Hallo,
ich steige gerade in das Thema Heimautomatisierung ein und habe Rasperrymatic auf meinem Pi installiert.
Zum testen habe ich mir das Outdoor Thermometer von HomematicIP und den Schaltaktor HmIP-FSM geholt.
Das Thermometer funktioniert einwandfrei. Daten werden vom PI empfangen.
Mit dem Aktor HmIP-FSM habe ich jedoch ein Problem. Eventuell auch nur ein Verständnisproblem.
Der Aktor ist am Pi angelernt. Das hat soweit geklappt. Unter "Einstellungen - Geräte" wird der Aktor angezeigt. Klicke ich auf das Gerät, dann werden die Allgemeinen Einstellungen angezeigt. Ein Test wird erfolgreich abgeschlossen. (Feld daneben wird grün)
Unter "Status und Bedienung - Geräte" kann ich den Aktor auswählen und das Gerät Ein - bzw. Ausschalten.
Trotzdem habe ich unter Servicemeldungen immer einen Eintrag das die Gerätekommunikation gestört ist. Woran kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe.
Anfängerfrage zu HmIP-FSM
Moderator: Co-Administratoren
Anfängerfrage zu HmIP-FSM
1x Raspi mit RasperryMatic, 3x HmIP-FSM, 1xHmIP-STHO-A, 1xHmIP-SWDO-I
1x Raspi mit OpenHabian
1x Raspi mit OpenHabian
Re: Anfängerfrage zu HmIP-FSM
Nochmalmal ab-anlernen.
Geräte Nicht zu nah beieinander oder zu nah an der CCU, in 1 meter abstand.
Nicht zu weit entfernt von der CCU.
RSSI werte Checken.
Hast du das Funkmodul anständig verlötet (Antenne, masse, Lötpunkte)
CCU Neustart (Stromlos)
Betreibst du den PI mit SD oder USB, mit USB hatte ich auch ständig fehler und verzögerungen
Geräte Nicht zu nah beieinander oder zu nah an der CCU, in 1 meter abstand.
Nicht zu weit entfernt von der CCU.
RSSI werte Checken.
Hast du das Funkmodul anständig verlötet (Antenne, masse, Lötpunkte)
CCU Neustart (Stromlos)
Betreibst du den PI mit SD oder USB, mit USB hatte ich auch ständig fehler und verzögerungen
-
- Beiträge: 10752
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 672 Mal
Re: Anfängerfrage zu HmIP-FSM
IMMER einen Eintrag Kommunikation IST gestörtKleinesA hat geschrieben: Trotzdem habe ich unter Servicemeldungen immer einen Eintrag das die Gerätekommunikation gestört ist.
Auch wenn du das Gerät erfolgreich (mit Rückmeldung) über die Klickibunti geschalten hast
oder nach einer Wartezeit danach neu
oder als Resultat eines Versuches ds Gerät zu schalten
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
Re: Anfängerfrage zu HmIP-FSM
Wollte noch eine kurze Rückmeldung geben.
Ursache gefunden und behoben. Der Aktor befindet sich in einer Aussenleuchte. Diese Schirmt zu sehr ab. Pi mit grosser Antenne ausgestattet und umgestellt. Jetzt geht alles.
Danke.
Ursache gefunden und behoben. Der Aktor befindet sich in einer Aussenleuchte. Diese Schirmt zu sehr ab. Pi mit grosser Antenne ausgestattet und umgestellt. Jetzt geht alles.
Danke.
1x Raspi mit RasperryMatic, 3x HmIP-FSM, 1xHmIP-STHO-A, 1xHmIP-SWDO-I
1x Raspi mit OpenHabian
1x Raspi mit OpenHabian