Magnetspule 24VAC schalten

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
daytona80
Beiträge: 17
Registriert: 19.10.2017, 12:31

Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von daytona80 » 12.02.2018, 07:07

Hi Leute,

wie und mit welchen Komponenten würdet ihr 3 unabhängig von einander agierende Magnetspulen 24 VAC (370mA) mit HmIP ansteuern?

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von Sammy » 12.02.2018, 07:38

3x HmIP-PCBS
oder 1x HmIP-MOD-OC8 + 3x RSM1
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

daytona80
Beiträge: 17
Registriert: 19.10.2017, 12:31

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von daytona80 » 12.02.2018, 07:47

wie würdest du die Stromversorgung sowohl für PCBS als auch die Magnetspulen realisieren?

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von Sammy » 12.02.2018, 07:56

24V Trafo für die 24VAC
Betriebsspannung für den PCBS entweder mit Gleichrichter+Elkos+Spannungsregler+100nF aus den 24VAC erzeugen
oder einfach ein 5V oder 12V Steckernetzteil aus der Grabbelkiste nehmen.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

daytona80
Beiträge: 17
Registriert: 19.10.2017, 12:31

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von daytona80 » 12.02.2018, 11:04

Hallo Sammy,

danke erstmal soweit, Netzteil und Trafo ist klar. Leider muss ich nochmal nerven:
Wie muss ich die HMiP-PCBS genau anschließen?

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von Sammy » 12.02.2018, 11:32

So wie es in der Bedienungsanleitung steht. Das Ding hat ja einen potentialfreien Relaiskontakt.
Willst Du denn für die Betriebsspannung ein Steckernetzteil nehmen? Und für AC einen separaten Trafo?
Wenn etwas unklar ist, mach Du bitte eine Skizze vom Anschluss, so wie Du es vor hast und stell davon ein Bild hier rein. Dann können wir das kommentieren. Ich kenne Deine Fähigkeitebn nicht und weiß nicht, was ich an Wissen vorraussetzen kann...
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

daytona80
Beiträge: 17
Registriert: 19.10.2017, 12:31

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von daytona80 » 12.02.2018, 12:44

Hi Sammy,
hab mal schnell einen Plan meiner Komponenten und das was mir (zumin) klar ist skizziert. Ich würde einen Hutschienentrafo für die 24VAC sowie eine Hutschienen-Netzteil 12V DC verwenden.
Die Suplen 1 bis 3 müssten dann ja über den 24VAC Trafoausgang und die 3 Stück HmIP-PCBS geschaltet werden... irgendwie :D
Dateianhänge
20180212_123850.jpg

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von Sammy » 12.02.2018, 13:04

Du darfst nicht den OpenCollector-Ausgang vom PCBS benutzen!
Der Relais-Ausgang hat COM, NO und NC.
Also alle 3 Spulen mit einem Anschluss an den Trafo,
das andere offene Ende des Trafos an alle 3 COM-Anschlüsse des PCBS,
und von jedem NO-Ausgang zu einer Spule.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

daytona80
Beiträge: 17
Registriert: 19.10.2017, 12:31

Re: Magnetspule 24VAC schalten

Beitrag von daytona80 » 12.02.2018, 13:16

Kappiert :)
Besten Dank nochmal für die Hilfe...!