Seite 1 von 1

HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 30.06.2020, 22:41
von klingklong
Hallo,

ich finde seitens des Herstellers bzw. via https://www.eq-3.de/service/downloads.html keine Informationen zu der neuen (?) HMIP-WTH Firmware.

Gibt es Release Notes für dieses Firmware Release?

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 30.06.2020, 22:45
von jmaus
klingklong hat geschrieben:
30.06.2020, 22:41
Hallo,

ich finde seitens des Herstellers bzw. via https://www.eq-3.de/service/downloads.html keine Informationen zu der neuen (?) HMIP-WTH Firmware.

Gibt es Release Notes für dieses Firmware Release?
Wo hast du die Info her? Die HmIP-WTH firmware ist doch schon bei der 2.6.0 oder redest du hier von der Wired Version (HmIPW-WTH)? Da ist meines Wissen die 2.4.6 aktuell.

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 30.06.2020, 23:28
von klingklong
Hallo Jens,

meine Raspberrymatic (3.51.6.20200420) sagte mir, dass es die neue Firmware Version 2.4.8 für meine HMIP-WTH (!) gibt.
wth.jpg
wth.jpg (19.24 KiB) 2167 mal betrachtet

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 30.06.2020, 23:29
von jmaus
klingklong hat geschrieben:
30.06.2020, 23:28
Hallo Jens,

meine Raspberrymatic (3.51.6.20200420) sagte mir, dass es die neue Firmware Version 2.4.8 für meine HMIP-WTH (!) gibt.
Stimmt, das ist ja ein HmIP-WTH und kein HmIP-WTH-2. Hab ich durcheinander gebracht. Na dann klick doch den Link an dann lädt er die datei runter und dann kannst du beim hochladen auf die Zentrale das ChangeLog ja in Ruhe anschauen.

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 30.06.2020, 23:31
von tepeka
Das würde mich auch intressieren!
Ich habe die Firmware via CCU (RaspberryMatic 3.51.6.20200621) heruntergeladen und dann in der CCU angelegt. Bei der Changelog-Info steht die Meldung "Fehler beim Lesen des Changelogs....".
FW 2.6.0 betrifft scheinbar nur HMIP-WTH2.
Zu HMIP-WTH finde ich auf homematic-inside leider gar keinen Eintrag.

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 30.06.2020, 23:34
von klingklong
Gnarf, sorry, vergessen, im .tgz gibt es ja ein Changelog:

Version 2.4.008 - 2019-03-07
--------------------------------------------------------------

** Bugfix
* Logic "Window open temperature" corrected in cooling mode
In cooling mode, it is not advisable to change to the window open temperature, as
a result, more cooling would have to be used.
* Error when changing from winter to summer time.
On the day of the time change, the time is increased by one hour every full hour
after 2 o'clock.

** Modification
In "Duration" replace the unit "Days" by "10ms".
Revision of the current duration, becaues a 16 bit value are not needed as unit
"Days" anyway.

** Improvement
Adjustment of the LCD start display
In the future only the application version major minor will be shown in the LCD
start display. All further information can be found in the app or the ccu.

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 30.06.2020, 23:39
von klingklong
....
2019-03-07
Warum auch immer mir diese Firmware erst 2020 'vorgeschlagen' wird...

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 01.07.2020, 00:50
von T-Paul
klingklong hat geschrieben:
30.06.2020, 23:39
....
2019-03-07
Warum auch immer mir diese Firmware erst 2020 'vorgeschlagen' wird...


Weil es EQ-3 ist :lol:
Mal sehen ob sie hier auch, nach einem Jahr zwischen Fertigstellung und Release, Bugs versteckt haben. Wie bei den dauerheizenden HmIP-FAL nach dem letzten Update :roll: (Bug in der FAL Firmware, ist die Entkalkungsfahrt auf 28 Tage gestellt, wird diese alle 5 Minuten ausgeführt samt Wärmebedarfsanforderung an die MIOB -> Brenner geht an und heizt alle 5 Min).

Re: HMIP-WTH Firmware Version 2.4.8

Verfasst: 03.07.2020, 12:12
von kmsmuc
Hallo zusammen,

eins meiner WTHs scheint das Update nicht so gut vertragen zu haben.

Seit dem Update ist die Displaybeleuchtung dauerhaft an und es springt auf Manuell und Sollwert 20 Grad. Außerdem lässt sich das Display nicht mehr konfigurieren, es wird immer der Sollwert angezeigt, egal was im Webinterface konfiguriert ist.

Das Seltsame ist: Wenn ich die Batterien längere Zeit rausnehme und dann wieder einsetze, verhält sich das WTH zunächst korrekt. Erst nach gut 30 Sek springt es in den oben beschriebenen Zustand.

Konnte jemand vielleicht etwas ähnliches beobachten?

Viele Grüße,

KMS