Der Algorithmus ist von Möhlenhoff, genau wie bei der FAL.shartelt hat geschrieben:PWM halt. Das ist nach irgend einem Algorithmus von eq3...
Gruß
Gerti
Moderator: Co-Administratoren
Der Algorithmus ist von Möhlenhoff, genau wie bei der FAL.shartelt hat geschrieben:PWM halt. Das ist nach irgend einem Algorithmus von eq3...
Heisst das, ein HMIP Schaltaktor würde nicht alle 15min aus- um gleich wieder anzugehen?shartelt hat geschrieben:PWM halt. Das ist nach irgend einem Algorithmus von eq3...
is so...geht aktuell nicht anders...
Lösung: WTH2 + HMIP Schaltaktor
Sent from my iPhone using Tapatalk
Danke für die Klarstellung.shartelt hat geschrieben:nur FAL und BWTH haben PWM...
alle andren Wandthermostate kannst Du mit einem Schaltaktor direktverknüpfen und hast direkt eine original 2 Punkt Regelung...also An oder Aus...keine Schwingung...