Seite 1 von 1

Stellantrieb VDMOT am Vor- oder Rücklauf?

Verfasst: 29.06.2020, 19:39
von Géo Trouvetout
Hallo alle
Ich möchte in eine alte, gut funktionierende Bodenheizung aus 1985 mit FALMOT und VDMOT Stellantriebe ausrüsten, da die bestehenden Raumthermostate mit Kapilarleitung, ebenfalls von 1985, ersetzt werden müssen.
Montiert man die VDMOT Antrieb besser auf den Vor- oder Rücklauf, wenn beides möglich ist?
Danke!

Re: Stellantrieb VDMOT am Vor- oder Rücklauf?

Verfasst: 30.06.2020, 08:21
von pianoman59
Hi,
in meiner FBH sitzen sie im Rücklauf.
Gruß
Ulli

Re: Stellantrieb VDMOT am Vor- oder Rücklauf?

Verfasst: 01.07.2020, 12:54
von Géo Trouvetout
und ist das Stand der Technik oder sollte sie besser am Vorlauf sein?

Re: Stellantrieb VDMOT am Vor- oder Rücklauf?

Verfasst: 01.07.2020, 13:17
von paul53
Géo Trouvetout hat geschrieben:
29.06.2020, 19:39
Montiert man die VDMOT Antrieb besser auf den Vor- oder Rücklauf, wenn beides möglich ist?
Sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf befinden sich Thermostatventil-Einsätze ? Das wäre sehr ungewöhnlich.
Es ist egal, wo der Durchfluss durch das Thermostatventil reduziert wird - ob im Vorlauf oder im Rücklauf.