Interessanter Einwurf. Nach etwas Lektüre in Doku und Forum hatte ich beim Anlegen dort evtl. Parameter erwartet - da war aber nichts, sonst hätte ich es ursprünglich schon angefügt.
Jetzt zwei Reboots später (zwischendrin waren sämtliche Parameter aller IP Wandthermostate auch aus den Geräteeinstellungen mal verschwunden) zeigt sich nun dieses Bild mit einem wertvollen Hinweis:
Also habe ich die Einstellungen (s.u.) geändert und warte nun auf den Effekt.
2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor
Moderator: Co-Administratoren
- fairtv
- Beiträge: 220
- Registriert: 08.08.2014, 16:57
- Wohnort: Bei Erding
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
2-Punkt Regelung mit Wandthermostat und Schaltaktor - gelöst
ös geeet!
Danke an alle, jetzt mach ich mich auf die Suche nach der nächsten Herausforderung.
Gelernt:- Nach Firmwareupdates (CCU | Gerät) öfter mal neu booten
- Zwischen Reboots genug Zeitabstand lassen, damit sich alle Geräte, Zustände und der Dutycycle erholen können
- Parameter weg? Keine Panik! Aktuelle Doku/Forum lesen, dann => booten
- In Direktverbindungen geht und passiert mehr, als man oft erwartet
- +/- Hysterese = (HM_Hysterese)/2
- Eine PWM im Schaltaktor (kann ja auch mal nützlich sein) durch "Toggle" in DV simulierbar
Danke an alle, jetzt mach ich mich auf die Suche nach der nächsten Herausforderung.
Viele Grüße,
fairtv