Probier mal den Wert der Lamellenverstellzeit auf 0 zu setzen
Ich kann mich entsinnen, dass ich irgendeinen Wert verstellt habe, den ich eigentlich als richtig empfunden hatte und es dann plötzlich ging, mir aber unlogisch erschien.
Schau auch mal in CH-4 unter dem Punkt "Aktion bei Spannungszufuhr" hochgefahren und runtergefahren.... vgl. Screenshot
Ich kann mich noch an den Abend erinnern, wie frustriert ich war...
Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter
Moderator: Co-Administratoren
Re: Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter
- Dateianhänge
-
- Unbenannt.PNG (9.8 KiB) 321 mal betrachtet
-
- Unbenannt 2.PNG (8.26 KiB) 321 mal betrachtet
Re: Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter
Ich bin entzückt... ich hab's, ich hab's, ich hab's!
DANKE!!!!
Es liegt ausschließlich an der Einstellung in CH3 bei der Lamellenverstellzeit -> dort muss der Wert 0 eingegeben werden. Alles andere, was zuvor probiert/geändert wurde, hatte keine Auswirkung.
lg
DANKE!!!!
Es liegt ausschließlich an der Einstellung in CH3 bei der Lamellenverstellzeit -> dort muss der Wert 0 eingegeben werden. Alles andere, was zuvor probiert/geändert wurde, hatte keine Auswirkung.
lg
Re: Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter
Gern...
erklären kann ich es mir auch nicht, aber Hauptsache es funktioniert nun ...
erklären kann ich es mir auch nicht, aber Hauptsache es funktioniert nun ...