- Unser Wärmeerzeuger steht leider nicht bei mir im Keller und unterliegt auch nicht meiner direkten Kontrolle. Wir sind einem Wärmeverbund mit zentralem Wärmeerzeuger angehängt. Wann die Heizperiode genau startet resp. endet, weiss ich nicht. Es kommt einfach irgendwann im Frühling keine Wärme mehr und irgendwann im Herbst läuft's dann wieder
- Selbstverständlich wäre es ein leichtes, alle Regler im Frühling auszuschalten. Nur ist mir noch immer nicht klar, ob dies das Problem lösen würde. Ein Versuch gestern mit "manuell OFF" (kurzzeitig) hat das Problem jedenfalls nicht gelöst, erst der Umweg über das das kurzfristige Entfernen der Netzspannung.
- Das geschilderte Problem mit den "Weglaufen" des Integralanteils des Reglers nennt sich "Integral Windup", ist ein bekanntes Problem und kann auch seitens der Elektronik resp. Firmware verhindert resp. reduziert werden.
Dafür muss der Anwender aber wissen, wie die Elektronik auf die hinterlegte Automation reagiert. Die Diskussionen in diesem Thread zeigen, dass dies zumindest beim FALMOT-C12 wohl nicht so eindeutig ist. Die Ansprüche an Smart Home Lösungen hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Anwendungsfälle können natürlich individuell unterschiedlich sein. Diese Diskussion gehört aber nicht in diesen Thread...
Ich bin nun einfach froh, dass die Heizung nun läuft und ich weiss, wie ich ggf. das Problem das nächste Mal lösen kann.