HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

krombernesser
Beiträge: 113
Registriert: 01.09.2014, 19:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von krombernesser » 13.07.2019, 09:14

Hallo, ich probiere schon seit 2 Tagen den HMIP-WRC2 an die CCU2 anzulernen. Hat jetzt endlich funktioniert, jetzt lässt sich allerdings der Aktor nicht als bedienbar anwählen. Er erscheint allerdings in der Geräteübersicht. Auch die CCU2 (neuste Firmware) reagiert auf verschiedene Programmpunkte gar nicht, bzw. extrem langsam.
Wollte mit dem HMIP-WRC2 einen HMIP-Froll steuern, da meine Frau abolut einen "Schalter" will.
Wie kriege ich den WRC2 aktiviert und wie läuft meine CCU2 wieder normal??
Habe jetzt nämlich schon fast alles ausprobiert: CCU neu gestartet etc.
Vielen Dank für eine Antwort.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13845
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von robbi77 » 13.07.2019, 10:05

Das ist kein Aktor sondern ein Sensor!

Wie soll das funktionieren, einen Taster per Software zu bedienen? Sagt die dann zu dir, geh zum Taster und drück drauf?

Leg eine Direktverknüpfung zwischen dem Taster und dem Froll an.

Links zu Anleitungen in meiner Signatur, besonders Webui.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

krombernesser
Beiträge: 113
Registriert: 01.09.2014, 19:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von krombernesser » 13.07.2019, 10:52

Sorry robbi77,
aber auch auf der Verpackung steht eindeutig Wandtaster 2-fach drauf.
Verknüpfung geht nicht, da der Taster sich nicht als bedienbar einstellen lässt.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13845
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von robbi77 » 13.07.2019, 10:57

Selbst wenn da Wandtaster 2-Fach drauf steht wird daraus noch immer kein Aktor, es bleibt ein Sensor!

Wie wäre es mit Screenshots zu deinen nicht bedienbar Einstellungen?
Wieso geht keine Direktverknüpfung mit dem Rolloaktor anzulegen? Es sind doch beide IP? Was hat das mit „bedienbar“ zu tun?

In der Webui kannst du den Taster nicht „bedienen“ ! Es ist ein Sensor!

Der lässt sich nur „am Taster“ bedienen!
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

krombernesser
Beiträge: 113
Registriert: 01.09.2014, 19:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von krombernesser » 13.07.2019, 11:06

Ok, kapiert.
Es lassen sich aber an dem Sensor weder der Kanal 1, noch Kanal 2 aufrufen, auch eine Direktverknüpfung ist nicht möglich.
Habe jetzt mein letztes Systembackup eingespielt, da auch die CCU extrem langsam geworden ist, bzw. sich bestimmte Sachen gar nicht mehr aufrufen lassen (Systemsteuerung etc.)
Ich schau dann mal, entweder ich probier nochmals den Sensor neu zu installieren, oder ich schick ihn zurück.
Hab mir noch einen HmIP-WRC6 gekauft, mit dem ich 3 FROLL steuern will. Wenn das auch so ein Chaos gibt, krieg ich die Krise.

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von Gluehwurm » 13.07.2019, 11:46

Pardon ... Fernbedienung, Sender, nicht Sensor. :wink:

Gruß
Bruno

Sven_A
Beiträge: 4154
Registriert: 26.01.2016, 08:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Renningen
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von Sven_A » 13.07.2019, 12:22

Meine FRoll laufen sowohl mit dem WRC2 als auch WRC6 problemlos. Auch schon mit der CCU2.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13845
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von robbi77 » 13.07.2019, 13:33

Gluehwurm hat geschrieben:
13.07.2019, 11:46
Pardon ... Fernbedienung, Sender, nicht Sensor. :wink:

Gruß
Bruno
Entschuldige
Doch Sensor, eine FB ist nix anderes ...
TFK - Sensor : erkennen von Kontakt offen/geschlossen -> senden
FB - Sensor : erkennen von Kontakt offen/geschlossen -> senden
2fach Taster : erkennen von Kontakt offen/geschlossen -> senden = Sensor
🤷‍♂️
Der Aktor bei der FB und bei dem 2fach Taster bist du selbst. Kannst du dich über die Webui bedienen??
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von Gluehwurm » 13.07.2019, 16:45

Ein Sensor im herkömmlichen Sinn erfasst irgendetwas, das hat mit dem Taster nix zu tun. Wenn das nur durch Berührung möglich wäre, dann hätten wir es mit einem Sensor zu tun. So braucht es aber den gezielten Druck auf den Taster (hier wird auch keine "Druckgröße" ausgewertet). :mrgreen:

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13845
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?

Beitrag von robbi77 » 13.07.2019, 18:08

Aber der Tastendruck an sich.
Der TFK ist ja auch ein Sensor ...... zwar berührungslos aber sei es drum ... 🤷‍♂️
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“