Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

tr1plx
Beiträge: 73
Registriert: 09.03.2017, 14:51
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter

Beitrag von tr1plx » 24.03.2021, 11:24

Probier mal den Wert der Lamellenverstellzeit auf 0 zu setzen

Ich kann mich entsinnen, dass ich irgendeinen Wert verstellt habe, den ich eigentlich als richtig empfunden hatte und es dann plötzlich ging, mir aber unlogisch erschien.

Schau auch mal in CH-4 unter dem Punkt "Aktion bei Spannungszufuhr" hochgefahren und runtergefahren.... vgl. Screenshot

Ich kann mich noch an den Abend erinnern, wie frustriert ich war...
Dateianhänge
Unbenannt.PNG
Unbenannt.PNG (9.8 KiB) 321 mal betrachtet
Unbenannt 2.PNG
Unbenannt 2.PNG (8.26 KiB) 321 mal betrachtet
Zwischenablage01.jpg

NogoTM
Beiträge: 7
Registriert: 23.04.2020, 11:01

Re: Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter

Beitrag von NogoTM » 24.03.2021, 11:54

Ich bin entzückt... ich hab's, ich hab's, ich hab's!

DANKE!!!!

Es liegt ausschließlich an der Einstellung in CH3 bei der Lamellenverstellzeit -> dort muss der Wert 0 eingegeben werden. Alles andere, was zuvor probiert/geändert wurde, hatte keine Auswirkung.

lg

tr1plx
Beiträge: 73
Registriert: 09.03.2017, 14:51
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Probleme mit Jalousieaktor (HmIP-BBL): Jalousie fährt hoch und wieder ein Stück herunter

Beitrag von tr1plx » 24.03.2021, 12:45

Gern...

erklären kann ich es mir auch nicht, aber Hauptsache es funktioniert nun ...

Antworten