HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.01.2021, 11:03
- System: Access Point
HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Moins ich bin der Neue ^^
ja, bevor jemand meckert, es gibt einen HmIP-DRSI4 Thread, der hat aber ein Alternatives Problem, verzeiht wenn ich daher einen neuen eröffne.
Ich möchte Daheim folgende Planung realisieren und wollte mal Fragen ob ich Denkfehler habe, bevor ich unsummen in mein neues Lockdown Hobby stecke.
Alte DDR Stromstoßrelais sollen "smart" gemacht werden, meine Wahl viel auf 4 Stück HmIP-DRSI4 (da 15 Verbraucher, 13 mal Licht, 2 mal Lüfter).
Geschaltet wird bisher mit ELTAKO Relais Schaltung, ABER mit der schönen alten DDR Klingeldraht Variante, ergo kann ich keine 230V auf die Taster Leitung legen!
Gedankengang meinerseits ist nun, nicht die ELTAKO Relais selbst zu ersetzen, sondern die HmIP-DRSI4 "nachzuschalten" um die vorhandenen Taster zu erhalten. Funktioniert dies? Laut Handbuch der HmIP-DRSI4 soll sich das Relais bei vorgeschalteten "Schaltern" bei umlegen (ergo Spannung von 1 auf 0 und umgekehrt) so verhalten das "der Zustand verändert wird". Funktioniert das dann auch so dass wenn ich den Zustand durch auflegen von Spannung auf den HmIP-DRSI4 durch das Relais in "EIN" ändert, und anschließend durch Automatisierung, vorhandenen HomematicIP Taster oder was auch immer den Zustand der Leitung auf "AUS" ändert? Und wie verhält sich die Zentrale dann? In meiner Vorstellung meldet diese dann Zustand "Aus" obwohl am Sensoreingang ja weiterhin 230V durch den Eltako anliegen? Und sobald ich diese 230V wieder abschalte (Eltako aus durch vorhandene Alt-Taster), ändert sich der Zustand des Verbrauchers im HmIP-DRSI4 wieder auf "Ein"?
Fragen über Fragen, ich hoffe die Experten blicken durch meine Fragen durch.
Vorhanden ist der Homematic IP Access Point, ich verwende die Standart App.
Gruß aus Berlin
Stephan
ja, bevor jemand meckert, es gibt einen HmIP-DRSI4 Thread, der hat aber ein Alternatives Problem, verzeiht wenn ich daher einen neuen eröffne.
Ich möchte Daheim folgende Planung realisieren und wollte mal Fragen ob ich Denkfehler habe, bevor ich unsummen in mein neues Lockdown Hobby stecke.
Alte DDR Stromstoßrelais sollen "smart" gemacht werden, meine Wahl viel auf 4 Stück HmIP-DRSI4 (da 15 Verbraucher, 13 mal Licht, 2 mal Lüfter).
Geschaltet wird bisher mit ELTAKO Relais Schaltung, ABER mit der schönen alten DDR Klingeldraht Variante, ergo kann ich keine 230V auf die Taster Leitung legen!
Gedankengang meinerseits ist nun, nicht die ELTAKO Relais selbst zu ersetzen, sondern die HmIP-DRSI4 "nachzuschalten" um die vorhandenen Taster zu erhalten. Funktioniert dies? Laut Handbuch der HmIP-DRSI4 soll sich das Relais bei vorgeschalteten "Schaltern" bei umlegen (ergo Spannung von 1 auf 0 und umgekehrt) so verhalten das "der Zustand verändert wird". Funktioniert das dann auch so dass wenn ich den Zustand durch auflegen von Spannung auf den HmIP-DRSI4 durch das Relais in "EIN" ändert, und anschließend durch Automatisierung, vorhandenen HomematicIP Taster oder was auch immer den Zustand der Leitung auf "AUS" ändert? Und wie verhält sich die Zentrale dann? In meiner Vorstellung meldet diese dann Zustand "Aus" obwohl am Sensoreingang ja weiterhin 230V durch den Eltako anliegen? Und sobald ich diese 230V wieder abschalte (Eltako aus durch vorhandene Alt-Taster), ändert sich der Zustand des Verbrauchers im HmIP-DRSI4 wieder auf "Ein"?
