HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Chris8888
Beiträge: 61
Registriert: 24.01.2017, 18:18

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von Chris8888 » 06.04.2017, 21:17

So, die 1.6.2 ist jetzt per CCU2 auch installiert.

Die Ansteuerung des Luftfeutigkeitsalarms funktioniert nun tatsächlich. Sehr schön, wieder ein Problem weniger.

Das OptimalStartTime-Feature ist leider immer noch nicht da....aber ggf. muss das auch der WTH-2 upgedatet werden. Also weiter warten.

Viele Grüße
Christian

Chris8888
Beiträge: 61
Registriert: 24.01.2017, 18:18

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von Chris8888 » 09.04.2017, 16:48

Hallo,

leider zu früh gefreut. Der Feuchtigkeitsalarm wird leider weiterhin nicht aktiviert:
Obwohl:
** Bugfix
* The "Humidity Limiter" flag in the Status-Message is set, if humidity limit is reached.
keine Reaktion des Alarms.
Im Screenshoot anbei: Limit erreicht, Alarm ist weiter auf Null.

Hat das schon jemand zum Laufen bekommen?

Danke für eine kurze Rückmeldung.

Viele Grüße
Christian
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2017-04-09 um 14.49.29.png
Bildschirmfoto 2017-04-09 um 14.49.29.png (19.73 KiB) 2653 mal betrachtet

Chris8888
Beiträge: 61
Registriert: 24.01.2017, 18:18

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von Chris8888 » 03.05.2017, 21:56

msowen hat geschrieben: Die 1.2.2 ist die aktuelle Version. Laut Homematic-IP-Cloud wird auch noch überhaupt keine Version angeboten (Available Firmware: 0.0.0), so dass man davon ausgehen kann, dass es nur die Version 1.2.2 gibt.
Hallo MSOWEN , gibt es inzwischen über den Accesspoint eine neuere Version? Die Updates dort scheinen deutlich bevorzugt zu werden.

Besten Dank und Viele Grüße
Christian

Benutzeravatar
fairtv
Beiträge: 220
Registriert: 08.08.2014, 16:57
Wohnort: Bei Erding
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von fairtv » 04.05.2017, 03:52

Was stimmt nicht, wenn beim FAL-230 jetzt seit vier Wochen "Die Updatedatei wird zum Gerät übertragen" da steht?
Ich hatte ihn zwischendrin mal stromlos, danach hat mir die WebUI wieder den Update-Button vorgesetzt, bislang mit obigem Ergebnis.
Viele Grüße,
fairtv

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von Gluehwurm » 04.05.2017, 08:59

Drüberlernen probieren

Gruß
Bruno

msowen
Beiträge: 51
Registriert: 09.01.2017, 10:05
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von msowen » 04.05.2017, 10:37

Chris8888 hat geschrieben:Hallo MSOWEN , gibt es inzwischen über den Accesspoint eine neuere Version? Die Updates dort scheinen deutlich bevorzugt zu werden.
WTH-2: Firmware: 1.2.2 - Available Firmware: 0.0.0 UpdateState: UP_TO_DATE

Ne, 1.2.2 ist die aktuelle und einzige Version für den WTH-2. Gerade frisch abgerufen.

Chris8888
Beiträge: 61
Registriert: 24.01.2017, 18:18

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von Chris8888 » 04.05.2017, 22:41

OKay! danke!

Benutzeravatar
fairtv
Beiträge: 220
Registriert: 08.08.2014, 16:57
Wohnort: Bei Erding
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von fairtv » 06.05.2017, 03:41

Gluehwurm hat geschrieben:Drüberlernen probieren
Hmm, das war leider bestenfalls nur die halbe Lösung und leider mit schwierigen Nebenwirkungen.

Nachdem drüberlernen offenbar keinen Effekt hatte (Aktor kurz stromlos machen, Key eingeben), habe ich die CCU gebootet.
Als ich ein paar Stunden später kontrolliert habe, ist der FAL tatsächlich im Posteingang aufgetaucht - leider jungfräulich - ALLES weg.
Alle Programme und Verknüpfungen (sind ja Mangels Gruppen und logischer Hauptverknüpfung ja nur zig pro Kanal - danke eQ-3) müssen neu erstellt werden, das allein schon sind ein paar Stunden Klickarbeit!

Schlimmer noch - in der ganzen Anlage ist nun der Wurm drin - Taster gehen nicht mehr (blinken grün, haben aber keine Wirkung mehr, der "Test" bleibt leer und gelb), BWMs tun nichtmehr was sie sollen, die Bedienung von Dimmern über die UI hat eher Zufallseffekte, deren Darstellung stimmt nicht mehr, und das Log ist voll mit:

Code: Alles auswählen

May  6 03:33:31 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ExecError= Execution failed: [-1] 0 0x00 [0] 103 0x67 [1] 0 0x00 [2] 9 0x09 [3] 0 0x00 [4] 18 0x12  [../Platform/DOM/iseESPexec.cpp (11622)]
Keine Ahnung was noch alles nicht stimmt - so ist das ein Fiasko!
Außer nochmal booten fällt mir aktuell nix unaufwendiges ein.
Viele Grüße,
fairtv

Benutzeravatar
fairtv
Beiträge: 220
Registriert: 08.08.2014, 16:57
Wohnort: Bei Erding
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-FAL Firmware 1.6.2 (02.03.2017)

Beitrag von fairtv » 06.05.2017, 04:06

Und den muss ich noch bringen, weil er so gut ist:

Code: Alles auswählen

May  6 04:00:04 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= KEQ0385453 [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
Diese Meldung der CCU ist ihre eigene Adresse. Würde ich nicht an Programmierfehler glauben, wäre jetzt geklärt, ob es ein Sein vor dem Ist gibt.
Wir haben also eine tiefgreifende existenzialistische Krise - Ding gehört auf die Couch!
Viele Grüße,
fairtv

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“