Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Roland M. » 31.03.2021, 19:21

Hallo!
fwiehl hat geschrieben:
31.03.2021, 13:52
Ich habe eine einfache Frage gestellt, ob man in einer Wechselschaltung zwei BSMs betreiben kann und wenn ja (was offensichtlich geht), wie man den 2. BSM anschließen muss/soll. Mehr nicht.
Einfache und kurze Antwort:
Nein, zwei BSM können als Schaltaktoren nicht in einer Wechselschaltung verbaut werden.
Man kann jedoch mit einem BSM die Wechselschaltung aufbauen und vom anderen BSM nur die Taster verwenden, gleich, wie wenn du einen BRC2 verwenden würdest.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Xel66 » 31.03.2021, 19:38

Roland M. hat geschrieben:
31.03.2021, 19:21
Man kann jedoch ...
Diese Antwort hatte er von mir schon mal am 31.03.2021 um 14:40 Uhr bekommen und trotzdem nicht verstanden oder wollte "andere Möglichkeiten ausloten".

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Matsch
Beiträge: 5451
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 740 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Matsch » 31.03.2021, 20:15

2. Beitrag:
Matsch hat geschrieben:
31.03.2021, 12:38
Klar geht das, dann wird der 2. BSM halt nur als Wandtaster benutzt. DVs der Tasten umkonfigurieren.

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Xel66 » 31.03.2021, 20:20

Jo, gesehen, aber ich meine den expliziten Verweis auf den BRC als dafür vorgesehene Lösung, denn die Verfahrensweise war ja wohl nicht klar, da noch Fragen zur entsprechenden Verkabelung kamen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Roland M. » 31.03.2021, 20:22

Hallo!
Xel66 hat geschrieben:
31.03.2021, 19:38
Diese Antwort hatte er von mir schon mal am 31.03.2021 um 14:40 Uhr bekommen
Sorry, war heute nur sehr rudimentär online (nur für ein paar Freigaben) und habe da wohl einige Beiträge übersehen... :(


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Matsch
Beiträge: 5451
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 740 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Matsch » 31.03.2021, 20:27

Xel66 hat geschrieben:
31.03.2021, 20:20
Jo, gesehen, aber ich meine den expliziten Verweis auf den BRC als dafür vorgesehene Lösung, denn die Verfahrensweise war ja wohl nicht klar, da noch Fragen zur entsprechenden Verkabelung kamen.
Wenn der TE "aus bestimmten Gründen" explizit 2 x BSM verwenden will, schlage ich natürlich keine andere (bessere) Lösung vor, denn er wird ja seine (bestimmten) Gründe gehabt haben.

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Xel66 » 31.03.2021, 20:37

Matsch hat geschrieben:
31.03.2021, 20:27
...denn er wird ja seine (bestimmten) Gründe gehabt haben.
Die aus einem mangelhaften elektrotechnischen Verständnis, wie eine Wechselschaltung und die Aktoren funktionieren, resultiert. Sieht man schon daran, dass die Verdrahtung nachgefragt wird. Also wurde auch die Funktion des zweiten Aktors (lediglich als Tastsensor) nicht verstanden. Da sich aus dieser Variante keinerlei Vorteile ergeben, habe ich eben die Variante empfohlen, die der Hersteller genau für diesen Anwendungsfall vorsieht (und letztendlich auch noch den ein- oder anderen Euro spart).

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Matsch
Beiträge: 5451
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 740 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Matsch » 31.03.2021, 20:48

Xel66 hat geschrieben:
31.03.2021, 20:37
Die aus einem mangelhaften elektrotechnischen Verständnis, wie eine Wechselschaltung und die Aktoren funktionieren, resultiert.
Zu diesem früher Zeitpunkt ging ich aber noch davon aus, dass das bei so explizitem Festlegen auf die Randbedingungen vorhanden ist. Die Auflösung erfolgte ja erst später ...

Xel66
Beiträge: 14165
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 585 Mal
Danksagung erhalten: 1500 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Xel66 » 31.03.2021, 20:56

Matsch hat geschrieben:
31.03.2021, 20:48
Die Auflösung erfolgte ja erst später ...
Stimmt, aber bei genauer Betrachtung kann man schon aus der Problemstellung (siehe auch Threadtitel) auf fehlendes elektrotechnisches Wissen schließen, denn es gibt in einer Wechselschaltung nun mal kein plausibles Einsatzszenario für zwei Aktoren. Aber egal...

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Matsch
Beiträge: 5451
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 740 Mal

Re: 2 HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktoren an einer Wechselschaltung anschließen

Beitrag von Matsch » 31.03.2021, 21:11

Ich habe mich anfangs noch nicht so sehr gewundert, denn wir hatten es ja schon einmal, dass ein TE 2 BSM in einer Wechselschaltung einsetzen wollte, weil er diese eben schon mal rumliegen hatte und nicht extra neu kaufen wollte. Man muß den BSM ja nicht zwingend als Aktor benutzen ...