Fragen über Fragen, ich hoffe die Experten blicken durch meine Fragen durch.
Vorhanden ist der Homematic IP Access Point, ich verwende die Standart App.
Gruß aus Berlin
Stephan
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Einfach ein Koppelrelais nehmen.Arbalest80 hat geschrieben: ↑13.01.2021, 11:19ergo kann ich keine 230V auf die Taster Leitung legen!
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.01.2021, 11:03
- System: Access Point
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Ja, im Prinzip machen die "alten" Eltakos ja dann nichts weiter als als Koppelrelais zu fungieren, aber wie ist es mit den Zuständen in der HmIP-DRSI4 ? Die frisst das so?
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Hi,
setze neben die DRSI4 entweder 15 schmale Koppelrelais, auf die du mit den "DDR-Klingeldrähten gehst oder ein W-DRI16. hier benötigst du allerdings noch einen Drap und Netz.
Dein Gedanke hat den Nachteil, dass du mit Störungsmeldungen überflutet wirst, keine Aktionen ohne den Klingeldraht vornehmen kannst.
setze neben die DRSI4 entweder 15 schmale Koppelrelais, auf die du mit den "DDR-Klingeldrähten gehst oder ein W-DRI16. hier benötigst du allerdings noch einen Drap und Netz.
Dein Gedanke hat den Nachteil, dass du mit Störungsmeldungen überflutet wirst, keine Aktionen ohne den Klingeldraht vornehmen kannst.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.01.2021, 11:03
- System: Access Point
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Welche Fehlermeldungen fluten mich denn da? Technisch mach ich doch in meiner Variante nichts anderes, als wenn jemand im Haus 230V Umlegeschalter (keine Taster) verbaut hat, oder?Daimler hat geschrieben: ↑13.01.2021, 11:32setze neben die DRSI4 entweder 15 schmale Koppelrelais, auf die du mit den "DDR-Klingeldrähten gehst oder ein W-DRI16. hier benötigst du allerdings noch einen Drap und Netz.
Dein Gedanke hat den Nachteil, dass du mit Störungsmeldungen überflutet wirst, keine Aktionen ohne den Klingeldraht vornehmen kannst.
Aber ja über eine W-DRI16 hab ich auch nachgedacht, und dann anstelle der4 Stück IP-DRSI4 schlicht 2 Stück W-DRS8, wollte mir aber ehrlich gesagt den einstieg ins Wired system und die DRAP Brücke spaaren
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Die Eingänge des DRSI4 sind
Allerdings wäre zu prüfen, dass du nicht mehrere / verschiedene Phasen (bzw. Schutzschalter) auf einen DRSI4 legst.
Warum sollten also die alten Relais - die ja wie ein Schalter die 230 V schalten - nicht dafür gehen?Konfigurierbar als Taster-, Schalter- oder Sensorinterface (230 V Potentiale)
Allerdings wäre zu prüfen, dass du nicht mehrere / verschiedene Phasen (bzw. Schutzschalter) auf einen DRSI4 legst.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
- Roland M.
- Beiträge: 9787
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1374 Mal
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Hallo Manfred!
https://files2.elv.com/public/15/1544/1 ... 431_um.pdf
Roland
Der DRSI4 darf drei- bzw. mehrphasig angeschlossen werden, siehe Bedienungsanleitung:
https://files2.elv.com/public/15/1544/1 ... 431_um.pdf
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.01.2021, 11:03
- System: Access Point
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Ja, so dachte ich das auch, wenn die Allgemeinheit das auch so sieht, hab ich alles richtig gemacht, hoffe ich.
Hah! Daran hab ich noch gar nicht gedacht, prüf ich, guter Rat! Danke!
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: HmIP-DRSI4 mit Stromstoßsschaltern
Ich würde mal gerne ein Foto von der UV sehen.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 13.01.2021, 11:03
- System: Access Point