Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 76
- Registriert: 18.06.2018, 12:47
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Hallo zusammen,
ich habe mich eben mal mit Kreuzschaltungen via Homematic IP beschäftigt. Dort bin ich erst auf einen Link von ELV gestoßen:
https://www.elv.de/Homematic-Know-how-T ... tail_49080
Dort erscheint mir der Aufbau der Kreuzschaltung recht kompliziert. Liegt wohl daran, dass der Homematic Schaltaktor dort keine Messfunktion hat und nicht den Zustand der korrespondierenden Leitungen erkennt.
Bei der weiteren Suche bin ich dann auf diesen Link gestoßen:
https://technikkram.net/2017/12/homemat ... inem-aktor
Hier wird beschrieben, dass dank des HMIP Schalt-Mess-Aktors nur noch eines dieser Geräte gebraucht wird. Demnach muss ich den Schalt-Mess-Aktor an beliebiger Stelle in der Kreuzschaltung einbauen. Die restlichen Schalter können demnach klassische, "analoge" Schalter sein. Sollte sich der Zustand ändern erkennt der Aktor das aufgrund der Strommessung.
Welche Aussage ist nun die Richtige bzw. habe ich das ganze richtig verstanden?
Viele Grüße und vielen Dank!
ich habe mich eben mal mit Kreuzschaltungen via Homematic IP beschäftigt. Dort bin ich erst auf einen Link von ELV gestoßen:
https://www.elv.de/Homematic-Know-how-T ... tail_49080
Dort erscheint mir der Aufbau der Kreuzschaltung recht kompliziert. Liegt wohl daran, dass der Homematic Schaltaktor dort keine Messfunktion hat und nicht den Zustand der korrespondierenden Leitungen erkennt.
Bei der weiteren Suche bin ich dann auf diesen Link gestoßen:
https://technikkram.net/2017/12/homemat ... inem-aktor
Hier wird beschrieben, dass dank des HMIP Schalt-Mess-Aktors nur noch eines dieser Geräte gebraucht wird. Demnach muss ich den Schalt-Mess-Aktor an beliebiger Stelle in der Kreuzschaltung einbauen. Die restlichen Schalter können demnach klassische, "analoge" Schalter sein. Sollte sich der Zustand ändern erkennt der Aktor das aufgrund der Strommessung.
Welche Aussage ist nun die Richtige bzw. habe ich das ganze richtig verstanden?
Viele Grüße und vielen Dank!
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Hallo!
Richtig. Der Link stammt aus dem ELVjournal, Ausgabe 5/2014! Damals gab es noch kein HmIP...Ruud2702 hat geschrieben: ↑17.09.2018, 10:41ich habe mich eben mal mit Kreuzschaltungen via Homematic IP beschäftigt. Dort bin ich erst auf einen Link von ELV gestoßen:
https://www.elv.de/Homematic-Know-how-T ... tail_49080
Dort erscheint mir der Aufbau der Kreuzschaltung recht kompliziert. Liegt wohl daran, dass der Homematic Schaltaktor dort keine Messfunktion hat und nicht den Zustand der korrespondierenden Leitungen erkennt.
Richtig.Bei der weiteren Suche bin ich dann auf diesen Link gestoßen:
https://technikkram.net/2017/12/homemat ... inem-aktor
Hier wird beschrieben, dass dank des HMIP Schalt-Mess-Aktors nur noch eines dieser Geräte gebraucht wird.
Nein, nicht an beliebiger Stelle, sondern am "richtigen" Ende, wo du auch jetzt schon die Phase schaltest. Neutralleiter nachziehen ist natürlich auch Pflicht. Solltest du die Schaltung nicht richtig lesen können und gar Probleme beim Identifizieren der einzelnen Leitungen haben, bitte unbedingt Elektriker damit beauftragen! Wir wollen dich nicht verlieren.Demnach muss ich den Schalt-Mess-Aktor an beliebiger Stelle in der Kreuzschaltung einbauen.
Richtig.Die restlichen Schalter können demnach klassische, "analoge" Schalter sein. Sollte sich der Zustand ändern erkennt der Aktor das aufgrund der Strommessung.
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 76
- Registriert: 18.06.2018, 12:47
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Guten Morgen zusammen,
gibt es eine Möglichkeit in eine Kreuzschaltung einen Dimmaktor einzubauen? Vermutlich fehlt bei Einsatz nur des Dimmaktors aber die Rückmeldung? Als Lösung Dimmaktor und Schalt-Mess-Aktor einsetzen?
P.S.: Die Lösung bezieht sich künftig auf eine CCU und nicht mehr auf den AP
Viele Grüße!
gibt es eine Möglichkeit in eine Kreuzschaltung einen Dimmaktor einzubauen? Vermutlich fehlt bei Einsatz nur des Dimmaktors aber die Rückmeldung? Als Lösung Dimmaktor und Schalt-Mess-Aktor einsetzen?
P.S.: Die Lösung bezieht sich künftig auf eine CCU und nicht mehr auf den AP
Viele Grüße!
