Hallo,
ich bin dabei ein paar Sachen um zu rüsten.
Verbraucher 1 (LED Lampen, ingesamt ca. 15W LEistung)
Verbraucher 2 (Teichpumpe ca. 150W Leistung)
könnte man nicht einfach den HmIP-WHS2 für Heizungssteuerungen nehmen, anstatt 2 HmIP-FSM??
Oder lassen sich die Kanäle nicht getrennt schalten, bzw. sind in Bezug zu einander gestellt?
HmIP-WHS2 oder HmIP-FSM als Verbraucherschalter
Moderator: Co-Administratoren
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-WHS2 oder HmIP-FSM als Verbraucherschalter
Hallo,
ja der WHS2 kann als normaler 2-Kanal Aktor genutzt werden.
Ich würde die LEDs dann auf dem 16A-Kanal (Kanal 1) anschließen, weil die einen sehr hohen Einschaltstrom haben werden.
Um das Relais zu schützen, sollte man am besten direkt noch einen ESB1 am LED-Schaltausgang mit verbauen.
Gruß Sammy
ja der WHS2 kann als normaler 2-Kanal Aktor genutzt werden.
Ich würde die LEDs dann auf dem 16A-Kanal (Kanal 1) anschließen, weil die einen sehr hohen Einschaltstrom haben werden.
Um das Relais zu schützen, sollte man am besten direkt noch einen ESB1 am LED-Schaltausgang mit verbauen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-WHS2 oder HmIP-FSM als Verbraucherschalter
Sollte man den esb1 dann vor oder hinter den led Lampen zwischen bauen, oder spielt das keine Rolle?
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-WHS2 oder HmIP-FSM als Verbraucherschalter
Der gehört zwischen Schaltausgang und LED.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!