HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 140
- Registriert: 24.07.2020, 18:01
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Habe einen echt üblen Bug im HMIP-PSM gefunden. Ich habe einen Brandneuen von A bestellt... hatte natürlich eine veraltete ab Werk-Firmware...
Ich alles angeschlossen...
1. CH3 auf "Aktion bei Spannungszufuhr" - "Schaltzustand EIN" mit "Einschaltdauer": "dauerhaft".
2. Die Taster von Channel 3/4/5 für die Bedienung deaktiviert.
3. Gefrierschrank angeschlossen, um seinen Stromverbrauch zu messen... das Ding ist VOLL mit Gefriergut!
4. Lief soweit... das Firmware Update 2.6.2 wurde übertragen.
5. Dann der UPDATE Button gedrückt und aktualisiert.
6. Ich war mit dem Thema eigentlich durch... sowas läuft ja von allein.
7. Irgendwann schau ich nochmal drüber und sehe "Schaltzustand AUS"
8. WTF... der Froster war schon warm als ich das gemerkt habe.
9. Dann hab ich ihn wieder manuell eingeschaltet...
10. Testweise den PSM mal rausgezogen und wieder reingesteckt (Simulation eines Stromausfall) und siehe da, sofort auf Dauerstrom.
Fakt ist, jeder PSM und vermutlich auch die PS und andere scheinen bei einem Firmware update AUS zu gehen und nicht wieder AN. Jeder der einen Froster oder was anderes echt wichtiges dran hat, sollte den Dingern nicht vertrauen!!!
Ich alles angeschlossen...
1. CH3 auf "Aktion bei Spannungszufuhr" - "Schaltzustand EIN" mit "Einschaltdauer": "dauerhaft".
2. Die Taster von Channel 3/4/5 für die Bedienung deaktiviert.
3. Gefrierschrank angeschlossen, um seinen Stromverbrauch zu messen... das Ding ist VOLL mit Gefriergut!
4. Lief soweit... das Firmware Update 2.6.2 wurde übertragen.
5. Dann der UPDATE Button gedrückt und aktualisiert.
6. Ich war mit dem Thema eigentlich durch... sowas läuft ja von allein.
7. Irgendwann schau ich nochmal drüber und sehe "Schaltzustand AUS"
8. WTF... der Froster war schon warm als ich das gemerkt habe.
9. Dann hab ich ihn wieder manuell eingeschaltet...
10. Testweise den PSM mal rausgezogen und wieder reingesteckt (Simulation eines Stromausfall) und siehe da, sofort auf Dauerstrom.
Fakt ist, jeder PSM und vermutlich auch die PS und andere scheinen bei einem Firmware update AUS zu gehen und nicht wieder AN. Jeder der einen Froster oder was anderes echt wichtiges dran hat, sollte den Dingern nicht vertrauen!!!
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Oder bei einem Update einfach dabei bleiben und danach testen ...
Oder halt vor dem Update umstöpseln und dann wieder zurück stöpseln.
Kommt halt auf die Sichtweise an.
Oder halt vor dem Update umstöpseln und dann wieder zurück stöpseln.
Kommt halt auf die Sichtweise an.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Hi Roberto,
Wird wohl der Witz des Tages werden.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Ja HMIP dauert schon mal einen Monat beim übertragen, aber dann auch beim updaten selbst? Oder macht’s das anschließend automatisch?
PS: zum Glück ist der Tag bald vorbei ...
PS: zum Glück ist der Tag bald vorbei ...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Bei den HK-Thermostaten merkt man es schneller ... zumindest im Winter ...
Gruß
Bruno
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 140
- Registriert: 24.07.2020, 18:01
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Eher 8-12h für die Übertragung, Update erst nach Button drücken
-
- Beiträge: 140
- Registriert: 24.07.2020, 18:01
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Wenn ich keinen Taster mehr zum einschalten habe, weil wegkonfiguriert nicht so lustig.
Mit sowas muss ich meiner Meinung nach, nicht wirklich rechnen. Das relais bootet nicht. Lediglich die firmware und die muss ihren status vor dem update wiederherstellen.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
und das ist wo geschrieben?
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Für so abwegig halte ich die Idee nicht, zumindest steht auch nirgends, dass der Aktor Aus bleibt.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HMIP-PSM schaltet bei Firmwareupdate AUS und bleibt AUS / Gefrierschrank AUS
Hallo!
Einerseits muss ich für ein Firmwareupdate über die CCU aktiv eingreifen, also fühle ich mich auch selbst verantwortlich, das Ergebnis bewusst wahrnehmen. Und ja, wenn da ein Gefrierschrank dran hängt, muss ich zumindest das Risiko abschätzen (Wie lange darf der ausgeschaltet bleiben?) und gegebenenfalls den Gefrierschrank für die Zeit des Updates direkt versorgen.
Andererseits ist ein FW-Update auch nicht viel anderes als ein abschließender Neustart des Aktors nach dem Neuprogrammieren. Und wenn da beim Start (einstellbar) vorgegeben ist, einzuschalten, ja, dann soll er auch einschalten.
Ich würde das einfach eQ-3 in freundlichen Worten als bug report / feature request melden.
Nur so bestehen Chancen, dass das in eine neuerlichen FW-Update berücksichtigt wird.
Roland
Meine Meinung ist bei diesem Thema eher zwiespältig.
Einerseits muss ich für ein Firmwareupdate über die CCU aktiv eingreifen, also fühle ich mich auch selbst verantwortlich, das Ergebnis bewusst wahrnehmen. Und ja, wenn da ein Gefrierschrank dran hängt, muss ich zumindest das Risiko abschätzen (Wie lange darf der ausgeschaltet bleiben?) und gegebenenfalls den Gefrierschrank für die Zeit des Updates direkt versorgen.
Andererseits ist ein FW-Update auch nicht viel anderes als ein abschließender Neustart des Aktors nach dem Neuprogrammieren. Und wenn da beim Start (einstellbar) vorgegeben ist, einzuschalten, ja, dann soll er auch einschalten.
Ich würde das einfach eQ-3 in freundlichen Worten als bug report / feature request melden.
Nur so bestehen Chancen, dass das in eine neuerlichen FW-Update berücksichtigt wird.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...