Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

aernst
Beiträge: 44
Registriert: 09.06.2017, 14:14
Danksagung erhalten: 1 Mal

Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von aernst » 18.08.2020, 21:39

Hallo in die Runde,

haben in unserem Haus ne Vallox Lüftungsanlage verbaut, die per Wärmetauscher die Außenluft anwärmt und dann im Haus verteilt. Jetzt im Sommer ist das Nachts kontraproduktiv wofür man bauseits den Wärmetauscher umgehen kann. Dies erfolgt mit einem Motor der per Schalter angesteuert werden kann. Dabei muss dieser nur AUS (Stromkreis offen) und AN (Stromkreis geschlossen) können. Schaltplan unten anbei. Laut einem Telefonat mit Hersteller sollen durch die Leitung 230V durchgehen

Meine Fragen dazu:
1. Wenn das mit den 230V passt kann ich dann theoretisch den HMIP-FSM nehmen und den L1 auf L-EIngang sowie L2 auf L-Ausgang am Aktor legen? Das dann noch nen Nullleiter an den Aktor muss ist mir bewusst.
2. Wenn es doch nur ne Leitung mit so um die 10V ist, was kann man da als Alternative verwenden?

Danke und Gruß
Adrian
Schaltplan.PNG

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von trebor110966 » 19.08.2020, 00:37

Wie L1 + L2 verwendet werden ist nicht ganz ersichtlich,
aber wenn L1 intern von L abgeschlauft wird,
dann würde ich den FSM an L1 + N anschliessen und den Ausgang auf L2.

Für die 10V reicht eine Kleinspannungsleitung z.B. U72 1x4.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

Benutzeravatar
HornetRider
Beiträge: 1769
Registriert: 16.02.2019, 01:02
System: Access Point
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von HornetRider » 19.08.2020, 00:54

Würde da sich nicht besser ein potentialfteier Aktor, wie die HmIP-PCBS Schaltplatine eignen?
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210
~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV

:idea: Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss. :idea:

HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von trebor110966 » 19.08.2020, 01:12

Aber nicht für 230V :roll:
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

Benutzeravatar
HornetRider
Beiträge: 1769
Registriert: 16.02.2019, 01:02
System: Access Point
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von HornetRider » 19.08.2020, 05:47

Oh, stimmt natürlich
1.System: 2 HmIP-HAPs mit 95 Komponenten ~
2.System: 1 HAP mit 32 Komponenten ~
Philips Hue mit 39 Komponenten ~
Smartha App auf Tablet - Pushover App auf Smartphone ~
ioBroker in Docker Container auf Synology DS218+ ~
2 Xiaomi Mi Robot Vacuum ~ Husqvarna Automower 105 ~
3 AVM Fritz!DECT 200 ~ 2 AVM Fritz!DECT 210
~
Router, NAS, 1 HmIP-HAP und HUE Bridge an USV

:idea: Smart Home ist nur Smart, wenn man es nicht bedienen muss. :idea:

HmIP Anwenderhandbuch: https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... ndbuch.pdf
Fehler und Probleme bitte immer eQ-3 über die App mit gültigem Token mitteilen

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von trebor110966 » 19.08.2020, 09:55

Vielleicht mag der TE noch die genaue Bezeichnung seiner Lüftung nennen oder
mehr vom Schaltplan zeigen, wo man evtl. sieht woher L1 + L2 kommen.

Bei Wärmepumpen ist es oft so, dass die eingespeiste Steuerspannung gebrückt wird und
durch einen externen Kontakt wieder zurück auf die Eingangsklemmen kommt und
das kann man auch problemlos mit einem FSM machen, da gleiche Spannung/Sicherung.
Kann man ja auch nachmessen, ob auf L1 Dauerspannnung und auf L2 nichts ist.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

aernst
Beiträge: 44
Registriert: 09.06.2017, 14:14
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von aernst » 19.08.2020, 12:28

Hallo trebor,

es handelt sich hier um die Vallox ValloPlus 270SC. Die gesamte Seite des Schaltplans habe ich hier mal angefügt. Ich meine wie gesagt dass da 230V anliegen. Mache schon bei Elektro einiges selber habe aber leider kein Messgerät zur Verfügung und bei so ner Anlage zahle ich lieber einmal für den Fachmann ein bisschen statt das ich am Ende viel Geld an den Hersteller für ne neue Anlage zahle.

Und bevor ich den E-Mann meines Vertrauens hole wollte ich halt wissen was ich alles so an Material brauche und welche Variante möglich ist. Insbesondere dann wenn da halt nicht 230V sondern nur 10 oder 15V rauskommen. Da verstehe ich nicht so ganz Deine Aussage "Für die 10V reicht eine Kleinspannungsleitung z.B. U72 1x4". Kabel sind da und liegen in einer Dose. Ich brauche nur den Aktor noch zwischen zu klemmen.

Gruß
Adrian
Schaltplan 270SC.pdf
(32.27 KiB) 41-mal heruntergeladen

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von trebor110966 » 19.08.2020, 14:23

In der Betriebsanleitung Seite 17 sieht man den Schaltplan etwas detailierter.
Einspeisung L geht auf Türkontakt und von dort auf L1.
L2 geht auf den Antrieb der Bypassklappe.

Demnach kommt der FSM an L1+N+L2.

Für die Verbindungsleitung zur Bedieneinheit reicht ein Signalkabel oder Telefonkabel (U72).
Willst du allenfalls noch die Stufen mit HMIP schalten?
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

aernst
Beiträge: 44
Registriert: 09.06.2017, 14:14
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von aernst » 20.08.2020, 13:01

Hallo Trebor,

die Info reicht mir erstmal. Will als ersten Schritt nur die Klappe steuern. Aber ...
trebor110966 hat geschrieben:
19.08.2020, 14:23
Willst du allenfalls noch die Stufen mit HMIP schalten?
... wenn ich das machen will. Welche Möglichkeit hätte ich dann hier? Gibt es hierfür einen Aktor den ich verwenden kann?

Gruß
Adrian

trebor110966
Beiträge: 340
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 45 Mal

Re: Aktor für Steuerung Lüftungsanlage

Beitrag von trebor110966 » 20.08.2020, 13:33

Mit der CCU z.B. den 4fach-Aktor HM-LC-Sw4-WM und allenfalls Speisung aus den 10VDC:
https://de.elv.com/homematic-funk-schal ... 1936&c=419

Als Bausatz günstiger:
https://de.elv.com/elv-homematic-komple ... 4978&c=499


Für AP eher 2xHmIP-PCBS2:
https://de.elv.com/elv-homematic-ip-kom ... 1269&c=691

oder mit separater 5VDC-Speisung den HmIP-MIO16-PCB:
https://de.elv.com/elv-homematic-ip-mul ... 1269&c=691

oder etwas teurer, aber mit 0-10V-Ausgang und Relaiskontakten den HmIP-MIOB:
https://de.elv.com/homematic-ip-multi-i ... 8335&c=664
Zumindest mit diesem muss man am wenigsten basteln und hat ein geschlossenes Gehäuse.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“