Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von robbi77 » 17.11.2019, 14:03

Wenn immer ein Heizkörper mitlaufen muss, dann bekommst du das auch mit Homematic nicht weg.

Was du versuchen kannst:

An die Heizkörper HM Thermostate, mit denen den Öffnungsgrad des Ventiles überwachen und bei einer gewissen Öffnung (10%?) einen Aktor einschalten der deine Therme einschaltet.

Das ganze ist aber schon oft hier besprochen wurden. Erst letztens wollte das einer mit dem Soll/Ist Vergleich der Temperatur der Thermostate machen und hat schnell gemerkt das es mit dem Öffnungsgrad besser geht.

Alternative:
20 Jahre alte Heizung modernisieren ....

Wenn das für dich jetzt auch ein dummer Kommentar war kannst du mir gern den B .......
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Xel66
Beiträge: 14169
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von Xel66 » 17.11.2019, 14:44

Führungsraumthermostatsteuerung ist Mist, wie Du selbst festgestellt hast. Dein Reglei ist ein Stetigregler, der die Therme (besser die Vorlauftemperatur) über eine Spannung regelt. Das lässt sich nicht durch einen Schaltaktor ersetzen. Für eine vernünftige Funktion müsste die Steuerung auf Außentemperaturführung mit Sensor umgebaut werden. Dann könnte man zusätzlich mit einem Schaltaktor für die Deaktivierung der Therme bei (fast) geschlossenen Ventilen (z.B.<10% Öffnungsgrad) eingreifen.

Solange aber der Stetigregler noch den Hut auf hat, wird sich kein befriedigendes Ergebmis einstellen, da hier verschiedene Steuerungen und Regelungen gegeneinander arbeiten würden. Das Thema hatte ich hier im Forum gerade vor ein paar Tagen. Dort wollte der Anwender auch unbedingt eine Führungsraumregelung der Thermostativentilregelung überlagern. Das ging auch nicht (kann auch micht).

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

laest
Beiträge: 7
Registriert: 27.09.2019, 16:30
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von laest » 17.11.2019, 17:43

Die Modernisierung der Heizung kommt in den nächsten Jahren, dauert aber noch. Es geht um ein Mehrfamilienhaus, welches ich auch selbst bewohne. Wenn ich meine Heizung erneuere muss auch die der Wohnungen darunter erneuert werden, Rohre in den Kamin eingezogen werden und ein Bad könnte ich auch noch sanieren. Geht aber erst, wenn die derzeitigen Mieter, die auch am Kamin hängen wechseln und Platz ist in der Wohnung. Also das ist auf dem Plan.

Das ganze mit Homematic Thermostaten und Überwachung etc. ich habe eben die Vermutung, dass das mit dem beschriebenen "Homematic IP Schaltaktor für Heizungen 2-fach" funktioniert, allerdings habe ich da bisher nichts detailliertes zu gefunden. Deshalb habe ich den Topic eröffnet. Aus der Beschreibung geht folgendes hervor:
  • Universell einsetzbarer Schaltaktor zum Schalten von Umwälzpumpen, Zirkulationspumpen, Heizkesseln, elektrischen Heizkörpern und sonstigen Verbrauchern über zwei Kanäle
  • Das intelligente Schalten der Heizungsanlage ermöglicht die bedarfsgerechte Regulierung der Wärmezufuhr für eine effizientere Nutzung der Heizenergie
  • Dank integriertem Zeitprofil können Zeiträume für den Warmwasserbedarf (z. B. täglich am Morgen und am Abend) einfach und komfortabel eingerichtet werden
  • Einsatz als Wärmebedarfsrelais zur Steuerung von Umwälzpumpen in Verbindung mit Heizkörperthermostaten oder Fußbodenheizungsaktoren möglich
Klingt für mich danach, als würde das klappen, wenn überall Heizkörperthermostate dranhängen.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von robbi77 » 17.11.2019, 18:02

Das Teil schaltet nur aus oder ein.
Dein Wandthermostat scheint ja aber die Regelung der Heizung zu sein ....
Also keine Chance und warten auf die Modernisierung oder du Fragst einen Fachmann zu deiner Heizung, dafür sollten die da sein.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

laest
Beiträge: 7
Registriert: 27.09.2019, 16:30
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von laest » 17.11.2019, 21:10

Aber mehr macht meine alte Heizung doch auch nicht, wenn Wärmeanforderung, dann Brenner an, wenn nicht, dann aus. Das Raumthermostat ist nur der Trigger, wann die Therme an oder aus macht.

Xel66
Beiträge: 14169
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 586 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von Xel66 » 17.11.2019, 21:20

laest hat geschrieben:
17.11.2019, 21:10
Aber mehr macht meine alte Heizung doch auch nicht...
Das ist das, was Du meinst zu beobachten. Aber da steckt etwas mehr dahinter. Zitat: "Stetig-Raumtemperaturregler zur stufenlosen Lseistungssteuerung der Junkers-Heizgeräte" /Zitat

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von robbi77 » 17.11.2019, 21:56

D06BA9E5-027C-451A-9DA7-3F3D63C984EE.png
Reglerausgang - nix aus/ein 🤷‍♂️
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
Mac_
Beiträge: 243
Registriert: 18.12.2014, 08:07
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von Mac_ » 18.11.2019, 09:50

shartelt hat geschrieben:
27.09.2019, 17:02
...
ABER. Es geht..genauso hatte ich es auch.
Du schließt den Funkempfänger von der Therme ab. Packst da einen potentialfreien Aktor hin. Dann hast Du Heizkörper Thermostate und schreibst Dir ein Programm: Wenn Ventil größer 10% dann Schalte Aktor.
...
Hi,

auf welche Kontakte 1-2-4 gehst Du mit dem potentialfreien Aktor ?

Viele Grüße aus Ulm
Mac_
2[WDS10-TH-0],5[Sec-MDIR-2],1[LC-Dim1TBU-FM],2[WDS30-OT2-SM],23[Sec-SCo],1[Sec--SC-2],2[Sen-LI-O],1[MOD-EM-8],1[Sec-TiS],6[Sec-SD-2],1[Dis-WM55],1[LC-Sw1-PI-CT-R1],21[ES-PMSw1-PI],2[ES-PMSw1-SM],1[PB-6-WM55],13[CC-RT-DN],1[Dis-EP-WM55],4[WDS40-TH-I],9[LC-SW1PBU-FM],1[LC-Sw1-FM],1[OU-CFM-TW],2[LC-RGBW-WM],1[Sec-WDS-2],1[CC-SCD],2[WDS30-T-O],2[ES-TX-WM],1[Sen-RD-O],12[TC-IT-WM-W-EU], 2[HM-LC-Bl1-FM] = 122 Geräte, Tinkerboard S,3.71.12.20231014

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13860
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 739 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von robbi77 » 18.11.2019, 10:52

@shartelt
Was für Funkempfänger? TR200? Was funkt das? Hab ich das in der Bedienungsanleitung überlesen?
Zuletzt geändert von robbi77 am 18.11.2019, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

laest
Beiträge: 7
Registriert: 27.09.2019, 16:30
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Junkers Therme auf Witterungsgeführte-/Einzelraumregelung umrüsten

Beitrag von laest » 18.11.2019, 13:10

Das TR200 funkt nicht, wenn es ein Funkthermostat geben würde wäre mir auch schon etwas geholfen, dann könnte ich das ja bei Bedarf in den anderen Raum stellen und gut ist. Aber das geht bei unserer Heizung soweit mir bekannt auch nicht.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“