Guten Abend zusammen,
Ich habe an 5 Rollläden (Rademacher Rolotube Basis) Homematic Aktoren gegen Homematic IP Aktoren getauscht. Diese werden über den Access Point bedient. Alle 5 Rollläden haben problemlos funktioniert, nach dem Tausch funktionieren 3 weiterhin und 2 nicht. Alles die gleichen Motoren, alles die gleichen Aktoren.
Anlernen verläuft problemlos, der Aktor klackt, aber der Motor bewegt sich nicht. Weder bei der Kalibrierfahrt noch per Schalter oder App. Aktor klackt einmal und bei manueller Laufzeiteinstellung nach genau der eingestellten Zeit ein weiteres Mal. Der Rollladen zuckt nicht mal.
Aktoren habe ich untereinander getauscht, funktionieren alle, nur nicht an diesen 2 Rollläden. Bei Rückbau auf die nicht IP Aktoren funktionieren die beiden Rollläden wieder.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Broll Rollladenaktor schaltet, aber Motor bewegt sich nicht
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Broll Rollladenaktor schaltet, aber Motor bewegt sich nicht
Tja, da wirst du wohl was falsch angeschlossen haben. Evtl. Neutralleiter und Phase verwechselt? Lass das lieber einen Experten machen, bevor dein Körper einen zu innigen Kontakt zur Phase herstellt, der mehr bewirkt, als nur ein lustiges Kribbeln.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 119
- Registriert: 17.08.2017, 16:42
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Broll Rollladenaktor schaltet, aber Motor bewegt sich nicht
Nach dem Check der Verkabelung die funktionierenfen Aktoren mit den nicht funktionierenden tauschen. Damit lässt sich ein Rückschluss auf das defekte Bauteil (Rollladen/Aktor) ziehen.
Sonst fällt mir nur noch das Thema Firmware der Aktoren ein, in der aktuellen Version kann man das Thema automatische Kalibrierung abschalten.
Sonst fällt mir nur noch das Thema Firmware der Aktoren ein, in der aktuellen Version kann man das Thema automatische Kalibrierung abschalten.
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Broll Rollladenaktor schaltet, aber Motor bewegt sich nicht
Aktoren defekt?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 741 Mal
Re: Broll Rollladenaktor schaltet, aber Motor bewegt sich nicht
Es gibt eine Reihe Möglichkeiten. Die interne Sicherung kann nicht defekt sein, dann würde der Aktor gar nicht mehr bestromt und könnte nicht kommunizieren.
Im Aktor befinden sich 2 Relais, eines zum Zuschalten, ein anderes zum Umschalten der Motorwicklung. Das Einschaltrelais schaltet immer ein klein bißchen später als das Umschaltrelais (je nach Drehrichtung Doppel-Klack). Das Umschaltrelais schaltet u.U. auch, wenn das Einschaltrelais nicht folgt.
Wenn darin überhaupt was schaltet, dann geht doch schon mal viel - und es kann nicht viel kaputt sein. Anschlüsse des Motors vertauscht? Nullleiter des Motors (blau) versehentlich an Aktor angeklemmt statt an der externen Nullleiterklemme? Oder an Leiter statt Null?
Ich würde mir dann mal, wenn Fehlverdrahtung ausgeschlossen ist, im Gerätestatus des WebUI ansehen, welche Werte in Kanal 5 und 6 drinstehen. Standardmäßig sind die Kanäle mit OR verknüpft. Wenn einer der Kanäle auf 100% steht, geht auch der gesamte Antrieb nicht mehr, da durch die Veroderung der 100%-Wert die höchste Priorität hat.
Man sollte alle nicht benutzten virtuellen Kanäle immer gleich nach dem Anmelden auf Inaktiv setzen, damit so was gar nicht mehr passieren kann.
By the way:
Die aktuelle Firmware 1.6.2 wird derzeit nicht mehr angeboten. Angeblich, weil das ganze Updateverfahren umgestellt werden soll. Ein Firmwareproblem sollte das aber nicht sein.
Im Aktor befinden sich 2 Relais, eines zum Zuschalten, ein anderes zum Umschalten der Motorwicklung. Das Einschaltrelais schaltet immer ein klein bißchen später als das Umschaltrelais (je nach Drehrichtung Doppel-Klack). Das Umschaltrelais schaltet u.U. auch, wenn das Einschaltrelais nicht folgt.
Wenn darin überhaupt was schaltet, dann geht doch schon mal viel - und es kann nicht viel kaputt sein. Anschlüsse des Motors vertauscht? Nullleiter des Motors (blau) versehentlich an Aktor angeklemmt statt an der externen Nullleiterklemme? Oder an Leiter statt Null?
Ich würde mir dann mal, wenn Fehlverdrahtung ausgeschlossen ist, im Gerätestatus des WebUI ansehen, welche Werte in Kanal 5 und 6 drinstehen. Standardmäßig sind die Kanäle mit OR verknüpft. Wenn einer der Kanäle auf 100% steht, geht auch der gesamte Antrieb nicht mehr, da durch die Veroderung der 100%-Wert die höchste Priorität hat.
Man sollte alle nicht benutzten virtuellen Kanäle immer gleich nach dem Anmelden auf Inaktiv setzen, damit so was gar nicht mehr passieren kann.
By the way:
Die aktuelle Firmware 1.6.2 wird derzeit nicht mehr angeboten. Angeblich, weil das ganze Updateverfahren umgestellt werden soll. Ein Firmwareproblem sollte das aber nicht sein.