Seite 1 von 2

Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 29.08.2018, 00:02
von twissi
Hallo,

ich habe den Jalousieschalter durch den HmIP-Broll ausgetauscht, doch leider funktioniert weder der manuelle Kippschalter (auf dem Rollladenaktor) noch die Steuerung in der Raspmatic app (Dort wurde der Rollladenaktor erfolgreich erkannt und hinzugefügt). Beim Schalten hört man ein kurzen Klicken im Rollladenaktur, aber die Jalousie bewegt sich nicht.

Ich bin etwas ratlos und habe leider auch keine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 29.08.2018, 08:24
von Sven_A
Ein kurzes Klacken oder zwei? Wo eingeschalten wird wird (hoffentlich) irgendwann auch ausgeschalten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da du nicht mehr Infos lieferst:
- Falsch verkabelt
- Rolladen läuft nicht sofort an, und die Lasterkennung im BROLL schaltet sofort wieder ab. Da gabs schon Threads zu
- Aktor defekt (Bausatz oder Fertigteil?)

Was für Motoren hast du?

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 31.08.2018, 11:30
von twissi
Hallo Sven,

habe leider keine Benachrichtigung erhalten, dass du mir geantwortet hast.

Ich weiß leider nicht, was für Motoren ich habe. Die Rollos gehören zu Mietwohnung und deshalb weiß ich leider nichts darüber.

Hab auch schon daran gedacht, dass der Aktor defekt ist. Habe ein Fertigteil verwenden. Werde es auf jedenfall noch mal mit neuer Hardware probieren.

Falsch verkabelt kann ich ausschließen, oder? Da der Aktor ja erkannt wird sollte ja die Verkabelung passen. (Die Verkabelung der Motorlaufrichtung sollten ja erstmal keinen Unterschied machen)

Ich schau mal wegen der Lasterkennung, vllt hat es damit zu tun.

Danke!!

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 31.08.2018, 11:33
von Sven_A
Was wird in der CCU Oberfläche denn angezeigt?
War die Justierfahrt möglich?

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 23.09.2018, 21:23
von twissi
Im CCU wird der Aktor angezeigt. Es sieht alles korrekt aus.
Wenn ich die Justierfahrt im CCU starte passiert leider nichts.

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 23.09.2018, 21:49
von twissi
Lag doch an der Verkabelung. :roll:
Problem konnte gelöst werden!

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 06.10.2018, 21:47
von madspock
Ich habe das gleiche problem und verstehe es nicht. Was ist denn daran falsch zu verkabeln ?
Wie hast Du es gelöst ?
Ich habe L und N und dazu natürlich auf und ab für den Rolladenaktor. Diese habe ioch genauso angeschlossen wie die alten HM Rolladenaktoren. Läuft aber nicht, weder am Schalter direkt noch über die CCU3 ?
Was mache ich falsch ?

Bin dankbar für Tips...

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 07.10.2018, 00:26
von Sammy
Kann die CCU denn mit dem Aktor kommunizieren?
Hört man denn Relais klacken bei manueller Bedienung?
Leuchtet blinkt der Aktor bei Spannungszufuhr?
Bitte trotzdem mal ein Foto der Verkabelung zeigen.

Gruß Sammy

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 03.11.2018, 12:28
von madspock
Sorry, hat was gedauert, weil es ein Ferienhaus ist und ich nicht so oft hier bin.
Der Aktor schaltet wenn ich ihn über die Web-UI der CCU3 ansteuere. Aber das Relais zieht nur kurz an und lässt dann wieder los. Keine Rolladen Bewegung. Die Verkabelung ist eigentlich genauso wie bei den normalen (nicht HmIP) Rollladenaktoren. Links der Nulleiter, dann auf und ab und die Phase. Siehe angehängtes Bild.


Der Aktor lässt sich auch über die CCU3 schalten. Das Relais zeiht aber eben nur kurz an und lässt dann wieder los. Die Rolllade fährt aber nicht rauf oder runter. Der Aktor hat auch definitiv Strom. Ließ sich problemlos anlernen. Ist übrigens bei allen so. Habe mehrere "neue" ausprobiert.

Re: Fehlersuche Rollladenaktor HmIP-Broll

Verfasst: 04.11.2018, 14:01
von twissi
Hallo,
sorry für die späte Rückmeldung. Leider bekomme ich immer keine Benachrichtigung, wenn es neue Mitteilungen gibt. :roll:

Bei uns war das Problem, dass das Rollo keinen Strom bekommen hat. Dadurch hat es sich nicht bewegt, obwohl der Schalter geschaltet hat. Wir hatten vorher einen passiven Schalter und haben einfach einen Nullleiter aus der Klemme genommen (die mehrer Nullleiter zusammen hielt) und mit dem neuen Aktor verbunden. Das war allerdings genau der Nullleiter, den das Rollo braucht um den Stromkreis zu schließen :lol:

Ich hoffe du findest das Problem bei dir!
Lg, Krissi