist. Was auch recht übel ist, der Stromverbrauch des HmIP-FAL ist im Idle (alle Kanäle aus) laut dem vorgeschalteten HmIP-Schalt-Mess-Aktor Relay bei ca. 10 Watt (wenn der Kanal an dem die Stellantriebe hängen angeht ändert sich bei offenem Stellantrieb fast nichts, da die < 1 Watt verbrauchen). Die 10 Watt sind ca. das 5-fache vom "Idle-Verbrauch" der Prineto Klemmleiste die ich vorher installiert hatte. Das nur das Homematic Funkmodul die zusätzlichen 8 Watt braucht, kann ich mir nicht vorstellen, da meine Hörmann Garagenmotoren mit ähnlicher Funktechnik nur 1 Watt im Idle verbrauchen. Außerdem: Im Startmodus benötigt der HmIP-FAL < 6 Watt. Benötigt gar nur die PWM zusätzliche 4 Watt?
Die Stellantriebe die ich habe sind zum Glück für PWM und 2-Punkt geeignet, was ich zwar erst hinterher gelesen habe, aber ich fürchte erst mal keine Schäden
Also, da der HmIP-FAL Aktor sehr wohl auch eine 2-Punkt Regelung unterstützt (siehe Startmodus) schreibe ich jetzt mal EQ-3, da es mich zusätzlich auch stört in der App nicht zwischen Lastsammlung und Lastausgleich umschalten zu können, werde ich auch das erwähnen.
PS Edit, die Mails sind raus, mal sehen was da kommt. Ich habe u.a. den "Vorschlag" gemacht, man möge den Startmodus = 2-Punkt Betrieb auch für den Normalbetrieb zur Verfügung stellen. Bis ich eine Antwort auf meine Mail habe, lasse ich den zweiten HmIP-FAL erst mal eingepackt. Wenn sich das nämlich nicht ändern lässt, muss ich mir überlegen alles wieder rückzubauen. So hat es jedenfalls keinen Sinn.