Behanghöhe X% von oben nach unten anders als von unten nach oben, normal?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Behanghöhe X% von oben nach unten anders als von unten nach oben, normal?
Ein Tausch zweier Aktoren gegeneinander könnte auch weitere Erkenntnissse bringen.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
- Roland M.
- Beiträge: 9738
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 1357 Mal
Re: Behanghöhe X% von oben nach unten anders als von unten nach oben, normal?
Hallo!
Dann ist die Fahrzeit definitiv falsch!
Bitte nur jene Fahrzeit(en) nehmen, bis der Rolladen oder die Jalousie selbstständig den Endschalter erreicht und abschaltet.
Der Aktor schlagt dann nochmals 5 oder 10% der Fahrzeit auf, damit in den Endlagen Ungleichmäßigkeiten (z.B. bei Temperaturunterschieden) wieder ausgeglichen werden können.
Wenn du diesen Zuschlag schon in die Fahrzeit einberechnest, ist die gespeicherte Fahrzeit zu kurz und genau das ergibt die Probleme, wenn du Werte zwischen den Endpunkten anfährst.
Roland
Das Klicken des Relais im Aktor?
Dann ist die Fahrzeit definitiv falsch!
Bitte nur jene Fahrzeit(en) nehmen, bis der Rolladen oder die Jalousie selbstständig den Endschalter erreicht und abschaltet.
Der Aktor schlagt dann nochmals 5 oder 10% der Fahrzeit auf, damit in den Endlagen Ungleichmäßigkeiten (z.B. bei Temperaturunterschieden) wieder ausgeglichen werden können.
Wenn du diesen Zuschlag schon in die Fahrzeit einberechnest, ist die gespeicherte Fahrzeit zu kurz und genau das ergibt die Probleme, wenn du Werte zwischen den Endpunkten anfährst.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Behanghöhe X% von oben nach unten anders als von unten nach oben, normal?
Das ist jetzt die korrigierte Zeit
Jetzt ist es auf jeden Fall besser.
Jetzt ist es auf jeden Fall besser.
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Behanghöhe X% von oben nach unten anders als von unten nach oben, normal?
Ja, das Klicken des Relais im Aktor.Roland M. hat geschrieben: ↑05.04.2021, 14:23Hallo!
Das Klicken des Relais im Aktor?
Dann ist die Fahrzeit definitiv falsch!
Bitte nur jene Fahrzeit(en) nehmen, bis der Rolladen oder die Jalousie selbstständig den Endschalter erreicht und abschaltet.
Der Aktor schlagt dann nochmals 5 oder 10% der Fahrzeit auf, damit in den Endlagen Ungleichmäßigkeiten (z.B. bei Temperaturunterschieden) wieder ausgeglichen werden können.
Wenn du diesen Zuschlag schon in die Fahrzeit einberechnest, ist die gespeicherte Fahrzeit zu kurz und genau das ergibt die Probleme, wenn du Werte zwischen den Endpunkten anfährst.
Roland
ich habe die Fahrzeit gemessen wo der Motor selbstständig durch die Endlagen abschaltet. Diese Zeiten habe ich dann im Aktor eingetragen.
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Behanghöhe X% von oben nach unten anders als von unten nach oben, normal?
Also nur noch 29 statt 30 cm Unterschied.
Ich liebe genaue Angaben - besonders, wenn es um Technik geht.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 170
- Registriert: 20.03.2021, 17:03
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Behanghöhe X% von oben nach unten anders als von unten nach oben, normal?
Nö, jetzt sind es nur noch 2cm. unterschied wenn du es genau wissen willst.
RaspberryMatic mit Charly (3.69.7.20230626)