HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Moderator: Co-Administratoren
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Wie das geht, erfährst Du detailliert beim Durcharbeiten der Anfängertipps. Die solltest Du gelesen haben, bevor Du richtig mit der CCU arbeitest.
In meiner Signatur ist sogar ein Link mit verdächtigem Namen, damit jeder sogar die Mindest-Doku einfach findet.
In meiner Signatur ist sogar ein Link mit verdächtigem Namen, damit jeder sogar die Mindest-Doku einfach findet.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- stan23
- Beiträge: 2041
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Schau mal in Sammys Signatur, dort hat er einen ELV-Artikel zu den Expertenparametern verlinkt.
EDIT: oh bin ich langsam...
EDIT: oh bin ich langsam...
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Und in den Anfängertipps gibt es noch mehr Anleitung zum Thema
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
so... ich hab den PM jetzt mal mit einer Schaltsteckdose von Homematic ausprobiert, da funktioniert es. sobald ich es mit dem FSM16 Aktor verbinde, geht es nur noch an, aber nicht mehr aus
hat jemand eine Idee?
hat jemand eine Idee?
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Entweder hat der FSM einen Firmwarbug oder es liegt ein der Fehler im Aktionsprofil vor, den man im Expertenmode beheben kann. Den Screenshot hatte ich ja bereits angefordert, aber leider immer noch nicht erhalten.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Hier mal der Screenshot des Expertenmodus.
Ich hab mal die Parameter mit den vom HmIP-PSM verglichen und diese waren alle identisch.
Ich hab mal die Parameter mit den vom HmIP-PSM verglichen und diese waren alle identisch.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Sieht eigentlicht alles richtig aus.
Aber Du könntest mal folgende Versuche machen:
1. Setze LONG_ON_TIME mal identisch zu SHORT
wenn das nichts ändert, dann mal die Jumptargets (.._JT_..) alle verstellen auf: OFFDELAY
und zusätzlich beide OFF_DELAY_TIME auf 30s einstellen
Aber Du könntest mal folgende Versuche machen:
1. Setze LONG_ON_TIME mal identisch zu SHORT
wenn das nichts ändert, dann mal die Jumptargets (.._JT_..) alle verstellen auf: OFFDELAY
und zusätzlich beide OFF_DELAY_TIME auf 30s einstellen
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
...hab das alles mal so eingestellt, leider ohne Erfolg. zusätzlich habe ich mal die Homematic Fernbedienung mit verknüpft, mit der lässt sich der Aktor schalten, aber wie gesagt, wenn er über den PM läuft, geht er an aber nicht mehr aus
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
....desweiteren hab ich jetzt mal den langen Tastendruck auf der FB mit einer Einschaltdauer von 30s eingestellt, und siehe da, auch das funktioniert. Also hat er wohl ein Problem mit dem PM..
- Roland M.
- Beiträge: 9805
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HmIP-SPI mit HmIP-FSM16 Treppenhauslicht geht nicht
Hallo!
Also in der Benutzerverwaltung die "...vereinfachte Konfigurationsparameter..." deaktivieren.
Dann stehen dir die Expertenparameter, virtuellen Kanäle und abhängig vom jeweiligen Gerät auch noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. LoBat-Schwelle zur Verfügung.
Roland
Kindersicherung ausschalten!
Also in der Benutzerverwaltung die "...vereinfachte Konfigurationsparameter..." deaktivieren.
Dann stehen dir die Expertenparameter, virtuellen Kanäle und abhängig vom jeweiligen Gerät auch noch zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. LoBat-Schwelle zur Verfügung.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...