Guten Morgen

hat der Aktor die aktuelle FW ? Der Fehler bestand in der ersten FW.

Wenn Du per CCU oder APP schaltest, dann wird per Funk der Aktor betätigt.
Die lokale Taste ist bei diesem Aktor nicht per Draht fest an den Aktor gebunden, sondern eine eigenständige HM Taste.
Zwischen Taste und Aktor besteht eine Direktverknüpfung, die automatisch angelegt wurde.

myhome2018
Beiträge: 18
Registriert: 24.01.2018, 09:31

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von myhome2018 » 23.02.2018, 13:10

So ist es deswegen bin ich etwas irritiert. An der Direktverbindung habe ich nichts geändert. Die wurde ja wie Du schon geschrieben hast automatisch angelegt. Und die hat ja gestern auch funktioniert. Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann. Ich werde mal beide Tasten in der CCU protokollieren und schauen ob der Tastendruck überhaupt erkannt wird.

Ja ich habe die aktuelle Firmware. Sonst noch Ideen?

Vielen Dank
Dateianhänge
hm2.png
hm2.png (13.56 KiB) 1925 mal betrachtet
hm1.png

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von Familienvater » 23.02.2018, 13:25

Hi,

Du kannst versuchen, die Tasten zu protokollieren, da sollte nichts im Protokoll auftauchen, weil der Aktor ohne "Eingriffe" keine Notwendigkeit hat, die Tastendrücke an die Zentrale zu funken. Erst wenn Du ein "Dumy"-Programm auf der Zentrale erstellst, was den Tastendruck benutzt, dann funkt der Aktor den Tastendruck als Event an die Zentrale (und erst damit kann er auch protokolliert werden).
Es wäre ggf. interessant, wenn die Bedienprobleme "nachvollziehbar" morgens auftreten, wenn dann vorher mal die Wippe vom Adapter genommen wird, und die LED des Aktors beobachtet werden kann, ich tippe mal auf langes gelbes Blinken, was am Ende mit Rot quittiert wird. Warum das so ist, und ob es man abstellen kann habe ich noch nicht untersucht, mein BSM liegt auf dem Basteltisch und ist nur sporadisch zu Testzwecken aktiv.

Der Familienvater

myhome2018
Beiträge: 18
Registriert: 24.01.2018, 09:31

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von myhome2018 » 23.02.2018, 13:55

Hallo,

vielen Dank für den Tip. Ich werde das am Wochenende mal testen und wieder berichten.

Grüße

myhome2018
Beiträge: 18
Registriert: 24.01.2018, 09:31

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von myhome2018 » 23.02.2018, 14:25

Da ich die CCU an mein OpenHab konfiguriert habe, habe ich mir mal das entsprechende Logfile von OpenHab angeschaut.

Die Betätigungen des Tasters wurden also laut Logfile erkannt. Man sieht sehr gut dass der Status On->Off erst nach mehrmalige Betätigung erfolgt. LED werde ich mir morgen anschauen.

Code: Alles auswählen

2018-02-23 08:02:51.459 [vent.ChannelTriggeredEvent] - homematic:HmIP-BSM:ccu2:000858A98A4530:2#PRESS triggered SHORT
2018-02-23 08:02:52.738 [vent.ChannelTriggeredEvent] - homematic:HmIP-BSM:ccu2:000858A98A4530:2#PRESS triggered SHORT
2018-02-23 08:02:54.672 [vent.ChannelTriggeredEvent] - homematic:HmIP-BSM:ccu2:000858A98A4530:2#PRESS triggered SHORT
2018-02-23 08:02:57.262 [vent.ChannelTriggeredEvent] - homematic:HmIP-BSM:ccu2:000858A98A4530:2#PRESS triggered SHORT
2018-02-23 08:02:59.726 [vent.ItemStateChangedEvent] - homematic_HmIP_BSM_ccu2_000858A98A4530_4_STATE changed from ON to OFF

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von Familienvater » 23.02.2018, 15:18

Hi,

wenn der schon ohne "Modifikationen" den Tastendruck funkt (eigentlich muss es dann ein Programm geben, was auf den Tastendruck reagiert), dann wäre es möglich, das es Kommunikationsprobleme gibt (Aktor sendet, Zentrale empfängt, Quittiert, Quittung kommt nicht beim Aktor an), und der Aktor es deswegen 10x versucht, seinen Status abzuliefern, und solange er noch nicht endgültig aufgegeben hat, ist er für neue Tastendrücke nicht zu gebrauchen.

Versuche mal, wenn Du keine "Abonnenten" für den Tastendruck hast, und damit der Aktor nur noch Relais-Statusmitteilungen versenden muss, ob der Aktor dann zuverlässig schaltet.

Der Familienvater

myhome2018
Beiträge: 18
Registriert: 24.01.2018, 09:31

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von myhome2018 » 23.02.2018, 15:28

Was meinst Du mit Abonnenten? Ich habe zurzeit weder in der CCU noch in OpenHab ein Programm dass auf die Eingaben reagiert. Lediglich eine Abfrage des Kanals 4 (also On oder Off)

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von Familienvater » 23.02.2018, 15:36

Hi,

bei mir sendet der BSM out-of-the Box an einer CCU2 keine Tastendrücke als Events an die CCU. Erst wenn die Tasten "registriert" werden, z.B. in dem ein WebUI-Programm erstellt wird, in dem auf den Tastendruck als Event reagiert wird, dann bekommt der Aktor dies per Config-Änderung mitgeteilt (weil der Aktor always on ist, bekommt man das nicht mit, bei einer FB muss man die gänderte Config erst noch "manuell" übertragen), das er dieses Event bringen muss, bzw. bei einer Fernbedienung wird dann die Bidirektionale Übertragung für diesen Tastendruck aktiviert (ohne Programm leuchtet die Fb nur orange, mit Programm in der WebUI Orange-Grün oder Orange-Rot).
Dieses "registrieren" macht evtl. das Binding in OpenHAB ungefragt von selbst, sonst dürfte der Tastendruck nicht als Event gemeldet werden.

Der Familienvater

myhome2018
Beiträge: 18
Registriert: 24.01.2018, 09:31

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von myhome2018 » 23.02.2018, 15:47

Verstehe. Das könnte natürlich sein. Dann werde ich heute Abend das Gerät aus OpenHab entfernen und schauen wie es sich dann verhält.

Danke

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Homematic IP- BSM Schalt-Mess-Aktor schalten nicht immer

Beitrag von NickHM » 23.02.2018, 23:01

Guten Abend

bei meinem BSM, der auch in keinem Programm ist, werden die Tastendrücke in ioBroker aufgezeichnet. Der Schalter meldet diese also an die CCU2