Hallo zusammen,

ich habe mir bei einem großen Online Versandhandel sechs LED Einbaustrahler dimmbar für 230V gekauft. Preis ca. 70€.
Jetzt habe ich das Problem das sobald ich die Dimmfunktion nutze (ca. 50%) die Leuchtmittel leicht anfangen zu surren. Wenn ich mit dem Dimmwert noch weiter runter gehe auf ca. 10 - 15% ist es sehr laut. Ferner habe ich das Problem, dass die Spots die in Reihe geschaltet sind leichtg nach glimmen.

Des Weiteren ist mir noch aufgefallen das die Spots sehr sehr träge dimmen. Wenn ich die Taste länger drücke passiert es das zunächst nicht gedimmt wird und dann auf einmal auf fast 0% runter geht.

Hat jemand eine Idee? Sollte ich die Reihenschaltung lieber gegen ein Parallel Schaltung tauschen? Oder liegt es an den "billgen" Spots?

Das Aktor selbst funktioniert einwandfrei, da ich an die gleiche Phase eine Handelsübliche Glühbirne angeschlossen habe und diese wunderbar gedimmt wird.

Danke im Voraus für Eure Einschätzung.

Gruß
Patrick

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von shartelt » 28.01.2019, 10:16

magst Du Dir ein paar Dimmer Fäden anschauen bitte...

- Nachglimmen per Grundlastelement ausmärzen
- Dimmverhalten ist immer per Leuchtmittel, wenn lange nix passiert und dann 0, dann kannst Du in den Bereichen nicht Dimmen
- ELV Kompatibilitätsliste durchschauen, welche Leuchtmittel für Deinen Dimmer kompatibel sind...

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von bakerman23 » 28.01.2019, 16:15

230v spots schaltet man nicht in Reihe.

abc150781
Beiträge: 176
Registriert: 20.12.2017, 18:10
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von abc150781 » 31.01.2019, 10:34

Hallo zusammen,

ich habe mir in der Zwischenzeit neue Spots besorgt (https://de.paulmann.com/innenleuchten/e ... 1679453649) , die für Phasenabschnitt ausgelegt sind.
Laut Hersteller ist eine Reihenschaltung kein Problem.

Leider Brummen auch diese etwas, nicht ganz so doll wie die anderen aber ganz Lautlos sind die auch nicht.
Habe draufhin Paulmann angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
AW_ Ihre Nachricht an Paulmann Licht.png
Habe neben dem HmIP-BDT auch noch einen HM-LC-Dim1TPBU-FM getestet, leider mit dem gleichem Ergebniss.
Hat jemand noch eine Idee?

Gruß
Patrick

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von Sammy » 31.01.2019, 12:33

abc150781 hat geschrieben:
31.01.2019, 10:34
Laut Hersteller ist eine Reihenschaltung kein Problem.
Das ist Unsinn! 230V Leuchtmittel schaltet man nicht in Reihe. Dann würde jedes ja nur noch etwa 77V bekommen und wahrscheinlich nur noch surren statt vernünftig zu leuchten.
Die werden PARALLEL an den Dimmerausgang angeschlossen.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Hütte
Beiträge: 746
Registriert: 08.02.2017, 11:08
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von Hütte » 31.01.2019, 12:41

Ich habe den HM-LC-Dim1TPBU-FM im Einsatz. In den Geräteeinstellungen gibt es einen Parameter "Pegelbegrenzung beim Herunterdimmen". Hier mal einen anderen Wert als 0% probieren, so dass beim manuellen Herunterdimmen die Strahler nicht anfangen zu flackern. Denn das ist dann der Bereich, in dem man nicht mehr dimmen kann.

Mit Sicherheit gibt's beim HmIP-BDT ähnliche Paramerter, wenn nicht sogar noch mehr Einstellungen.

abc150781
Beiträge: 176
Registriert: 20.12.2017, 18:10
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von abc150781 » 31.01.2019, 14:07

Sammy hat geschrieben:
31.01.2019, 12:33
abc150781 hat geschrieben:
31.01.2019, 10:34
Laut Hersteller ist eine Reihenschaltung kein Problem.
Das ist Unsinn! 230V Leuchtmittel schaltet man nicht in Reihe. Dann würde jedes ja nur noch etwa 77V bekommen und wahrscheinlich nur noch surren statt vernünftig zu leuchten.
Die werden PARALLEL an den Dimmerausgang angeschlossen.
Ich habe 6x 6,8W Leuchtmittel, selbst bei einer Reihenschaltung/Serienschaltung reicht das noch aus. Oder nicht?

Hütte
Beiträge: 746
Registriert: 08.02.2017, 11:08
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von Hütte » 31.01.2019, 15:09

Darum geht es gar nicht. Die Strahler kommen wahrscheinlich auch mit einer geringeren Spannung als 220V aus, weil die interner Elektronik ziemlich tolerant ist. Aber wenn es 220V Strahler sind, dann sollten sie auch die 220 V bekommen, damit die Elektronik auch in der Lage ist zu dimmen.

Ich kann nur ganz dringend raten, einen augebildeten Elektofachmann nicht nur zu Rate ziehen sondern ihm auch die Installation überlassen.

Gefährliches Halbwissen kann hier nicht nur Geld (in Form defekter Komponenten) kosten.

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von Sammy » 31.01.2019, 16:57

abc150781 hat geschrieben:
31.01.2019, 14:07
Ich habe 6x 6,8W Leuchtmittel, selbst bei einer Reihenschaltung/Serienschaltung reicht das noch aus. Oder nicht?
Was soll da wofür ausreichen?
Ich glaube Du kennst den Unterschied zwischen Reihenschaltung und Parallelschaltung nicht.
Und evtl. verwechselst Du auch noch V und W.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

abc150781
Beiträge: 176
Registriert: 20.12.2017, 18:10
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIP-BDT LED Einbaustrahler 230V surrt

Beitrag von abc150781 » 01.02.2019, 14:13

Hallo zusammen,

jetzt bin ich etwas irritiert.
Paulmann beschreibt u.a in einem Video das die Strahler untereinander verbunden werden können. Für mein Verständnis ist das doch eine Reihenschaltung.
(Quelle Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AJ0njOGOGSc)

Dafür haben die Paulmann leuchten in der Schnellklemme 2xN & 2xL. Oder ?