Seite 2 von 4

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 13.09.2017, 09:08
von NeoCH
Hallo Sammy
Danke für den Hinweis bezüglich den Virtuellen-Kanälen. Habe dann auch https://www.elv.de/elektronikwissen/vir ... logik.html nachgelesen was das ist. Habe immer Mühe mit den Begriffen "Virtuell" und auch "Cloud", weil da jeder etwas anderes versteht und interpretiert. In meinem Fall brauche ich aber keine Verküpfungen, da ich nur die direkt angeschlossenen Taster (Machanisch) und die Programme der CCU2 verwende. Warum ist dann der Defaultwert bei den Kanälen 5+6 nicht "Kanal inaktiv" sondern "OR"? Müsste doch für Standardanwendung auf "Kanal inaktiv" sein, oder? Soll ich die besser auf "Kanal inaktiv" setzen um Probelem und komisches Verhalten zu verhinderen?
Viele Grüsse
NeoCH

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 13.09.2017, 10:10
von Sammy
Solange Kanal 5 und 6 nicht geschaltet werden (Da nichts eingerichtet ist, passiert das von alleine ja nicht) ist das eigentlich egal. Inaktiv setzen schadet aber natürlich nicht.

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 07.11.2017, 13:41
von speter
Hallo NeoCH,

ich kann das Verhalten bestätigen (HmIP-FBL an CCU2).

Ich habe die Aktoren erst seit zwei Tagen verbaut und mir wie folgt beholfen (bin aber noch nicht sicher ob das auf Dauer so klappt):
  • Bei Jalousien wo mir die Lamellen-Steuerung nicht so wichtig ist (ich habe es entweder ganz offen oder ganz zu) habe ich die Lamellenlaufzeit auf 0 Sekunden gestellt.

    Wenn ich die Jalousinen über Zentralverknüpfungen steuere, stelle ich das wir folgt ein:

    Hochfahren: zuerst Lamellen auf 100%, dann um die "Lamellenlaufzeit" verzögert die Behanghöhe auf 100%

    Herunterfahren: zuerst Lamellen auf 0%, dann um die "Lamellenlaufzeit" verzögert die Behanghöhe auf 0%
Scheint nun zu klappen - aber ich muss es sicher noch in verschiedenen Konstellationen testen.

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 23.11.2017, 15:05
von searchforerrors
Hallo

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Kanal 3 beim HMIP-FBL, wo man die Einstellungen machen soll, welche dann auch ziehen.

Gelten diese Einstellungen auch für Direktverknüpfungen (z.b.: HMIP-FBL mit HmIP-WRC6), wenn ein HMIP Schalter die Jalousie steuert. "Rauf und Runter" ist in der Direktverknüpfung eingestellt?

Hab da meine Probleme damit, manchmal gehen die Dinger nicht runter/rauf. Es macht kurz Klick, als würde da eine Lamellenstellung gemacht warden. Nach mehrmaligen drücken gehts dann, ist irgendwie komisch...

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 14.12.2017, 15:19
von searchforerrors
searchforerrors hat geschrieben:Hallo

Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Kanal 3 beim HMIP-FBL, wo man die Einstellungen machen soll, welche dann auch ziehen.

Gelten diese Einstellungen auch für Direktverknüpfungen (z.b.: HMIP-FBL mit HmIP-WRC6), wenn ein HMIP Schalter die Jalousie steuert. "Rauf und Runter" ist in der Direktverknüpfung eingestellt?

Hab da meine Probleme damit, manchmal gehen die Dinger nicht runter/rauf. Es macht kurz Klick, als würde da eine Lamellenstellung gemacht warden. Nach mehrmaligen drücken gehts dann, ist irgendwie komisch...
Bin ich der Einzige, der die Dinger via Direktverknüpfung (HMIP-FBL mit HMIP-WRC6) verknüpft hat und das irgendwie nicht verlässlich funktioniert....

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 20.12.2017, 22:57
von maf123sp
Direktverknüpfung?
Ich hatte bei mir eine Direktverknüpfung in der CCU2 versucht und keine hinbekommen?
Kannst Du mit der Direktverknüpfung die Jalousien bewegen?

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 02.01.2018, 12:48
von searchforerrors
Hallo

Das mit der Direktverknüpfung (auf rauf/runter gestellt) funktioniert bei mir soweit, bis auf die Tatsache das die Dinger manchmal (sporadisch, ca. alle 10x) nur Klicksen (HMIP-FBL) und erst wieder nach mehrmaligen drücken sich bewegen.

Weiß nicht an was das liegt, ist aber zum Verzweifeln. Mittlerweile hab ich ein auch einen Jaulosie-Schalter direkt an den Schalteingang (S1/S2) angeschlossen, gleiches Verhalten. Muss irgendwas direkt in den Einstellungen des HMIP-FBL sein.

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 02.01.2018, 12:54
von searchforerrors
maf123sp hat geschrieben:Direktverknüpfung?
Ich hatte bei mir eine Direktverknüpfung in der CCU2 versucht und keine hinbekommen?
Kannst Du mit der Direktverknüpfung die Jalousien bewegen?
1) Blöde Fragen: Direktverknüpfung zwischen HMIP-FBL und HMIP-xxx (Schalter)?
Grundsätzlich funktionieren Direktverknüpfungen nur zwischen HMIP-xxx zu HMIP-xxx bzw. HM-xxx zu HM-xxx (Ich glaube das stimmt so, bin aber kein 100% Profi)

2) Ja, ich kann die Jalousien/Raffstores bewegen, habe HMIP-FBL mit HMIP-WRC6 direkt verknüpft. Hab halt manchmal das oben beschriebene Problem mit dem Klicksen...

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 10.02.2018, 11:28
von Bolli
Ihr liebe Leut!

Ich kapiere diesen Aktor auch nicht!
1. automatische Kalibrierfahrt geht nicht (verwende auch die CCU)
2. Fahrwerte per Hand eingeben geht, werden aber nicht gespeichert??
3. verstehe die Fahrlogik nicht. Manchesmal fährt er nach unten beim verstellen der Lamellenposition und machchesmal nach oben.
4. die Lamellenverstellzeit lässt sich auch nicht abspeichern??

Was mache ich falsch?

Re: Jalousieaktor – Unterputz HmIP-FBL

Verfasst: 10.02.2018, 12:01
von Bolli
Oh !
Ich bin einen Schritt weiter.
Konnte jetzt einige Parameter verstellen. Wenn man versucht Werte einzugeben, die der Aktor nicht akzeptiert speichert er alles nicht. Z.Bsp. Lamellenverstellzeit ist bei mir 1.5 sec. Das geht nicht!? Toll! Der Wert muss aber recht genau sein. Ansonsten ist die Lamellenstellung nie genau!
Warum geht die automatische Fahrzeitermittlung nicht?