FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von dtp » 29.05.2020, 09:50

ekarsten hat geschrieben:
29.05.2020, 09:05
Bei mir war die Ursache die Einstellung der Entkalkungsfahrt. Sobald ich deren Intervall auf 28 Tage verlängert habe, hat er anscheinend ständig alle 10min entkalkt. Belässt man es bei den 14 Tagen ist alles Bestens.
Das probiere ich gleich mal aus. Ich hatte sie nämlich bei mir auch auf 28 Tage gestellt.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

T-Paul
Beiträge: 126
Registriert: 17.10.2017, 13:29
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von T-Paul » 29.05.2020, 10:17

Habe mir gerade die Screenshots der Einstellungen von "vor dem Reset" angeschaut. Bei dem betroffenen FAL war die Entkalkungsfahrt ebenfalls auf 28 Tage konfiguriert.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von dtp » 29.05.2020, 11:29

Die 28-Tage-Einstellung für die Entkalkungsfahrt dürfte in der Tat die Ursache des Problems gewesen sein.
2020-05-29_11h20_23.png
2020-05-29_11h20_23.png (19.09 KiB) 1474 mal betrachtet
Zum Diagramm:

Um ca. 08:10 Uhr habe ich den Aktor noch mal zurückgesetzt. Dabei wurde aber die Einstellung für die Entkalkungsfahrt auf 28 Tage belassen. Ein echtes Zurücksetzen ist das meiner Meinung nach daher nicht, denn der Standard-Wert ist ja eigentlich 14 Tage. Egal.

Um ca. 08:40 Uhr habe ich die DVs neu eingerichtet. Wie man sieht, ohne die gewünschte Wirkung, weil die Taktung sofort wieder begann.

Um ca. 09:40 Uhr habe ich dann die Entkalkungsfahrt auf 14 Tage gestellt. Danach war erst mal Ruhe im Karton. Erster Erfolg.

Um ca. 10:15 Uhr habe ich die Soll-Temperatur hoch und kurz vor 11:00 Uhr wieder runter gesetzt. Sieht gut aus.

Die Bugs (sofern das Verhalten nach dem Zurücksetzen überhaupt ein Bug ist) sollte eQ-3 eigentlich leicht beseitigen können. Werde es mal weitergeben.

Großer Dank von mir an @ekarsten.

Gruß,

Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von dtp » 29.05.2020, 11:52

Mir ist übrigens erst heute aufgefallen, dass man für Kanal 1 (Heizzone 1) keine DV einrichten muss, wenn dieser als Umwälzpumpenkanal eingerichtet wurde. Dann scheint er sich automatisch nach den anderen Heizzonen zu richten.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

pianoman59
Beiträge: 11
Registriert: 08.08.2019, 10:43
Hat sich bedankt: 31 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von pianoman59 » 29.05.2020, 13:12

Habe auch von 28 auf 14 Tage umgestellt, seit 6 Stunden Ruhe ...

Molchie
Beiträge: 2
Registriert: 13.11.2018, 20:31

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von Molchie » 30.05.2020, 12:21

Hallo,

hatte das selbe Problem ist mir heute erst aufgefallen. Also danke an euch alle die schon länger rum probiert haben :D , bei mir hat es ohne Werkseinstellung geklappt einfach die Entkalkungsfahrt von 28 Tage auf 14 Tage gestellt und nach den ersten 10 min. war ruhe :D :D

also Danke noch mal für den / die Tips

T-Paul
Beiträge: 126
Registriert: 17.10.2017, 13:29
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von T-Paul » 30.05.2020, 20:36

Was ich an dem ganzen erschreckend finde...
Die Firmware ist laut Changelog über ein Jahr alt. Was hat EQ3 denn jetzt ein Jahr lang gemacht? Däumchen gedreht anstatt vor dem Release zu testen? :roll:
Ich will nicht wissen wie viele User den Bug erst nach Beginn der nächsten Heizperiode bemerken und dann mit Beschwerden daher kommen.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von dtp » 01.06.2020, 15:04

T-Paul hat geschrieben:
30.05.2020, 20:36
Ich will nicht wissen wie viele User den Bug erst nach Beginn der nächsten Heizperiode bemerken und dann mit Beschwerden daher kommen.
Nun ja, das Problem ist eQ-3 mittlerweile bekannt. Insofern hoffe ich mal, dass sie vorher noch ein weiteres FW-Update herausbringen werden.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von alchy » 01.06.2020, 15:11

Der war gut. 👍

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2038
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 336 Mal
Kontaktdaten:

Re: FAL230-C6 nach Softwareupdate am dauerheizen

Beitrag von stan23 » 01.06.2020, 19:00

Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“