Ich brauch hier noch mal ne Erklärung oder vielleicht ein Bild des Anschlusses. Sorry. Klappte nie mir nicht und weiß nicht so recht warumEricN hat geschrieben:Hallo,
ich stand vor dem selben Problem und habe es wie folgt gelöst:
1. Einfacher Stromstoßschalter gegen einen mit 1x Öffner und 1x Schließer getauscht.
2. Durch eine entsprechende Brücke daraus einen Wechselschalter gebaut.
3. Hmip-BSM im oder neben den Schaltschrank verbauen und das ganze als Wechselschaltung verkabeln.
3.1 Stoßrelais wird mit der Lampe und den 2 Ausgängen des BSM verbunden.
3.2 HMIP-BSM wird mit L und N verbinden, die beiden Ausgänge zum Wechsler-"Stoßrelais"
Fertig, funktioniert wunderbar
Vorteil:
- HMIP BSM kostet quasi das selbe wie der HMIP-FSM
- alle Taster bleiben wo sie sind
- der aktuelle Schaltzustand wird richtig angezeigt
- durch die Automatisierung kann man gleich noch eine Einschaltzeit mit einbauen.
(Regel: Wenn HMIP-BSM eingeschalten, dann für 5min Einschalten -> egal von wo geschalten wird, das Licht geht nach 5min wieder aus)
Viel Erfolg beim Umbau.
Taster bleiben wo sie sind hört sich super an.
Hab das Eltako ER12-110-8..230V UC Schaltrelais.