HmIP-BDT Einstellungen Direktverknüpfungen

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HmIP-BDT Einstellungen Direktverknüpfungen

Beitrag von Sammy » 02.05.2017, 13:02

LONG_ON_LEVEL gehört eigentlich auf 1.0 und nicht auf 0.0
und OFF_LEVEL gehört natürlich auf 0.0
Sicher, dass es mit der Kombi nicht geht? Wurden evtl. Einstellungen nicht korrekt an den Aktor übertragen und werden nur fälschlicherweise im WebUI als "richtig" angezeigt?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
TomT
Beiträge: 565
Registriert: 19.11.2014, 15:13
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HmIP-BDT Einstellungen Direktverknüpfungen

Beitrag von TomT » 02.05.2017, 13:12

Habe mal alles nochmal eingestellt und den LONG_ON_LEVEL auf 1.0 und den LONG_OFF_LEVEL auf 0.0 gesetzt,
wurde erfolgreich übertragen (mehrfach versucht), aber der Dimmer fährt bis 0 % herunter!

Kann das sein, daß das ein BUG ist?

Grüße
Tom

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HmIP-BDT Einstellungen Direktverknüpfungen

Beitrag von Sammy » 02.05.2017, 13:19

Wenn er bei DIM_MIN_LEVEL nicht anhält und MIN_ON_LEVEL unterhalb oder gleich dem Wert ist, dann ja.
Hast Du MIN_ON_LEVEL mal auf 0.05 oder 0.0 gesetzt?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
TomT
Beiträge: 565
Registriert: 19.11.2014, 15:13
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HmIP-BDT Einstellungen Direktverknüpfungen

Beitrag von TomT » 02.05.2017, 13:36

0.05 nimmt er nicht, er ändert das auf 0.1, wenn ich die Experteneinstellungen erneut aufrufe.

Habe jetzt folgende Werte eingesetzt :
LONG_DIM_MAX_LEVEL 1.0
LONG_DIM_MIN_LEVEL 0.2
LONG_OFF_LEVEL 0.0
LONG_ON_LEVEL 1.0
LONG_ON_MIN_LEVEL 0.1

und das sch*** Ding fährt bis AUS....

auch bei LONG_ON_MIN_LEVEL 0.0...

:twisted:

Aquaplex
Beiträge: 300
Registriert: 16.11.2011, 18:16
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BDT Einstellungen Direktverknüpfungen

Beitrag von Aquaplex » 03.01.2021, 19:19

...habe das selbe Problem. Gibt's dafür mittlerweile eine Lösung oder Workaround?

Drücke ich die Dimm-Taste für einen Moment, kann ich auch Werte unterhalb des DIM-MIN-LEVEL oder ON-MIN-LEVEL einstellen. Das ist blöd, denn man sieht die Lampe nicht leuchten, aber "an" ist sie schon :?
HmIP auf Pi3B+ mit RaspberryMatic und neuem Funk-Modul sowie 3 HAPs / Etwa 150 IP-Geräte

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“