Hab ich ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Problem besteht weiterhin.
Viele Grüße
HmIP-BROLL mit Rolladen Trennrelais
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10659
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: HmIP-BROLL mit Rolladen Trennrelais
Skizziere mal den Schaltplan, wie du es umgesetzt hast.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
Re: HmIP-BROLL mit Rolladen Trennrelais
Hatte das Selbe:
Es ist die Einstellung Kompensation der Motoreinschaltverzögerung "Automatisch ermittle" Ausschalten, ich habe die Zeit dann auf 1 sek gesetzt.
Dann hat es gelappt
Automatische Enderkennung habe ich auch auf aus - das alleine hat es aber nicht gebracht.
Es ist die Einstellung Kompensation der Motoreinschaltverzögerung "Automatisch ermittle" Ausschalten, ich habe die Zeit dann auf 1 sek gesetzt.
Dann hat es gelappt
Automatische Enderkennung habe ich auch auf aus - das alleine hat es aber nicht gebracht.