BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
DDaddel
Beiträge: 10
Registriert: 16.05.2018, 21:07

BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

Beitrag von DDaddel » 09.11.2018, 18:08

Hi,
hat noch jemand ein Problem mit der Helligkeitsschwelle bei einer direkten Verknüpfung zwischen dem Bewegungssensor HMIP-SMI und der Schaltsteckdose HMIP-PS ?

Der Bewegungsmelder soll bei geringer Helligkeit die Steckdose bei Bewegung für 10min einschalten. -> Treppenhauslicht
Hier ist eine Helligkeitsschwelle von 128 eingestellt, doch bei gemeldeten 57,20 tut sich nichts.
Habe beide Geräte bereits vom Raspberry abgemeldet und auf Werkseinstellungen gesetzt. Anschließend wieder wie folgt konfiguriert:
HMIP-SMI.png
HMIP-PS.png
Mit Helligkeitsschwelle 255 schaltet die Steckdose wenigstens korrekt bei Bewegung als Treppenhauslicht, nur eben ohne Helligkeitsprüfung
Zuletzt geändert von DDaddel am 09.11.2018, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Raspberry Pi 3 Modell B+
+ ELV Homematic Funkmodul
Firmwareversion: RaspberryMatic 3.37.8.20181026

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

Beitrag von NickHM » 09.11.2018, 19:02

Hallo

könnte es sein, dass in den Einstellungen 0....255 möglich ist, der BM aber einen ganz anderen Helligheitsbereich meldet? 0...16000 z.B.

Wie sieht es aus, wenn bei mittlerer Helligkeit der Button "aktuelle Helligkeit übernehmen" betätigt wird und es dann etwas dunkler wird? Funktioniert es dann ?

Ansonsten würde ich in 10er Schritten einfach probieren, bis ich den richtigen Wert raus gefunden habe.

IMHO ist das immer noch ein Fehler in dem zu Grunde liegenden Template (Profil) der CCU. Da wird nur von SEnsoren aus gegangen, die Werte von 0...255 liefern.

DDaddel
Beiträge: 10
Registriert: 16.05.2018, 21:07

Re: BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

Beitrag von DDaddel » 09.11.2018, 20:34

Ja, gute Tipps. Der Wertebereich für die Helligkeitsschwelle ist nur 0-255.
Habe zum Test den HMIP-SMI Bewegungsmelder an ein LED Leuchtmittel gelegt und bekomme im Systemprotokoll
"Helligkeit 182400.00"
D.h der Wertebereich der Übermittlung ist deutlich höher.

Beim Klick auf "aktuelle Helligkeit übernehmen" wird der Messwerte auf eine Helligkeitsschwelle umgerechnet:
Messwert Helligkeit: 8467.00 -> Helligkeitsschwelle 208
Messwert Helligkeit: 468.40 -> Helligkeitsschwelle 155
Messwert Helligkeit: 178.10 -> Helligkeitsschwelle 137
Messwert Helligkeit: 73.00 -> Helligkeitsschwelle 73
Messwert Helligkeit: 23.90 -> Helligkeitsschwelle 24
Messwert Helligkeit: 11.70 -> Helligkeitsschwelle 11

Doch bringt das nix. Selbst bei Helligkeit 11.70 , wird der Aktor erst mit Helligkeitsschwelle 88 aktiv und schaltet.
Raspberry Pi 3 Modell B+
+ ELV Homematic Funkmodul
Firmwareversion: RaspberryMatic 3.37.8.20181026

nimmnenkeks
Beiträge: 453
Registriert: 30.11.2016, 20:24
Hat sich bedankt: 43 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal

Re: BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

Beitrag von nimmnenkeks » 09.11.2018, 20:34

Alter Bug, kann auch sein das es ein weiter hinzugekommener Bug in der FW der SMI's ist.
Die Dinger pennen ein :!:

Einmal am Tag über Zeitmodul den Schrott in einem Programm auf "aktiv" gesetzt, dann tun sie es in der Regel für einen Tag.
Alternativ, das Programm 2x am Tag laufen lassen.


..

DDaddel
Beiträge: 10
Registriert: 16.05.2018, 21:07

Re: BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

Beitrag von DDaddel » 13.11.2018, 17:05

Der EQ3 Support kann das Problem mit einer CCU3 nicht nachvollziehen :(
Ist wohl ein BUG in RaspberryMatic
Habe mittlerweile eine original CCU3 und kann das Problem auch dort bei höherer Umgebungshelligkeit als 11 nachstellen

Habe die Geräte-Konfiguration vom HMIP-SMI beibehalten und die direkte Verknüpfung gelöscht. Dafür steuert nun der Raspberry (Zentralen Programm) die Steckdose.
SMI-Program.png

"Eingepennt" ist mir der SMI zum Glück noch nicht
Zuletzt geändert von DDaddel am 18.11.2018, 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Raspberry Pi 3 Modell B+
+ ELV Homematic Funkmodul
Firmwareversion: RaspberryMatic 3.37.8.20181026

steffen1234
Beiträge: 58
Registriert: 01.06.2013, 21:16
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

Beitrag von steffen1234 » 18.11.2018, 08:47

nur aus Neugier: Warum hast du Bewegung erkannt 2x drin?

DDaddel
Beiträge: 10
Registriert: 16.05.2018, 21:07

Re: BUG bei Helligkeitsschwelle HMIP-SMI mit HMIP-PS direkte Verknüpfung Bewegungssensor <-> Schaltsteckdose

Beitrag von DDaddel » 18.11.2018, 09:15

steffen1234 hat geschrieben:
18.11.2018, 08:47
nur aus Neugier: Warum hast du Bewegung erkannt 2x drin?
ja das zweite "nur prüfen" kann wohl weg.
Raspberry Pi 3 Modell B+
+ ELV Homematic Funkmodul
Firmwareversion: RaspberryMatic 3.37.8.20181026

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“