HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Henke
Beiträge: 1526
Registriert: 27.06.2022, 20:51
System: CCU
Hat sich bedankt: 141 Mal
Danksagung erhalten: 306 Mal

Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke

Beitrag von Henke » 20.12.2023, 17:00

13 ist für die komplette Heizung. 14 ist in deinem Fall richtig. Also einfach lassen. Wichtig ist nur, das der Thermostat nicht mehr die Pumpe steuert.

Romaha
Beiträge: 4
Registriert: 20.12.2023, 11:30
System: CCU
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke

Beitrag von Romaha » 20.12.2023, 17:49

Aus der Gruppe gelöscht. Es gibt nun nur 6 DV, 5 zwischen Thermostat und Falmot und eine für den Wärmebedarf Kanal 14 Falmot und Kanal 3 WHS2. Wenn ich nun die Solltemperatur testweise auf 25 Grad stelle, drehen sich die Stellmotoren auf und der WHS2 macht "Klick"...die Pumpe springt aber nicht an. Als ob was anderes im WHS2 umgeschaltet wird. Vielleicht enen anderen Kanal bei WHS2 nehmen? Im Handbuch steht aber - Kanal 14 mit Kanal 3 verbinden. Ich habe schon alles auf WE gesetzt und neu angelernt und nur manuell DV erstellt. Ohne Gruppe. Es läuft aber nur wenn ich WHS2 zur Gruppe hinzufüge. Was anscheinend doch falsch ist.

Romaha
Beiträge: 4
Registriert: 20.12.2023, 11:30
System: CCU
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-FALMOT-C12 - erste Eindrücke

Beitrag von Romaha » 21.12.2023, 11:27

Ich habe nun entgegen dem Handbuch (s.233-234) den Kanal 14 mit dem 7. verknüpft. Jetzt wird die Pumpe auf den ersten Blick korrekt eingeschaltet. Ich werde noch weiter beobachten. :)

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“