Beitrag von Chris8888 » 12.08.2017, 17:42

Hallo zusammen,

ich von ziemlich neu im Thema Verknüpfungsregeln unterwegs und brauche mal einen Schubs.

Was habe ich: HmIP-BSM (Lichtschalter) und einen HmIP-SPI (Präsenzmelder)
Was will ich erreichen? Im Badezimmer das Licht automatisch und manuell Ein und Ausschalten können.

Direktverknüpfung mit Kanal 5 des BSM hergestellt.
Licht von draussen ein und ausschalten geht.
Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten geht.

Was nicht geht: Ich will auch bei Einschalten des Lichts durch den Präsenzmelder das Licht beim Verlassen des Raumes am Schalter ausschalten können. Hier greift aber immer der Präsenzmelder aufgrund der "OR"-Verknüpfung.
Also
AN: Entweder Schalter oder Präsendmelder oder beides
Aus: Entweder Präsenzmelder nach Ablauf der Zeit oder Schalter

Hat jemand eine Idee wie ich das angehen kann?

Danke vorab!

VG
Christian

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1380 Mal

Re: Verknüpfungsregeln Badbeleuchtung

Beitrag von Roland M. » 13.08.2017, 11:27

Hallo Christian!

Hast du - wie ich vermute - eine CCU oder einen Access Point?

Bei meiner reinen HM "classic" Installation löse ich solche Aufgaben immer, indem ich einfach eine weitere (Doppel-) DV vom Taster auf den Kanal des in dem Fall Bewegungsmelders installiere und die DV für das Einschalten wieder lösche. Somit werden beim Ausschalten zwei Aktorkanäle gleichzeitig geschaltet.

Oder ich überlasse das Schalten dem BM... :)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Chris8888
Beiträge: 61
Registriert: 24.01.2017, 18:18

Re: Verknüpfungsregeln Badbeleuchtung

Beitrag von Chris8888 » 13.08.2017, 15:21

Hallo Roland,

ja genau ...ich nutze eine CCU2.

Und dein Tip war Gold wert! Damit klappt es ganz ordentlich.
Nachteil: Ich kann auf den Tastern nicht mehr toggeln (also egal wo man drückt geht das Licht an bzw aus).
Aber damit kann ich leben.

Und das man einen Kanal 2x verknüpfen kann....wieder was gelernt! :-)

Danke!

VG
Christian

PS: Bei meinen Classic-HM-Geräten funktioniert das übrigens von alleine. Also BWM und Lichtschalter direkt verknüpft und der Schalter hat immer Prio...ohne besondere Konfig. Warum auch immer...