Kreuz/Wechselschaltung ohne Dauerphase?

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Gesperrt
nocure
Beiträge: 6
Registriert: 21.01.2021, 10:17
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 1 Mal

Kreuz/Wechselschaltung ohne Dauerphase?

Beitrag von nocure » 03.04.2021, 18:51

Ich habe mehrere HmIP BSM in Wechselschaltungen im Haus verbaut. Soweit, so gut.
Im Treppenhaus habe ich nun die erstaunliche Entdeckung (Bj 1989) drei Stockwerke, dass oben und unten jeweils ein Wechselschalter und in der Mitte ein Kreuzschalter verbaut sind. Nichts ungewöhnliches, jedoch alle nur mit geschalteter Phase.
Sehe ich das richtig, dass ich damit einen HmIP BSM nicht verbauen kann, da immer in einem der Schaltzustände (L) aus ist und der HmIP stromlos wird?
Viele Grüße,
Marcel

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Kreuz/Wechselschaltung ohne Dauerphase?

Beitrag von robbi77 » 03.04.2021, 20:01

Gute Frage ... was sagt denn die Fachkraft die das vor Ort beurteilen kann?
Hier gibts zwar Glaskugelleser aber keine Hellseher ...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

dondaik
Beiträge: 12925
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1599 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Kreuz/Wechselschaltung ohne Dauerphase?

Beitrag von dondaik » 03.04.2021, 20:05

da gibt es nur eine antwort: nicht messen können und probleme mit der doku .... FACHMANN holen - sorry
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Kreuz/Wechselschaltung ohne Dauerphase?

Beitrag von Xel66 » 03.04.2021, 23:16

nocure hat geschrieben:
03.04.2021, 18:51
Sehe ich das richtig, dass ich damit einen HmIP BSM nicht verbauen kann, da immer in einem der Schaltzustände (L) aus ist und der HmIP stromlos wird?
Nö, in der Dose, mit dem ersten Wechselschalter liegt zwangsweise dauerhaft die Netzspannung an. Da aber schon grundlegende Kenntnisse zum Aufbau einer Kreuzschaltung zu fehlen scheinen, ist hier das Hinzuziehen einer Fachkraft zwingend notwendig. Ich persönlich würde so eine Krücke mit einem Aktor und Wechsel- und Kreuzschalter nicht betreiben wollen. Ist aber eben auch eine finanzielle Angelegenheit. Man benötigt zwei Taster (z.B. WRC2).

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Kreuz/Wechselschaltung ohne Dauerphase?

Beitrag von NickHM » 04.04.2021, 08:47

Guten Morgen,

mein erster Gedanke war auch, dass es einen Leiter an einem der Wechselschalter geben muss, der immer Phase hat.
Es sei denn, der Null Leiter wird geschaltet und Phase liegt immer auf der anderen Seite der Lampe an.
Zumindest das bekommt man ohne Fachmann noch raus, indem alle Leuchtmittel entfernt werden und die vorherige "Messung" wiederholt wird. Ist dann die "geschaltete Phase" an den Schaltern weg, ist man einen halben Schritt weiter.

Allerdings macht das sie Sache nicht besser.
Ein Stift, ein Zettel und Fachkenntnis könnten am meisten zur Lösung beitragen.

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Kreuz/Wechselschaltung ohne Dauerphase?

Beitrag von alchy » 04.04.2021, 08:59

@TE

Wie du hier ja schon gelesen hast, auf Grund deiner Fragestellung gehen alle davon aus, das du keine Ahnung von dem hast was du da machen willst.
Wir beantworten gerne Fragen und wollen helfen, aber das Arbeiten an 230V Anlagen sollte jemand machen, der es auch kann und darf.

Wir wollen dich als Forumuser nicht verlieren, daher der nur gut gemeinte Rat - hol dir bitte Fachpersonal.

Wie ich schon woanders schrieb.
Was erwartest du?
Sollen wir uns dann melden und sammeln für dich oder für deine Frau und Kinder?


Hier ein paar Links dazu
viewtopic.php?f=58&t=42297
viewtopic.php?f=27&t=37940
viewtopic.php?f=27&t=38173
viewtopic.php?f=27&t=37927
viewtopic.php?f=27&t=37809
viewtopic.php?f=27&t=38347
viewtopic.php?f=27&t=38665
viewtopic.php?f=19&t=39423

und der Thread ist geschlossen. Leider zu spät.
Wieso dein solcher Erstbeitrag überhaupt freigegeben wurde, ist mir schleierhaft.

Bild

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Gesperrt

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“