infolge der aussen Temperaturen haben sich gestern zwei meiner Schalt-Mess-Steckdosen (HMIP-PSM) wegen Überhitzung abgeschaltet. Ich weiß, die Steckdosen betreibe ich aussen (einmal unter überdachter Terrasse und im Schuppen), obwohl es Steckdosen für den Innenbetrieb sind.
Die Steckdosen verrichten seit der notwendigen Abkühlung wieder ihren gewohnten Dienst und scheinen keine weiteren technischen Probleme zu haben. Mein eigentliches Problem ist, dass der Fehlerstatus nicht zurückgesetzt werden kann. Die Servicemeldungen in der WebUI können nicht bestätigt werden (Button grau). Ein Werksreset der Steckdosen hat ebenfalls keinen Erfolg gehabt.
Zusätzlich habe ich noch per Script versucht, diesen Status der Geräte zu verändern, hat aber auch nicht funktioniert.
Hat jemand von Euch evtl. noch einen Lösungsansatz? Vielen Dank schon mal!
Code: Alles auswählen
! Script "Reset ERROR_OVERHEAT HmIP-PSM" (Schalt-Mess-Steckdose)
! entwickelt aus Script "Licht schalten" v 0.5 (c) by alchy
! ----------------------------------------------------------------------
! Alle Aktoren in wählbaren verschiedenen Gewerken/Favoriten (trennen mit \t )
! mit HssType des Items 'MAINTENANCE' wenn 'Überhitzung:JA'
string liste = "Favorit_Status_Reset";
string index;
foreach (index, liste)
{
object sec = dom.GetObject(index);
if (sec)
{
string itemId;
foreach(itemId, sec.EnumUsedIDs())
{
var item = dom.GetObject(itemId);
if (item.IsTypeOf(OT_CHANNEL))
{
var device = dom.GetObject(item.Device());
var hssType = item.HssType();
if ( (hssType == "MAINTENANCE") && (item.DPByHssDP("ERROR_OVERHEAT").Value(true)) ) {item.DPByHssDP("ERROR_OVERHEAT").State(false);}
}
}
}
}