HMIP-PSM aktualisert nicht mehr die Messwerte

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
avolkmer
Beiträge: 47
Registriert: 27.12.2017, 15:57

HMIP-PSM aktualisert nicht mehr die Messwerte

Beitrag von avolkmer » 04.01.2018, 18:45

Hallo,

ich habe seit Heute zwei neue HMIP-PSM Steckdosen auf meiner CCU2 RaspbarryMatic angemeldet (sind die ersten IP Geräte).
Bei einer werden die Messwerte nach einer Zeit (ca. 15 min) nicht mehr aktualisert, die andere Steckdoese funktioniert einwandfrei.
Wenn ich den Schalter aus und einschalte, geht es wieder für ungefähr 15min.
Der Funktionstest ist immer ok und schalten kann ich sie auch, aber keine Werte werden aktualisert.

Ist die HMIP-PSM kaputt oder kann ich was machen?
Habe noch die Firmware 2.2.2 drauf und date gerade die Firmware auf 2.6.2 up.

Vielleicht läuft sie danach ja.

Hat jemand auch solche Probleme?

Gruss!

avolkmer
Beiträge: 47
Registriert: 27.12.2017, 15:57

Re: HMIP-PSM aktualisert nicht mehr die Messwerte

Beitrag von avolkmer » 04.01.2018, 20:01

Hallo,

das Problem scheint zu sein das die allgemeine Aktualisierung nicht funktioniert. Wenn ich den Schwellwert der Aktuallisierung auf 1W stelle, wird aktualisiert.
Aber die anderen HM-ES Schaltsteckdosen und auch die andere HMIP-PSM Steckdose meldet auch ausserhalb der Schwellwerte für die Aktualisierung alle paar Sekunden die Messwerte.

Kann sich das jemand erklären?
Ist das Gerät kaputt?

Gruss und Danke für die Hilfe!

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: HMIP-PSM aktualisert nicht mehr die Messwerte

Beitrag von Familienvater » 04.01.2018, 20:08

Hi,

eine Steckdose, die alle paar Sekunden ihre Messwerte liefert, wird das selbst nicht sehr lange am Stück machen, und auch die Zentrale findet das nicht lustig, von daher glaube ich Deiner Aussage
avolkmer hat geschrieben:Aber die anderen HM-ES Schaltsteckdosen und auch die andere HMIP-PSM Steckdose meldet auch ausserhalb der Schwellwerte für die Aktualisierung alle paar Sekunden die Messwerte
nicht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das dann nämlich der Dutycycle der Zentrale ganz doll leidet, und ggf. auch das Gerät wegen seinem eigenem Dutycycle verstummt.

Vielleicht ist das also schon des Rätsels Lösung, das die Konfiguration Deines PSM "Müll" ist, und der sich zu tode sendet, ggf. ist bei dem auch noch die Router-Funktion aktiviert, und der "relayed" auch noch den "Funkmüll" von anderen schlecht konfigurierten Geräten.

Per Default sollte es absolut ausreichen, wenn sich Geräte zyklisch ca. alle 90 Sekunden melden, und wer es wofür auch immer braucht, und einschätzen kann, was er tut, kann sich Extra-Meldungen schicken lassen, wenn sich z.B. der Stromverbrauch um x Watt ändert. Aber nicht unreflektiert einfach so das Ding wild rumfunken lassen, nur weil sich die Spannung um 0,1 V geändert hat, oder sich die Frequenz geändert hat (wobei wer die Hintergründe des Versorgungsnetztes kennt, kann sich von EINER Steckdose die Netzfrequenz bei Abweichungen schicken lassen, um ggf. schon mal den Diesel warmlaufen zu lassen).

Der Familienvater

avolkmer
Beiträge: 47
Registriert: 27.12.2017, 15:57

Re: HMIP-PSM aktualisert nicht mehr die Messwerte

Beitrag von avolkmer » 04.01.2018, 20:27

Mir würden ja alle 90s reichen, aber er sendet gar nicht mehr über Stunden, wenn sich die Leistung nicht ändert.

Mit der Einstellung sendet er genauso wie das andere Gerät alle 30 sec.

Gerätelog (geänderte Einstellungen auf Interval von 1W - was ja gar nicht eintritt)
20:13:52 04.01.2018 HMIP_PSM_SCHREIBTISCH:6
kein Übertrag, Leistung 30.43W, Spannung 227.40V, Energie-Zähler Gerät 166.30Wh, Strom 216.00mA, Frequenz 49.99Hz
20:14:22 04.01.2018 HMIP_PSM_SCHREIBTISCH:6
kein Übertrag, Leistung 30.64W, Spannung 227.70V, Energie-Zähler Gerät 166.60Wh, Strom 216.00mA, Frequenz 50.01Hz
20:14:52 04.01.2018 HMIP_PSM_SCHREIBTISCH:6
kein Übertrag, Leistung 30.58W, Spannung 228.30V, Energie-Zähler Gerät 166.80Wh, Strom 218.00mA, Frequenz 50.02Hz

Gerätelog (Standard Einstellungen mit Interval von 10W)
20:17:52 04.01.2018 HMIP_PSM_SCHREIBTISCH:6
kein Übertrag, Leistung 30.70W, Spannung 229.80V, Energie-Zähler Gerät 168.30Wh, Strom 214.00mA, Frequenz 49.98Hz
***Danach keine Meldung mehr seit 5min*****


Gerätelog vom Standardgerät (anderes HMIP Geräte - mit 100W Schwellwert)
20:13:00 04.01.2018 HMIP-PSM ABC123:6
kein Übertrag, Leistung 48.26W, Spannung 229.00V, Energie-Zähler Gerät 162.40Wh, Strom 261.00mA, Frequenz 50.01Hz
20:13:30 04.01.2018 HMIP-PSMABC123:6
kein Übertrag, Leistung 22.16W, Spannung 227.70V, Energie-Zähler Gerät 162.70Wh, Strom 154.00mA, Frequenz 49.99Hz
20:14:00 04.01.2018 HMIP-PSM ABC123:6
kein Übertrag, Leistung 35.15W, Spannung 227.80V, Energie-Zähler Gerät 163.00Wh, Strom 216.00mA, Frequenz 49.99Hz

Sind beides neue Geräte ohne Anpassungen.
Habe zum testen nur beim HMIP_PSM_SCHREIBTISCH:6
Ein Wert wird gesendet, wenn sich seit der letzten Sendung
die Leistung um 1 W (0 - 167772.150000) gesetzt. (10 W)

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“