HMIP-BSM und Stromausfall

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

coolsurfer
Beiträge: 58
Registriert: 24.01.2016, 12:02

HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von coolsurfer » 09.10.2017, 11:25

Hallo,

heute Nacht hatten wir einen kurzen Stromausfall. Danach waren alle HMIP-BSM an und die Bude war hell erleuchtet.
Warum schalten die HMIP-BSM nach einer Widerkehr der Spannung auf "EIN" ? Die Konfiguration sieht so aus:
Screenshot - 09_10.png
Selbst wenn ich Einschaltverzögerung einstelle und dann beide Werte auf 30 Sekunden, bleib das Licht einfach stumpf an.
Es ist KEINE Wechselschaltung. Es hängt an dem "Schalter" jeweils genau eine Zuleitung und eine Leuchte.

Version: 1.4.3 (CCU-Version: 2.29.22)

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von Sammy » 09.10.2017, 11:33

Du hast bei Kanal 4 doch konfiguriert, dass er einschalten soll...
(Einschaltverzögerung mit Zeit = 0, also sofort ein)
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

coolsurfer
Beiträge: 58
Registriert: 24.01.2016, 12:02

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von coolsurfer » 09.10.2017, 12:29

Eigentlich hab ich "EINSCHALTVERZÖGERUNG" -> NICHT AKTIV. Aber OK. Ich hab das ganze auch mit "Ausschaltverzögerung" getestet - jeweils mit "NICHT AKTIV"
und "30 Sekunden", mit dem Ergebnis das alles an blieb. Was muss ich denn einstellen, damit das Ding einfach AUS bleibt nach einem Stromausfall ?

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von Gluehwurm » 09.10.2017, 13:04

coolsurfer hat geschrieben:"EINSCHALTVERZÖGERUNG" -> NICHT AKTIV
==> sofort einschalten

Da ich gerade nicht davor sitze, was gibt es denn noch für Möglichkeiten bei "Aktion nach Spannungszufuhr" ?


Gruß
Bruno

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von Sammy » 09.10.2017, 13:08

Du hast als Aktion "spring in die Einschaltverzögerung" ausgewählt und in der folgenden Zeile durch "Einschaltverzögerung nicht aktiv, diese Zeit auf Null gesetzt, also wird sofort eingeschaltet!
Wähle als Aktion "AUS" oder "nichts machen" (weiß momentan auch nicht, was da sonst noch angeboten wird)
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

doriangrey
Beiträge: 31
Registriert: 05.10.2016, 09:47

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von doriangrey » 09.10.2017, 17:01

BSM_Auswahl.jpg
BSM_Auswahl.jpg (15.95 KiB) 2433 mal betrachtet
Wenn "Einschaltverzögerung" immer einschaltet, dann sollte "Ausschaltverzögerung" ausschalten.

coolsurfer
Beiträge: 58
Registriert: 24.01.2016, 12:02

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von coolsurfer » 09.10.2017, 17:07

Ok, das mit der Einschaltverzögerung -> sofort klingt logisch und nachvollziehbar...

ABER: Es ist völlig egal was ich einstelle. Ob "Einschaltverzögerung", "Ausschaltverzögerung" oder
"Schaltzustand: EIN". Die Dinger gehen nach jedem Stromausfall auf "EIN". Kann das evtl. jemand
verifizieren oder hab ich hier einen elementaren Verkabelungs- / Denkfehler ?
Screenshot - 09_10 002.png
Screenshot - 09_10 002.png (19.59 KiB) 2424 mal betrachtet
Sicherung raus; ~10 Sekunden gewartet -> Sicherung rein -> Licht ist an

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von Familienvater » 09.10.2017, 17:31

Hi,

mir fällt gerade beim BSM spontan ein, das der ja einen Wechsler-Ausgang hat, vielleicht ist der falsch angeschlossen?
Was sagt den der Relais-Zustand von Kanal 4 nach dem Start, und was sagt der Lampen-Status-Kanal 3?

Der Familienvater

coolsurfer
Beiträge: 58
Registriert: 24.01.2016, 12:02

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von coolsurfer » 09.10.2017, 19:38

Screenshot - 09_10 003.png
Screenshot - 09_10 003.png (13.34 KiB) 2399 mal betrachtet
von oben nach unten Kanal 3 - 6

Habe zwei Tests gemacht:
1. Schalter aus (= Licht aus) -> dann Sicherung raus / rein -> Licht ist an !
2. Schalter an (=Licht an) -> dann Sicherung raus / rein -> Licht ist an !

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HMIP-BSM und Stromausfall

Beitrag von Gluehwurm » 09.10.2017, 21:35

Da scheint wohl (noch?) eine Einstellmöglichkeit zu fehlen. Bitte mal bei eq-3 melden.

Workaround ... Schaltzustand Ein -> Einschaltdauer 1 Sek.