Hallo,
ich bin neu hier und stelle gerade mein Haus auf Homematic IP um. Bei manchen Rollos und der Fussbodenheizung hat es schon ganz gut geklappt.
Jetzt scheitere ich aber an einem Kippfenstermotor von HauTau Primat E kompakt 195 1s.
Ich habe es bereits mit Rollo- und Jalousien-Aktor probiert, aber aus irgendeinem Grund erkennt der Aktor die Endpositionen nicht und bleibt nach 5% Fahrt stehen. nur durch andauerndes Drücken fährt das Fenster ganz auf, aber es klickert die ganze Zeit.
was könnte ich falsch gemacht haben, oder gibt es einen besser geeigneten Aktor?
danke
Highfly
motorisiertes Kippfenster steuern
Moderator: Co-Administratoren
motorisiertes Kippfenster steuern
Zuletzt geändert von Roland M. am 24.03.2018, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: motorisiertes Kippfenster steuern
Guten Morgen
- reden wir hier von HMIP mit Accesspoint oder CCu2 ?
- Welche HMIP Geräte HMIP-xxx-xxx
Die automatische Endlagenerkennung könnte nicht funktionieren, wenn der Motor zu wenig Strom verbraucht.
ist aber auch egal, da über die CCU in den Einstellungen für das Gerät die Fahrzeit für beide Richtungen manuell eingetragen werden kann.
Seit der letzten Firmware kann bei einigen Aktoren auch die Automatische Erkennung abgeschaltet werden.
Also ... aktuelle FW auf dem Aktor?
- reden wir hier von HMIP mit Accesspoint oder CCu2 ?
- Welche HMIP Geräte HMIP-xxx-xxx
Die automatische Endlagenerkennung könnte nicht funktionieren, wenn der Motor zu wenig Strom verbraucht.
ist aber auch egal, da über die CCU in den Einstellungen für das Gerät die Fahrzeit für beide Richtungen manuell eingetragen werden kann.
Seit der letzten Firmware kann bei einigen Aktoren auch die Automatische Erkennung abgeschaltet werden.
Also ... aktuelle FW auf dem Aktor?
Re: motorisiertes Kippfenster steuern
Hallo NickHM,
gesteuert wird alles durch den Access Point und bei dem Aktor handelt es sich um den HmIP-BBL.
danke
Highlfy
gesteuert wird alles durch den Access Point und bei dem Aktor handelt es sich um den HmIP-BBL.
danke
Highlfy
Re: motorisiertes Kippfenster steuern
Hallo,
man kann manuell die Zeit stoppen, trotzdem schaltet der Aktor nur für wenige Sekunden den Strom und geht dann wieder aus.
Wie ich schon sagte, die ganze "Situation" scheint ihm nicht zu gefallen. Wenn ich den Schalter länger drücke will er auch im gleichen Intervall ausschalten, dass hört man am "Geklacker".
Danke
Highfly
man kann manuell die Zeit stoppen, trotzdem schaltet der Aktor nur für wenige Sekunden den Strom und geht dann wieder aus.
Wie ich schon sagte, die ganze "Situation" scheint ihm nicht zu gefallen. Wenn ich den Schalter länger drücke will er auch im gleichen Intervall ausschalten, dass hört man am "Geklacker".
Danke
Highfly
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: motorisiertes Kippfenster steuern
Guten Abend
Wenn es keine Möglichkeit gibt die automatische Erkennung ob der Motor läuft abzuschalten, dann ist der Motor nicht mit dem Aktor kompatibel.
Wegen der Abschaltung der automatischen Erkennung ggf. mal am Montag den Support von eq-3 anrufen.
Wenn es keine Möglichkeit gibt die automatische Erkennung ob der Motor läuft abzuschalten, dann ist der Motor nicht mit dem Aktor kompatibel.
Wegen der Abschaltung der automatischen Erkennung ggf. mal am Montag den Support von eq-3 anrufen.