Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Moderator: Co-Administratoren
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
GELÖST:
Also, der letzte Test brachte den Erfolg
* stromlos
* NUR HAP1-HCP-Adapter ran
* Spannung auf Antrieb
* dann Menü 37 auf Wert 01 setzen und abspeichern, so dass der BUS-Scan startet (Anzeige "bS")
* nun leuchten auch die LEDs von dem Ding; erst kurz rot, dann grün
* ERST DANN das HmIP-Modul anstecken und ganz normal anlernen etc.
DANN klappt's!
DANKE und schöne Rest-Feiertage ...
Nils
Also, der letzte Test brachte den Erfolg
* stromlos
* NUR HAP1-HCP-Adapter ran
* Spannung auf Antrieb
* dann Menü 37 auf Wert 01 setzen und abspeichern, so dass der BUS-Scan startet (Anzeige "bS")
* nun leuchten auch die LEDs von dem Ding; erst kurz rot, dann grün
* ERST DANN das HmIP-Modul anstecken und ganz normal anlernen etc.
DANN klappt's!
DANKE und schöne Rest-Feiertage ...
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Hallo zusammen,
habe einen Hörmann Supramatic E3 im Einsatz. Bei mir hat es wie folgt geklappt, dass neue IP-Modul in Betrieb zu nehmen:
- Hörmann E3 Antrieb vom Strom nehmen
- Neues Modul am Antrieb an Buchse „Bus“ anschließen
- „Prog-Taste“ gedrückt halten und E3 Antrieb wieder mit Strom versorgen
- Der Hörmann Antrieb zeigt dann wieder U und L an, dann wieder mit dem Pfeil oben die Lernfahrten anstoßen
- Während dessen das Modul an der CCU anlernen, bei mir wurde das IP-Modul sofort gefunden und funktioniert seitdem ohne Probleme
- Fertig
Evtl. hilft es dem ein- oder anderen bei der Inbetriebnahme am Supramatic E3.
Grüße
habe einen Hörmann Supramatic E3 im Einsatz. Bei mir hat es wie folgt geklappt, dass neue IP-Modul in Betrieb zu nehmen:
- Hörmann E3 Antrieb vom Strom nehmen
- Neues Modul am Antrieb an Buchse „Bus“ anschließen
- „Prog-Taste“ gedrückt halten und E3 Antrieb wieder mit Strom versorgen
- Der Hörmann Antrieb zeigt dann wieder U und L an, dann wieder mit dem Pfeil oben die Lernfahrten anstoßen
- Während dessen das Modul an der CCU anlernen, bei mir wurde das IP-Modul sofort gefunden und funktioniert seitdem ohne Probleme
- Fertig
Evtl. hilft es dem ein- oder anderen bei der Inbetriebnahme am Supramatic E3.
Grüße
Raspberrymatic (CCU3) in aktuellster Version auf einer Proxmox-Umgebung (Intel NUC) mit Funkmodul HB-RF-USB-TK.
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Eine Lösung für das Problem gibt es derzeit noch nicht?Feuersturm hat geschrieben: ↑23.12.2019, 23:14Auf der Homepage von ELV https://de.elv.com/Homematic-IP-Modul-f ... -HO-153986 steht folgendes:
"SupraMatic Serie 3 E/P/HT ab Index Ci"
Dies könnte dein Problem erklären.
Das Modul wäre somit unbrauchbar für mich?
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Hast Du einen Supramatic E3 mit Index Ci oder neuer?
Ich suche nämlich noch nach einer Lösung für Index Bi.
-
- Beiträge: 56
- Registriert: 13.01.2019, 20:30
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Danke @Gerch01 für die Anleitung. Hat bei mir auch wunderbar funktioniert
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Kompatibilität:
Gemäß der Beschreibung ist u.a. der RotaMatic/P/PL Serie 1 (ab 09/2010) und Serie 2 mit dem Funkmodul (https://de.elv.com/homematic-ip-modul-f ... 2331732894) kompatibel.
Am Markt werden jetzt aber die Serien 3 (Hörmann Drehtorantrieb RotaMatic 1 BiSecur Serie 3) verkauft. Weiß jemand ob diese Antrieb auch kompatibel sind, obwohl nicht auf der Liste aufgeführt (Erfahrungen?)?
Danke Euch.
Gruß, Jörg
ich habe eine Frage zur Kompatibilität:
Gemäß der Beschreibung ist u.a. der RotaMatic/P/PL Serie 1 (ab 09/2010) und Serie 2 mit dem Funkmodul (https://de.elv.com/homematic-ip-modul-f ... 2331732894) kompatibel.
Am Markt werden jetzt aber die Serien 3 (Hörmann Drehtorantrieb RotaMatic 1 BiSecur Serie 3) verkauft. Weiß jemand ob diese Antrieb auch kompatibel sind, obwohl nicht auf der Liste aufgeführt (Erfahrungen?)?
Danke Euch.
Gruß, Jörg
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Danke dafür. Das hat bei meiner Supramatic geklappt.NilsG hat geschrieben: ↑25.12.2019, 20:26Also, der letzte Test brachte den Erfolg
* stromlos
* NUR HAP1-HCP-Adapter ran
* Spannung auf Antrieb
* dann Menü 37 auf Wert 01 setzen und abspeichern, so dass der BUS-Scan startet (Anzeige "bS")
* nun leuchten auch die LEDs von dem Ding; erst kurz rot, dann grün
* ERST DANN das HmIP-Modul anstecken und ganz normal anlernen etc.
Allerdings bekomme ich jetzt ständig den Fehler Gerätekomunikation ist gestört und kann nichts schalten oder auch keinen Status. Hat das noch jemand irgendwie mal gehabt?
Ich wünsche euch allen nen Guten Rutsch.
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
zu weit weg?
kein Empfang?
kein Empfang?
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Hab ich auch im verdacht. Aber ich bin quasi direkt daneben. Und das koppeln hat ja auch funktioniert.
Re: Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe - HmIP-MOD-HO
Hast du das Problem gelöst? Hab das gleiche.alanodoug hat geschrieben: ↑31.12.2020, 20:14Danke dafür. Das hat bei meiner Supramatic geklappt.NilsG hat geschrieben: ↑25.12.2019, 20:26Also, der letzte Test brachte den Erfolg
* stromlos
* NUR HAP1-HCP-Adapter ran
* Spannung auf Antrieb
* dann Menü 37 auf Wert 01 setzen und abspeichern, so dass der BUS-Scan startet (Anzeige "bS")
* nun leuchten auch die LEDs von dem Ding; erst kurz rot, dann grün
* ERST DANN das HmIP-Modul anstecken und ganz normal anlernen etc.
Allerdings bekomme ich jetzt ständig den Fehler Gerätekomunikation ist gestört und kann nichts schalten oder auch keinen Status. Hat das noch jemand irgendwie mal gehabt?
Ich wünsche euch allen nen Guten Rutsch.
Grüße