Hallo
Ich habe folgende Problemstellung.
1. Ich habe ein Hauptventil 1, welches mit 24 Wechselspannung betrieben wird. Liegt die Spannung an, so fliesst das Wasser durch das Hautptventil und Schlauch in den Garten zur Ventil-Verteilbox.
Das Wasser Hauptventil 1 wird durch eine Gardena-Wassersteuerung betrieben, also geöffnet oder geschlossen
2. Wenn das Hauptventil unter Spannung steht, wird über ein Relais und einen HMIP-SCI den Kontaktzustand "geschlossen" an die CCU3 gemeldet (also Wasser läuft durch das Hauptventil 1).
3. Nun sind in einer Ventil-Verteilbox drei weitere Ventile, welche das zugeführte Wasser sequentielle in drei verschiedene Bewässerungsstränge führen. Drei Ventile sequentielle darum, weil es zu wenig Wasser hat, um alle drei Bewässerungsstränge gleichzeitig mit genügend Wasser zu versorgen. Jeder Strang soll 20 Minuten Wasser haben und dann soll weitergeschaltet werden. Am Ende des Zyklus sollen alle Ventile in der Verteilbox, welche über HmIP-PSM gesteuert werden, ausgeschaltet sein.
4. Sollte das Hauptventil 1, plötzlich keine Spannung mehr haben, also der HMIP-SCI ist wieder geöffnet, sollen alle Ventile in der Verteilbox ausgeschaltet werden.
Ich habe dazu folgendes WEB-Programm zusammengeklickt.
Kann mir jemand sagen, ob das in etwas hinhaut?
HmIP-PSM Steuern Bewässerungssteurung mittels Ventilen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: HmIP-PSM Steuern Bewässerungssteurung mittels Ventilen
Die Bedingungen in den SONST WENNs sind leer. Woher soll die CCU wissen, was sie wann tun soll? Ferner ist die Einschaltzeit vor dem Einschalten zu setzen (beide Kommandos werden gemeinsam beim Einschalten übertragen). Um eine Reihenfolge zu erzwingen, ist es zielführend, erst die Einschaltzeit zu setzen und mit einer Sekunde Verzögerung einzuschalten. Somit ist sichergestellt, dass die CCU die Reihenfolge einhält. Es gibt noch andere Tricks, aber die eine Sekunde ist die vom Hersteller in der Dokumentation aufgeführte. Außerdem steuerst Du in Deinem Programm immer den gleichen Kanal an.
Ich würde das ggf. so aufbauen:
Damit läuft die Sequzenz automatisch ab und lässt sich jederzeit durch den HMIP-SCI abbrechen.
Gruß Xel66
Ich würde das ggf. so aufbauen:
Code: Alles auswählen
WENN HMIP-SCI Zustand "geschlossen" bei Änderung
DANN Ventil 1 sofort Einschaltzeit 1200 Sekunden
Ventil 1 1 Sekunde verzögert Schaltzustand EIN
Ventil 2 1200 Sekunden verzögert Einschaltdauer 1200 Sekunden
Ventil 2 1201 Sekunden verzögert Schaltzustand EIN
Ventil 3 2400 Sekunden verzögert Einschaltdauer 1200 Sekunden
Ventil 3 2401 Sekunden verzögert Schaltzustand EIN
SONST Ventil 1 sofort ausschalten
Ventil 2 verzögert 1 Sekunde Schaltzustand AUS
Ventil 3 verzögert 2 Sekunden Schaltzustand AUS
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- Baxxy
- Beiträge: 10847
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2229 Mal
Re: HmIP-PSM Steuern Bewässerungssteurung mittels Ventilen
Xel66 hat eigentlich schon alles wichtige gesagt. Ich würde seinem Vorschlag folgen aber die (bei IP-Geräten) neue Option "Kanalaktion" benutzen. Damit wird das Programm etwas übersichtlicher und du sparst jeweils die 1s zwischen Einschaltdauer und Einschalten.
Das sähe dann etwa so aus: Ist die Option bei dir nicht verfügbar, musst du die PSM's leider einmal komplett neu anlernen.
Das sähe dann etwa so aus: Ist die Option bei dir nicht verfügbar, musst du die PSM's leider einmal komplett neu anlernen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 139
- Registriert: 23.10.2019, 09:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-PSM Steuern Bewässerungssteurung mittels Ventilen
Danke Baxxy das ist eleganter!
Ich habe nun die Zeiten auf 10 Sekunden genommen und kann es nun selbst überprüfen und bin wie unten angehängt gelandet.
Werde gerne deine Version auch noch machen.
Vielen Dank.
Ich habe nun die Zeiten auf 10 Sekunden genommen und kann es nun selbst überprüfen und bin wie unten angehängt gelandet.
Werde gerne deine Version auch noch machen.
Vielen Dank.
CCU3 Start Up, Wohnort Schweiz
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: HmIP-PSM Steuern Bewässerungssteurung mittels Ventilen
Bei der gleichzeitigen Ansteuerung (SONST) ist nicht sichergestellt, dass auch alle Aktoren den Befehl erhalten. Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 139
- Registriert: 23.10.2019, 09:31
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HmIP-PSM Steuern Bewässerungssteurung mittels Ventilen
Danke, habe bei zwei und drei je noch eine Verzögerung hinzugefügt.
Viele Dank allen für die Hilfe.
Viele Dank allen für die Hilfe.
CCU3 Start Up, Wohnort Schweiz