Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Moderator: Co-Administratoren
- mariozankl
- Beiträge: 9
- Registriert: 21.02.2021, 01:52
- System: in Planung
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Wie läuft dass dann mit der Temperaturregelung wenn ich 2 Heizkörperthermostate und ein Raumthermostat in einer Gruppe habe. Kann ich dann einstellen dass für die Ventilstellung der Heizkörperthermostate ausschließlich die gemessene Temperatur am Raumthermostat ausschlaggebend ist?
Ansonsten würde nämlich das Heizkörperthermostat hinter der Eckbank quasi nie öffnen weil es wegen der Stauhitze warscheinlich sehr schnell >30° messen würde.
Irgendwie schreckt mich die Bedienoberfläche der CCU noch ein wenig ab. Das Webinterface sieht aus wie bei einem Netgear Router aus dem Jahre 2000 . Aber so wie es aussieht komme ich mit den Möglichkeiten des AP nicht sehr weit.
Ansonsten würde nämlich das Heizkörperthermostat hinter der Eckbank quasi nie öffnen weil es wegen der Stauhitze warscheinlich sehr schnell >30° messen würde.
Irgendwie schreckt mich die Bedienoberfläche der CCU noch ein wenig ab. Das Webinterface sieht aus wie bei einem Netgear Router aus dem Jahre 2000 . Aber so wie es aussieht komme ich mit den Möglichkeiten des AP nicht sehr weit.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Bed.anleitung des WTH-2 runterladen, Kap. 3 -> Funktion.
- mariozankl
- Beiträge: 9
- Registriert: 21.02.2021, 01:52
- System: in Planung
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Danke, sollte also so funktionieren.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen ob das mit dem Wärmebedarf auch beim AP funktionieren würde? Dort gibt es diese Funktion ja fürs WHS2 und MIOB. Brauche ich eines dieser Geräte dafür oder kann ich z.B. auch den 230V Schaltausgang des Wandthermostats nutzen sobald Wärmebedarf in irgendeinem Raum besteht?
Leider finde ich in der Beschreibung des Wandthermostats keine Infos wie der Schaltausgang genutzt werden kann.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Anwenderhandbuch:
7.5 Heizanlagensteuerung und Warmwasseraufbereitung mit HmIP-MIOB /
HmIP-WHS2
7.5 Heizanlagensteuerung und Warmwasseraufbereitung mit HmIP-MIOB /
HmIP-WHS2
- mariozankl
- Beiträge: 9
- Registriert: 21.02.2021, 01:52
- System: in Planung
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Ja das habe ich schon gelesen. Aber das beantwortet leider nicht die Frage ob ich auch den Schaltausgang des Wandthermostats nutzen kann wenn Wärmebedarf in anderen Räumen besteht oder ob dafür ein HmIP-MIOB / HmIP-WHS2 benötigt wird.
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
nein, Du fragst einfach "falsch". Du redest nun auf einmal von einem BWTH, korrekt?mariozankl hat geschrieben: ↑22.02.2021, 10:54ob ich auch den Schaltausgang des Wandthermostats nutzen kann
Nein das geht nicht. Du brauchst einen Schaltaktor extra.
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Für Deinen Anwendungsfall gibt es vermutlich keine bisher bekannte Lösung. Daher mal bitte bei eq-3 nachfragen, die wollen das ja schliesslich verkaufen.
- mariozankl
- Beiträge: 9
- Registriert: 21.02.2021, 01:52
- System: in Planung
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Danke, das dachte ich mir schon. Aber die 70€ mehr sind auch kein Beinbruch.
Ich habe mir jetzt mal den Access Point mit dem Heizungsaktor HmIP-WHS2, einem Wandthermostat HmIP-WTH-B und ein paar Heizkörperthermostaten HmIP-eTRV-B bestellt.
Falls mir die gegebenen Funktionen nicht ausreichen, kann ich ja noch auf eine CCU3 Upgraden. Aber abgesehen von der Sache mit dem Wärmebedarf, habe ich ja nur simple Standardaufgaben.
- mariozankl
- Beiträge: 9
- Registriert: 21.02.2021, 01:52
- System: in Planung
Re: Zentrales Wandthermostat + Heizkörperthermostate
Kurzes Update nach 3 Tagen mit der Homematic.
Die Einrichtung hat funktioniert. Nur der Heizungsaktor WHS2 wollte erst beim zweiten Anlauf richtig funktionieren. Davor gab es immer wieder Verbindungsprobleme mit dem Access Point.
Die Temperatur im Wohnzimmer wird jetzt über das Wandthermostat gesteuert und somit arbeitet auch das Heizkörperthermostat hinter der Eckbank richtig. Ohne Wandthermostat hätte es wegen des Hitzestaus bestimmt nicht funktioniert.
Den Heizungsaktor habe ich jetzt auf den Modus "Steuerung des Absenkmodus der Heizanlage" eingestellt. Somit schaltet das Relais immer ein wenn kein Heizbedarf mehr besteht. Im Falle eines Stromausfalls ist der Kontakt offen und die Heizung funktioniert weiter.
Ich habe jetzt den Access Point und den Heizungsaktor im Verteiler untergebracht. Dazu habe ich mir Hutschienenadapter für beide Geräte mit dem 3D Drucker ausgedruckt, ein LAN Kabel vom Router bis in den Verteiler gezogen und die Verteilertür durch einen Eigenbau aus Kunststoff ersetzt.
Bis jetzt läuft das ganze einwandfrei. Im laufe der Woche sollten noch die restlichen Fensterkontakte kommen, dann bin ich erstmal fertig mit der Heizung.
Danke für eure Tipps!
Die Einrichtung hat funktioniert. Nur der Heizungsaktor WHS2 wollte erst beim zweiten Anlauf richtig funktionieren. Davor gab es immer wieder Verbindungsprobleme mit dem Access Point.
Die Temperatur im Wohnzimmer wird jetzt über das Wandthermostat gesteuert und somit arbeitet auch das Heizkörperthermostat hinter der Eckbank richtig. Ohne Wandthermostat hätte es wegen des Hitzestaus bestimmt nicht funktioniert.
Den Heizungsaktor habe ich jetzt auf den Modus "Steuerung des Absenkmodus der Heizanlage" eingestellt. Somit schaltet das Relais immer ein wenn kein Heizbedarf mehr besteht. Im Falle eines Stromausfalls ist der Kontakt offen und die Heizung funktioniert weiter.
Ich habe jetzt den Access Point und den Heizungsaktor im Verteiler untergebracht. Dazu habe ich mir Hutschienenadapter für beide Geräte mit dem 3D Drucker ausgedruckt, ein LAN Kabel vom Router bis in den Verteiler gezogen und die Verteilertür durch einen Eigenbau aus Kunststoff ersetzt.
Bis jetzt läuft das ganze einwandfrei. Im laufe der Woche sollten noch die restlichen Fensterkontakte kommen, dann bin ich erstmal fertig mit der Heizung.
Danke für eure Tipps!