Das sieht auf den ersten Blick gut aus.
Es könnte sogar funktionieren, das Relais abzubrechen und direkt mit OC zu schalten. Der kann nämlich bis 30V und 0,5 A senken.
kabelgebundene Außensirene mit HmIP-PCB schalten??
Moderator: Co-Administratoren
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 582 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: kabelgebundene Außensirene mit HmIP-PCB schalten??
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 04.07.2019, 07:20
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: kabelgebundene Außensirene mit HmIP-PCB schalten??
Denke ich auch, auf der Sirene kann ich sogar einen Jumper umstellen auf Open Collector.
Da habe ich aber keine Ahnung, über das Relais wäre doch aber die sichere Lösung, oder?
Da habe ich aber keine Ahnung, über das Relais wäre doch aber die sichere Lösung, oder?
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 582 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: kabelgebundene Außensirene mit HmIP-PCB schalten??
Meinst du mit Jumper den JP1? Der hat doch erstmal nichts mit der Ansteuerung der Sirene zu tun.
Mit Relais ist es jedenfalls die sicherere Lösung, das stimmt.
Mit Relais ist es jedenfalls die sicherere Lösung, das stimmt.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
- stan23
- Beiträge: 2038
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 582 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: kabelgebundene Außensirene mit HmIP-PCB schalten??
JP1 hat nur Einfluss aus den Tamper-Switch, also die Taster die aktiv werden wenn das Gehäuse geöffnet wird.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 35
- Registriert: 04.07.2019, 07:20
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: kabelgebundene Außensirene mit HmIP-PCB schalten??
So, nun zur Rückmeldung.
Es funktioniert wie angedacht.
Meine Schaltung war auch richtig, mit der Platine schalte ich die Sirene auf Masse und sie jault los.
Habe das nun in meine Alarmanlagen-Programmierung mit integriert.
So kann ich nun meine "alte" drahtgebundene Sirene weiterverwenden.
Danke nochmals an alle..
Es funktioniert wie angedacht.
Meine Schaltung war auch richtig, mit der Platine schalte ich die Sirene auf Masse und sie jault los.
Habe das nun in meine Alarmanlagen-Programmierung mit integriert.
So kann ich nun meine "alte" drahtgebundene Sirene weiterverwenden.
Danke nochmals an alle..