HmIP-BWTH Aktor schaltet nicht / Wandthermostat

Beitrag von Ritschi » 10.02.2018, 11:31

Hallo

Ich habe einen Wandthermostat mit Schaltausgang HmIP-BWTH neu installiert.
Die Einstellungen sind gemacht und zum Test habe ich mal die Manuelle Regelung gewählt.
Die Temp. ist auf 30°C gestellt.
Das Problem ist nun, dass mir der Ausgang 1 nicht öffnet.
Ebenfalls keine Reaktion beim Boost Modus. Dieser wird zwar auf dem Display angezeigt, der Ausgang 1 schaltet aber auch da nicht.
Beim Stellantrieb steht immer "Schaltzustand: aus"
Das Heizungsventil ist NC, dies ist auch beim Thermostat in der WEBUI (CCU) so eingestellt.
Im Anhang noch ein Printscreen.
Wäre für Tipps dankbar.

PS: Ich gehe davon aus, dass das Relais defekt ist, allerdings wollte ich mal nachfragen, ob es noch andere Ideen gibt, bevor ich das Teil zurück sende.
Bildschirmfoto 2018-02-10 um 11.11.34.png
Gruss
Ritschi
Zuletzt geändert von Ritschi am 10.02.2018, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant

Xel66
Beiträge: 14169
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: HmIP-BWTH Aktor schaltet nicht / Wandthermostat

Beitrag von Xel66 » 10.02.2018, 11:53

Ritschi hat geschrieben:Das Problem ist nun, dass mir der Ausgang 1 nicht öffnet.
Beim Stellantrieb steht immer "Schaltzustand: aus"
Ist "aus" nicht "offen"? Müsste der Kontakt nicht schließen, wenn Soll größer Ist ist? Hast Du schon mal etwas gewartet? Intern arbeitet ein Softwareregler. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber vielleicht ist da eine gewisse Trägheit eingebaut (zumal die IP-Aktoren mit PWM arbeiten)

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Ritschi
Beiträge: 587
Registriert: 07.11.2012, 08:02
Wohnort: Schweiz, Graubünden
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HmIP-BWTH Aktor schaltet nicht / Wandthermostat

Beitrag von Ritschi » 10.02.2018, 12:00

Also ich habe ja "soll" auf 30°C eingestellt. Somit sollte mir das Relais anziehen und über 1 die 230V ausgeben.
Macht es aber weder im Manuel noch im Boost, noch im Auto Modus.
Den Thermostat habe ich seit gestern Abend angeschlossen und er hat noch nie geschaltet.
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant

Xel66
Beiträge: 14169
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: HmIP-BWTH Aktor schaltet nicht / Wandthermostat

Beitrag von Xel66 » 12.02.2018, 18:18

Ritschi hat geschrieben:Also ich habe ja "soll" auf 30°C eingestellt. Somit sollte mir das Relais anziehen und über 1 die 230V ausgeben.
Die normale Funktion eines Thermostats im Normalbetrieb sollte sein, dass es EINschaltet, wenn die Solltemperatur unterschritten ist. Das würde nur passieren, wenn das Thermostat im "Kühlen"-Modus ist.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Ritschi
Beiträge: 587
Registriert: 07.11.2012, 08:02
Wohnort: Schweiz, Graubünden
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HmIP-BWTH Aktor schaltet nicht / Wandthermostat

Beitrag von Ritschi » 12.02.2018, 21:53

Hallo
Ich habe mittlerweile das Problem gelöst.
Nachdem ich mich den ganzen Sonntag damit auseinandergesetzt habe.
Ich habe den Termostat in die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Anschliessend stromlos gemacht und wieder an den Strom angeschlossen.
Ab diesem Zeitpunkt hat das Relais bei verändern der Soll-Temp. innerhalb von Sekunden geschaltet.
Also das Relais soweit in Ordnung.
Anschliessend habe ich versucht den Thermostat neu anzulernen.
Dabei scheiterte ich ein nach dem anderen mal.
Hier im Forum sind ähnliche Probleme zu lesen, welche den Thermostat nach dem zurückstellen auf Werkseinstellung nicht mehr anlernen konnten.
Was ich dann noch alles probiert habe weiss ich selbst nicht mehr genau......
Backup rauf, Backup runter, anlernen, ablernen.... immer wieder auf und nieder.....
Auf alle Fälle hat es dann schlussendlich doch noch geklappt mit anlernen, aus welchem Grund auch immer.
Der Thermostat funktioniert jetzt soweit.
Hoffe dass das nicht bei jedem Thermostat den ich noch kaufen werde so der Fall ist, sonst gibt das eine never ending story....

Danke für die Ratschläge hier im Forum.

Gruss
Ritschi
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant

Ritschi
Beiträge: 587
Registriert: 07.11.2012, 08:02
Wohnort: Schweiz, Graubünden
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HmIP-BWTH Aktor schaltet nicht / Wandthermostat

Beitrag von Ritschi » 12.02.2018, 21:57

Xel66 hat geschrieben:
Ritschi hat geschrieben:Also ich habe ja "soll" auf 30°C eingestellt. Somit sollte mir das Relais anziehen und über 1 die 230V ausgeben.
Die normale Funktion eines Thermostats im Normalbetrieb sollte sein, dass es EINschaltet, wenn die Solltemperatur unterschritten ist. Das würde nur passieren, wenn das Thermostat im "Kühlen"-Modus ist.

Gruß Xel66
Genau das habe ich doch geschrieben.
der Raum hatte 21°C Soll war 30°C also sollte ich über den Ausgang 1 die 230V rausbekommen, die mir dann das Heizungsventil öffnet.
Gruss
Ritschi
Raspberry-Matic auf Tinkerboard, Mediola Gateway V3, Mediola Gateway V2, iobroker, Homebridge-homematic auf Mac, Homeassistant

Xel66
Beiträge: 14169
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 1501 Mal

Re: HmIP-BWTH Aktor schaltet nicht / Wandthermostat

Beitrag von Xel66 » 12.02.2018, 23:15

Ritschi hat geschrieben:Genau das habe ich doch geschrieben.
Nö, hast Du nicht. Wie soll man...
Ritschi hat geschrieben:Das Problem ist nun, dass mir der Ausgang 1 nicht öffnet.
... verstehen? Es wäre schön, wenn gängige Begrifflichkeiten benutzt würden. Das würde vieles einfacher machen. Ich bin beim Begriff "Ausgang 1 nicht öffnet" davon ausgegangen, dass Du den Relaiskontakt öffnen willst.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------