Problem mit HmIP-FSM16 Energie-Zähler Gerät

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
S-Oliver-HU
Beiträge: 11
Registriert: 03.12.2018, 14:12

Problem mit HmIP-FSM16 Energie-Zähler Gerät

Beitrag von S-Oliver-HU » 26.07.2019, 10:52

Hallo zusammen,

ich setzte den HmIP-FSM16 im Garten für meine kleine Poolpumpe ein, diese hat 12 Volt und hängt an einem Trafo, der Trafo hängt dann an der schaltbaren Steckdose. Verbrauch ist bei so ca. 60 Watt, laut der Leistungsanzeige.

Der HmIP-FSM16 ist fest am Stromnetz angeschlossen, dennoch habe ich hin und wieder das Problem das der Energie-Zähler Gerät auf 0 steht. Die Verbindung beider Richtungen wird mir unter "Geräte" mit -100dBm und -101dBm angezeigt. Bedienen lässt sich der Schalter problemlos.

Hat jemand eine Idee was das sein könnte?

Sollte ich das Gerät nochmal löschen und neu anlernen?

Ergänzung: mein anderer HmIP-FSM hat dieses Verhalten nicht.


Vielen Dank für die Hilfe.

Grüße Oliver
Raspberry Pi 3 B+
Funkmodul RPI-RF-MOD
RaspberryMatic 3.47.10.20190713
1 x HmIP-RC8 Fernbedienung, 8 Kanal
1 x HmIP-FSM Schaltaktor mit Leistungsmessung, Unterputzmontage
1 x HmIP-FSM16
1 x HM-WDS30-OT2-SM-2 Funk-Temperaturdifferenz-Sensor
1 x HmIP-STHO Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - außen
2 x HMIP-PSM Zwischenstecker Schalten/Messen

Don Kanaille
Beiträge: 661
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: Problem mit HmIP-FSM16 Energie-Zähler Gerät

Beitrag von Don Kanaille » 27.07.2019, 17:59

Ist es nur eine einzelne Übertragung, bei der Zähler auf 0 ist und danach wird auf den vorherigen Werten weiter gezählt oder zählt das Gerät ab dem Zeitpunkt neu von 0 hoch? Hast Du das Gerät schon auf protokollieren gestellt? Lassen sich die Zeitpunkte zu denen es passiert Ereignissen wie z. B. einer Schalthandlung zuordnen?

S-Oliver-HU
Beiträge: 11
Registriert: 03.12.2018, 14:12

Re: Problem mit HmIP-FSM16 Energie-Zähler Gerät

Beitrag von S-Oliver-HU » 28.07.2019, 19:33

Danke für die Tipps. Er zählt dann immer wieder von 0 hoch. Ich hatte den Eindruck das ist dann passiert wenn es ein Schaltvorgang gab und die Verbindung bei >105dBm war, der Schaltvorgang hatte dann auch etwas länger gedauert.
Protokolliert habe ich das noch nicht.

Ich habe nun die Zentrale etwas anders positioniert, jetzt ist die Verbindung immer <100dBm, bis jetzt hatte ich keine Probleme mehr.

Ich dachte aber das der Gerätezähler nur beim trennen der Stromversorgung resettet wird und nicht wenn die Funkverbindung mal nicht so toll ist.

Grüße Oliver
Zuletzt geändert von S-Oliver-HU am 29.07.2019, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
Raspberry Pi 3 B+
Funkmodul RPI-RF-MOD
RaspberryMatic 3.47.10.20190713
1 x HmIP-RC8 Fernbedienung, 8 Kanal
1 x HmIP-FSM Schaltaktor mit Leistungsmessung, Unterputzmontage
1 x HmIP-FSM16
1 x HM-WDS30-OT2-SM-2 Funk-Temperaturdifferenz-Sensor
1 x HmIP-STHO Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - außen
2 x HMIP-PSM Zwischenstecker Schalten/Messen

Don Kanaille
Beiträge: 661
Registriert: 27.03.2019, 21:29
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

Re: Problem mit HmIP-FSM16 Energie-Zähler Gerät

Beitrag von Don Kanaille » 28.07.2019, 23:05

Ich würde davon ausgehen, dass der interne Zähler nicht aufgrund von Kommunikationsproblemen zurückgesetzt wird. Am wahrscheinlichsten ist eine nicht stabile Spannungsversorgung, evtl. bricht die Spannung beim Schaltvorgang stark ein. Falls das Problem wieder auftritt, solltest Du versuchen die Ursache zu finden.

S-Oliver-HU
Beiträge: 11
Registriert: 03.12.2018, 14:12

Re: Problem mit HmIP-FSM16 Energie-Zähler Gerät

Beitrag von S-Oliver-HU » 29.07.2019, 08:39

Würde man das im Log sehen wenn die Spannung weg ist?

Grüße Oliver
Raspberry Pi 3 B+
Funkmodul RPI-RF-MOD
RaspberryMatic 3.47.10.20190713
1 x HmIP-RC8 Fernbedienung, 8 Kanal
1 x HmIP-FSM Schaltaktor mit Leistungsmessung, Unterputzmontage
1 x HmIP-FSM16
1 x HM-WDS30-OT2-SM-2 Funk-Temperaturdifferenz-Sensor
1 x HmIP-STHO Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - außen
2 x HMIP-PSM Zwischenstecker Schalten/Messen

S-Oliver-HU
Beiträge: 11
Registriert: 03.12.2018, 14:12

Re: Problem mit HmIP-FSM16 Energie-Zähler Gerät

Beitrag von S-Oliver-HU » 31.07.2019, 12:53

Kleines Update... Seit der Verbesserung der Funkverbindung, gab es diese Verhalten nicht mehr.

Werde aber mal versuchen in den nächsten Tagen das mal nachzustellen, wenn die Funkverbindung wieder schlechter ist, ob es dann wieder auftritt.

Grüße Oliver
Raspberry Pi 3 B+
Funkmodul RPI-RF-MOD
RaspberryMatic 3.47.10.20190713
1 x HmIP-RC8 Fernbedienung, 8 Kanal
1 x HmIP-FSM Schaltaktor mit Leistungsmessung, Unterputzmontage
1 x HmIP-FSM16
1 x HM-WDS30-OT2-SM-2 Funk-Temperaturdifferenz-Sensor
1 x HmIP-STHO Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - außen
2 x HMIP-PSM Zwischenstecker Schalten/Messen

Antworten