UNTERPUTZ AKTOR
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Das der Schalter innen weg fällt, habe ich nicht lesen können.
Und zum Platzbedarf
FSI16 41mm
Steckdoseneinsatz (Gira55) 32mm
macht 73mm gesamt. Ohne ein störendes Kabel dazwischen
Kaiser UP-Gerätedose tief = 66mm
rechnerisch fehlen da 7mm, gefühlt sogar noch mehr.
Und zum Platzbedarf
FSI16 41mm
Steckdoseneinsatz (Gira55) 32mm
macht 73mm gesamt. Ohne ein störendes Kabel dazwischen
Kaiser UP-Gerätedose tief = 66mm
rechnerisch fehlen da 7mm, gefühlt sogar noch mehr.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Hallo Danke für die Antwort.
Platz kann man sich schaffen ,notfalls eine zweite Dose daneben gesetzt und wieder verputzt.
Wünsche allen ein Gesundes Neues Jahr 2021.
Platz kann man sich schaffen ,notfalls eine zweite Dose daneben gesetzt und wieder verputzt.
Wünsche allen ein Gesundes Neues Jahr 2021.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Kaiser Elektronikdose oder Gerätedose.
Ich auch nicht ... dann ginge auch der FSM16 mit Strommessung.
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Ob die Relaiskontakte dieser Aktoren den Strom von Gartengeräten auf die Dauer aushalten, bleibt auch dahingestellt. Ich denke eher nicht.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Wie hoch sind denn so die Ströme von „Gartengeräten“?
Ich habe zB. Akku Geräte ...
Welches Gartengerät hat heutzutage 3000W ?
Rasenmäher liegen so um die 1000W ...
Ich habe zB. Akku Geräte ...
Welches Gartengerät hat heutzutage 3000W ?
Rasenmäher liegen so um die 1000W ...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 44
- Registriert: 22.09.2020, 11:08
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Sorry aber was sind den das für "Profi" Ratschläge. Ein 5 A Aktor kann man verwenden für z.B eine fest verdrahte Lampe ... aber doch nicht für eine Gartensteckdose wo man beliebige Geräte anschließen will und kann. Das ist super Pfusch!
Beispiel für Gartengeräte mit mehr Leistung, Elektrogrill ,Raklett, Häcksler ..... , Fön zum anfachen des Kohlegrill
Klar wenn man immer nur ein Radio anschließt dann geht es aber denkt man bei der nächsten Party noch daran? Und wenn man doch was anders reinsteckt ? Im besten fall geht die Sicherung im Aktor kaputt , auch schon unschön , mit Pech ist der Aktor hinüber.
Es gibt den Aktor in der gleichen Bauform auch mit 16 A und ohne die Messfunktion die gerade bei induktiven Verbraucher wie Rasenmäher Ärger macht und dafür mit einem Eingang für einen externen Taster. Der kostet nur ein paar Euro mehr. Warum empfiehlt den niemand?
Beispiel für Gartengeräte mit mehr Leistung, Elektrogrill ,Raklett, Häcksler ..... , Fön zum anfachen des Kohlegrill
Klar wenn man immer nur ein Radio anschließt dann geht es aber denkt man bei der nächsten Party noch daran? Und wenn man doch was anders reinsteckt ? Im besten fall geht die Sicherung im Aktor kaputt , auch schon unschön , mit Pech ist der Aktor hinüber.
Es gibt den Aktor in der gleichen Bauform auch mit 16 A und ohne die Messfunktion die gerade bei induktiven Verbraucher wie Rasenmäher Ärger macht und dafür mit einem Eingang für einen externen Taster. Der kostet nur ein paar Euro mehr. Warum empfiehlt den niemand?
-
- Beiträge: 9681
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 700 Mal
- Danksagung erhalten: 1626 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Dann schau mal nach den techn. Daten eines FSI16 und eines FSM16 und dann überleg nochmal, wofür die 16 im Namen steht...
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- robbi77
- Beiträge: 13860
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Du hast dir den Post von Baxxy durchgelesen? Ja? Dann würdest du dies hier nicht schreiben.Sorry aber was sind den das für "Profi" Ratschläge. Ein 5 A Aktor kann man verwenden für z.B eine fest verdrahte Lampe ... aber doch nicht für eine Gartensteckdose wo man beliebige Geräte anschließen will und kann. Das ist super Pfusch!
Oje, wie hält das dann eine Steckdose mit 16A Sicherung aus.Beispiel für Gartengeräte mit mehr Leistung, Elektrogrill ,Raklett, Häcksler ..... , Fön zum anfachen des Kohlegrill
Jahre lang alles falsch gemacht?
FSI16:
Ermöglicht das Schalten von ohmschen Lasten, LEDs, Energiesparlampen, HV-Halogenlamen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo wie auch von Leuchtstofflampen unkompensiert oder parallelkompensiert und von elektrischen Radiatoren (3220 W/14 A dauerhaft und 3680 W/16 A für maximal 15 min.)
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Es ist ein sehr großer Unterschied, ob die Kontakte den Laststrom schalten oder nur führen müssen. Letzteres ist deutlich unkritischer. Wenn bisher ein normaler mechanischer Lichtschalter verwendet wurde, so war das auch nicht viel besser, da diese normalerweise nur mit 10 A spezifiziert sind.
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 15.02.2012, 19:35
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: UNTERPUTZ AKTOR
Bei mir hat der Elektriker im Neubau auf meinen Wunsch hin die gennanten FSI16 für den gleichen Zweck (Außensteckdosen) in Kaiser Electronicdosen (Doppeldosen) gesetzt.
Ich plane aber die 16A nicht auszureizen. Falls doch mal was schief geht und jemand Unwissendes an einer 50m Kabeltrommel einen 3,6kw Elektrogrill oder so anschließt, hoffe ich mal darauf, dass die interne Temperaturmessung (Datenpunkt ERROR_OVERHEAT) des FSI16 eingreift.
Idiotensicher wäre den Stromkreis mit 10 oder 13A abzusichern anstatt der normalen 16.
Ich plane aber die 16A nicht auszureizen. Falls doch mal was schief geht und jemand Unwissendes an einer 50m Kabeltrommel einen 3,6kw Elektrogrill oder so anschließt, hoffe ich mal darauf, dass die interne Temperaturmessung (Datenpunkt ERROR_OVERHEAT) des FSI16 eingreift.
Idiotensicher wäre den Stromkreis mit 10 oder 13A abzusichern anstatt der normalen 16.