seit gestern gibt es u.a. für den Rollladenaktor BROLL eine neue FW. Endlich lässt sich die (gut gemeinte) automatische Erkennung der Endlage abschalten.
Damit können mit diesem Aktor sowohl Koppelrelais als auch Motoren eingesetzt werden, die eine Einschaltverzögerung haben. Für letztren Punkt gibt es IMHO sogar noch eine extra Option.
Code: Alles auswählen
Version 1.4.10 - 20171130
--------------------------------------------------------------
Version:
Application: 1.4.010
Bootloader: 1.10.000
Library: 1.20.000
** Related Hardware
* 1714473 + 1714481
** Improvement
* added parameter ENDPOSITION_AUTO_DETECT to give the user the opportunity
to disable the automatic end position detection if an isolating relay is used.
* added parameter DELAY_COMPENSATION to give the user the opportunity to use motors
with greater delay time between switching the relay and start of motor movement.
** Bugfix
* device doesn't send switching commands anymore if a link partner wasn't reachable before.