Hallo @jackno7
Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich konnte nirgends lesen, wie du das Wandthermostat verwendest.
1. Du verwendest das Wandthermostat um einen Heizkreis der Fußbodenheizung mittels Stellantrieb
z.B. zu regeln. (Wovon ich ausgehe, da du den BWTH Kanal 8 als Bild gepostet hast)
2. Du verwendest das Wandthermostat, um in einer Heizgruppe Heizkörperthermostate(e) zu steuern.
Zu Punkt 1
Bei mir hängen die einzelnen Heizkreise an einem HmIP-FAL und werden über HmIP-WTH geregelt.
Ich kann in den "Einstellungen" beim FAL die Entkalkungsfahrt einstellen.
Und unter "Status und Bedienung" kann ich beim FAL in der Spalte "Letzte Änderung" sehen, ob ein Kanal aktiviert wurde, an dem ein Stellantrieb für einen Heizkreis angeschlossen ist.
Zu sehen ist, dass Kanal 2-5 am 29.09.22 für die Entkalkungsfahrt aktiviert wurde. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Heizbedarf bei den Kanälen 2-5.
Wenn du nun einen Stellantrieb mittels HmIP-BWTH ansteuerst, sollte unter "Status und Bedienung" beim BWTH unter "Letzter Änderung" die Entkalkungsfahrt ersichtlich sein. Natürlich nur, wenn kein Heizbedarf besteht.
Zu Punkt 2 kann ich nichts sagen, da ich keine Heizkörper, sondern eine Fußbodenheizung habe. Denke aber, dass auch im entsprechenden Status des Heizkörperthermostats unter "Letzte Änderung" eine Entkalkungsfahrt ersichtlich ist.
Abfragen kann man eine Entkalkungsfahrt so eher nicht. Man kann höchstens den Status dem Heizbedarf gegenüberstellen.