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Hallo!
Roland
Nein, dem Dimmer fehlt die Messfunktion und das Wechsler-Relais.
Nein, Kreuzschaltung stilllegen und HM- (HmIP-) Wandsender einbauen.Als Lösung Dimmaktor und Schalt-Mess-Aktor einsetzen?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 76
- Registriert: 18.06.2018, 12:47
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Vielen Dank für Deine Antwort!
D.h. an der stromführenden Stelle kommt der Dimmer rein. Die beiden Nebenstellen werden einfach am "ehemaligen" Schalter durchverbunden/überbrückt und durch zwei Homematic-Funktaster ersetzt, richtig? Kann ich dann auch über die beiden Taster dimmen?
Viele Grüße!
D.h. an der stromführenden Stelle kommt der Dimmer rein. Die beiden Nebenstellen werden einfach am "ehemaligen" Schalter durchverbunden/überbrückt und durch zwei Homematic-Funktaster ersetzt, richtig? Kann ich dann auch über die beiden Taster dimmen?
Viele Grüße!
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Hallo!
Nur bitte beim geringsten Zweifel nichts selber angreifen, sondern Elektriker holen!
Roland
Richtig.
Nur bitte beim geringsten Zweifel nichts selber angreifen, sondern Elektriker holen!
Ja, selbstverständlich.Kann ich dann auch über die beiden Taster dimmen?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Hallo zusammen
Ich bin auf den gleichen Blog-Beitrag auf technikkram.net gestossen, leider blieb da aber eine Unsicherheit betreffend UP-Aktoren. Im Beitrag wird erwähnt: "... bei den neuen HM-IP UP-Pucks können nur eine Phase schalten und leider nicht messen. Daher kann dieser Aktor nicht für die oben beschriebene Methode verwendet werden."
Damit gemeint ist der Unterputz-Aktor HmIP-FSM, der jedoch gemäss Spezifikation - analog HmIP-BSM - auch ein Schalt-MESS-Aktor ist.
Wieso genau lässt sich also eine Wechsel- bzw. Kreuzschaltung mit nur einem Schalt-Mess-Aktor zwar mit dem HmIP-BSM umsetzen, jedoch nicht mit einem HmIP-FSM? Muss leider zwingend auf letzteren zurückgreifen, weil ich in der Schweiz wohne und somit wie hier üblich die Schalter/Taster von Feller EDIZIOdue vebaut sind, die leider nicht zum HmIP-BSM passen.
Falls ich dennoch den HmIP-FSM nutzen kann - muss ich wahrscheinlich wie bei den anderen UP-Aktoren meine Schalter zu Taster austauschen. Ist dies dann bei jedem Schalter der Wechsel-/Kreuzschaltung notwendig, oder nur bei dem einen Schalter, wo ich den UP-Aktor anbringe, und die anderen Schalter können Schalter bleiben?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse, Roberto
Ich bin auf den gleichen Blog-Beitrag auf technikkram.net gestossen, leider blieb da aber eine Unsicherheit betreffend UP-Aktoren. Im Beitrag wird erwähnt: "... bei den neuen HM-IP UP-Pucks können nur eine Phase schalten und leider nicht messen. Daher kann dieser Aktor nicht für die oben beschriebene Methode verwendet werden."
Damit gemeint ist der Unterputz-Aktor HmIP-FSM, der jedoch gemäss Spezifikation - analog HmIP-BSM - auch ein Schalt-MESS-Aktor ist.
Wieso genau lässt sich also eine Wechsel- bzw. Kreuzschaltung mit nur einem Schalt-Mess-Aktor zwar mit dem HmIP-BSM umsetzen, jedoch nicht mit einem HmIP-FSM? Muss leider zwingend auf letzteren zurückgreifen, weil ich in der Schweiz wohne und somit wie hier üblich die Schalter/Taster von Feller EDIZIOdue vebaut sind, die leider nicht zum HmIP-BSM passen.
Falls ich dennoch den HmIP-FSM nutzen kann - muss ich wahrscheinlich wie bei den anderen UP-Aktoren meine Schalter zu Taster austauschen. Ist dies dann bei jedem Schalter der Wechsel-/Kreuzschaltung notwendig, oder nur bei dem einen Schalter, wo ich den UP-Aktor anbringe, und die anderen Schalter können Schalter bleiben?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse, Roberto
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Mit dem HMIP-FSM geht es auch diesmal keine Wechsel-/Kreuzschaltung. Auf den demnächst erscheinenden Sender warten und den dann korrekt anschliessen oder die Geschichte wie bisher mit einem HM-LC-Sw1-FM und dem entsprechenden Umbau realisieren.
Gruß
Bruno
Gruß
Bruno
Re: Verwirrung bei Kreuzschaltung: Nur ein Schalt-Mess-Aktor nötig?
Hallo Bruno, danke für deine Antwort.
Danke und Gruss
Roberto
Schade.
Könntest du dies evtl. detaillierter ausführen? Was genau für ein Sender soll demnächst erscheinen?
Danke und Gruss
Roberto