Zwei HMIP-BSM und SPI zusammen schalten
Verfasst: 30.08.2018, 00:55
Mal eine Frage an die Wissenden hier.
Realisierungswunsch:
Ich habe einen langen Flur mit zwei Lampen die über zwei HMIP-BSM gesteuert werden. Als Zusatz benutze ich einen HMIP-SPI als Bewegungsmelder um in der Dämmerung und nachts das Licht automatisch zu steuern.
Problem:
Wenn ich nun die HMIP-BSM's direkt verknüpfe (BSM1:1 -> BSM2:4, BSM1:2 -> BSM2:4, BSM2:1 -> BSM1:4, BSM2:2 -> BSM1:4) zusätzlich zu der eigenen schon angelegten Verknüpfung (BSM1:1 -> BSM1:4, BSM1:2 -> BSM1:4) dann geht es zwar blinkt aber wie wild orange und zum Abschluss rot. In dieser Zeit ist auch kein weiterer Schaltvorgang möglich. Wenn ich die Lampen mit der CCU schalten möchte geht das auch, allerdings schalten diese dann sichtbar zeitversetzt (sehr unschön). Wenn ich nun eine SPI dazu direkt verknüpfe geht es auch (Treppenlichtmodus), beide Lampen schalten sichtbar gleichzeitig. Allerdings nur über den Kana 4. Wenn ich Kanal 5 oder 6 benutze bleibt das System im Zustand Licht an stehen.
Frage:
Wie kann ich das orange/rot blinken verhindern?
Wozu benötige ich die anderen Kanäle des Aktors (z.B. 5 oder 6) und wie kann ich diese sinnvoll verwenden?
Kann man die CCU synchron schalten lassen? Habe in der Anfängerhilfe im Forum gelesen man soll mit den virtuellen Tastern der CCU direkt verknüpfen, dieses geht bei mir aber nur mit HM-Komponenten.
Also Aufgabenstellung:
Zwei BSM schalten zwei Lampen. BSM 1 schaltet beide Lampen und BSM 2 schaltet beide Lampen (langer Flur). Ein SPI soll zusätzlich in Abhängigkeit des Helligkeitssensors das Licht ebenfalls ein oder ausschalten (Treppenhauslicht). Zusatz: wäre schön wenn die Betätigung des BSM nicht durch den SPI übersteuert werden kann. Soll heißen der SPI schaltet bei manuellem Einschalten das Licht nicht mehr aus. Zusatz 2: Zwischen 0:00 Uhr und 06:00 Uhr soll nur BSM1 über den SPI auslösen. Zwischen 06:00 Uhr und 0:00 Uhr beide BSM's. Alles soweit möglich mit Direktverknüpfungen um DC zu schonen.
Lieben Gruß Thomas
Realisierungswunsch:
Ich habe einen langen Flur mit zwei Lampen die über zwei HMIP-BSM gesteuert werden. Als Zusatz benutze ich einen HMIP-SPI als Bewegungsmelder um in der Dämmerung und nachts das Licht automatisch zu steuern.
Problem:
Wenn ich nun die HMIP-BSM's direkt verknüpfe (BSM1:1 -> BSM2:4, BSM1:2 -> BSM2:4, BSM2:1 -> BSM1:4, BSM2:2 -> BSM1:4) zusätzlich zu der eigenen schon angelegten Verknüpfung (BSM1:1 -> BSM1:4, BSM1:2 -> BSM1:4) dann geht es zwar blinkt aber wie wild orange und zum Abschluss rot. In dieser Zeit ist auch kein weiterer Schaltvorgang möglich. Wenn ich die Lampen mit der CCU schalten möchte geht das auch, allerdings schalten diese dann sichtbar zeitversetzt (sehr unschön). Wenn ich nun eine SPI dazu direkt verknüpfe geht es auch (Treppenlichtmodus), beide Lampen schalten sichtbar gleichzeitig. Allerdings nur über den Kana 4. Wenn ich Kanal 5 oder 6 benutze bleibt das System im Zustand Licht an stehen.
Frage:
Wie kann ich das orange/rot blinken verhindern?
Wozu benötige ich die anderen Kanäle des Aktors (z.B. 5 oder 6) und wie kann ich diese sinnvoll verwenden?
Kann man die CCU synchron schalten lassen? Habe in der Anfängerhilfe im Forum gelesen man soll mit den virtuellen Tastern der CCU direkt verknüpfen, dieses geht bei mir aber nur mit HM-Komponenten.
Also Aufgabenstellung:
Zwei BSM schalten zwei Lampen. BSM 1 schaltet beide Lampen und BSM 2 schaltet beide Lampen (langer Flur). Ein SPI soll zusätzlich in Abhängigkeit des Helligkeitssensors das Licht ebenfalls ein oder ausschalten (Treppenhauslicht). Zusatz: wäre schön wenn die Betätigung des BSM nicht durch den SPI übersteuert werden kann. Soll heißen der SPI schaltet bei manuellem Einschalten das Licht nicht mehr aus. Zusatz 2: Zwischen 0:00 Uhr und 06:00 Uhr soll nur BSM1 über den SPI auslösen. Zwischen 06:00 Uhr und 0:00 Uhr beide BSM's. Alles soweit möglich mit Direktverknüpfungen um DC zu schonen.
Lieben Gruß Thomas