HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Moderator: Co-Administratoren
HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Hallo zusammen,
mein Name ist Christian und ich bin neu hier.
Bevor ich zur eigentlichen Frage komme, möchte ich euch Schildern, was die Ausgangssituation ist bzw. was ich machen möchte.
Vor vielen Jahren haben wir beim Ausbau der OG für das Schlafzimmer eine Elektroheizung in Form einer Natursteinplatte installiert, die bisher mit einem Busch Jäger Unterputzthermostat gesteuert wurde.
Das Thermostat war die einfachste Version, ein Drehrad mit Stufe 1-5, fertig. Nach dem schon das zweite Thermostat defekt ist, habe ich mich entschieden, das ganze per Homematic zu steuern, Hm-IP STHD soll die Temperatur ermitteln und der HM-LC-Sw1-DR, ein Schaltaktor für die Hutschiene, schaltet per Schütz dann die Heizung an und aus. Meine Zentrale ist ist ein Pi3B+ mit dem kleinen Funkmodul und PiVCCU 3.
Soweit so gut.
Wie ich als Neuling lernen musste, lassen sich Homematic und Homematic IP Geräte nicht direkt miteinander verknüpfen.
Daher habe ich dann zwei virtuelle Kanäle angelegt, der erste zum Ein-, der zweite zum Ausschalten des Aktors.
Mein Problem ist jetzt, das die Temperaturen die eingestellten Werte deutlich übersteigen und ich nicht weiß, wieso.
So sieht mein Programm aus, 17°C oder höher aus
Zum einschalten das ganze mit 15° oder kleiner.
Ich habe festgestellt, das teilweise bei 20,x °C laut Zentrale eingeschalten wurde, nach dem Probelauf über Nacht waren es 26°C im Schlafzimmer
Hier habe ich auch schon alles mögliche gedrückt, ohne Erfolg.
In den manuellen Modus bekomme ich das ganze nie, zumindest ist der nie Blau hinterlegt.
Ebenso Ein und Aus, das erschließt sich mir leider nicht, für was das steht.
Die Statusmeldung bitte ignorieren, die Sicherung für den Schaltaktor ist aus.
Hat jemand einen Tipp, wo das Problem liegt ?
Wie gesagt, es schaltet ein und aus, aber bei den falschen Werten.
Gruß Christian
mein Name ist Christian und ich bin neu hier.
Bevor ich zur eigentlichen Frage komme, möchte ich euch Schildern, was die Ausgangssituation ist bzw. was ich machen möchte.
Vor vielen Jahren haben wir beim Ausbau der OG für das Schlafzimmer eine Elektroheizung in Form einer Natursteinplatte installiert, die bisher mit einem Busch Jäger Unterputzthermostat gesteuert wurde.
Das Thermostat war die einfachste Version, ein Drehrad mit Stufe 1-5, fertig. Nach dem schon das zweite Thermostat defekt ist, habe ich mich entschieden, das ganze per Homematic zu steuern, Hm-IP STHD soll die Temperatur ermitteln und der HM-LC-Sw1-DR, ein Schaltaktor für die Hutschiene, schaltet per Schütz dann die Heizung an und aus. Meine Zentrale ist ist ein Pi3B+ mit dem kleinen Funkmodul und PiVCCU 3.
Soweit so gut.
Wie ich als Neuling lernen musste, lassen sich Homematic und Homematic IP Geräte nicht direkt miteinander verknüpfen.
Daher habe ich dann zwei virtuelle Kanäle angelegt, der erste zum Ein-, der zweite zum Ausschalten des Aktors.
Mein Problem ist jetzt, das die Temperaturen die eingestellten Werte deutlich übersteigen und ich nicht weiß, wieso.
So sieht mein Programm aus, 17°C oder höher aus
Zum einschalten das ganze mit 15° oder kleiner.
Ich habe festgestellt, das teilweise bei 20,x °C laut Zentrale eingeschalten wurde, nach dem Probelauf über Nacht waren es 26°C im Schlafzimmer
Hier habe ich auch schon alles mögliche gedrückt, ohne Erfolg.
In den manuellen Modus bekomme ich das ganze nie, zumindest ist der nie Blau hinterlegt.
Ebenso Ein und Aus, das erschließt sich mir leider nicht, für was das steht.
Die Statusmeldung bitte ignorieren, die Sicherung für den Schaltaktor ist aus.
Hat jemand einen Tipp, wo das Problem liegt ?
Wie gesagt, es schaltet ein und aus, aber bei den falschen Werten.
Gruß Christian
- Baxxy
- Beiträge: 10832
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2227 Mal
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Hi,
tu Dir den Gefallen und tausche den HM-LC-Sw1-DR gegen z.B. einen HmIP-DRSI1 aus. Damit eine IP-Heizgruppe erstellen (mit dem STHD und vllt. Fensterkontakten) und dann läuft das völlig autark als klassische 2-Punkt Regelung. (Alternativ das STHD gegen ein HM-Thermostat)
So eine 2-Punkt Regelung mit einem WebUI-Programm nachzubauen ist nahezu unmöglich. Da kommt man um Scripte nicht herum oder man nimmt den Umweg über ein CUxD-Thermostat-Device.
Das kann nicht funktionieren!
Angenommen du möchtest 18°C haben. Dann schaltet man grob bei >=18.5°C (IST-Temperatur) AUS und bei <=17.5°C (IST-Temperatur) EIN
Zumindest das EINschalten sollte mit einer EINschaltdauer kombiniert werden.
Das ganze ist so absolut nicht zu empfehlen.
tu Dir den Gefallen und tausche den HM-LC-Sw1-DR gegen z.B. einen HmIP-DRSI1 aus. Damit eine IP-Heizgruppe erstellen (mit dem STHD und vllt. Fensterkontakten) und dann läuft das völlig autark als klassische 2-Punkt Regelung. (Alternativ das STHD gegen ein HM-Thermostat)
So eine 2-Punkt Regelung mit einem WebUI-Programm nachzubauen ist nahezu unmöglich. Da kommt man um Scripte nicht herum oder man nimmt den Umweg über ein CUxD-Thermostat-Device.
Schau dir mal dein Programm genau an. Deine "Stellgröße" ist die Solltemperatur.
Das kann nicht funktionieren!
Angenommen du möchtest 18°C haben. Dann schaltet man grob bei >=18.5°C (IST-Temperatur) AUS und bei <=17.5°C (IST-Temperatur) EIN
Zumindest das EINschalten sollte mit einer EINschaltdauer kombiniert werden.
Das ganze ist so absolut nicht zu empfehlen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Hallo Baxxy,
danke für deine Rückmeldung.
Ich war halt unwissend und voller Hoffnung, dass das einfach geht, ist ja "nur" Ein und Aus...
Wenn ich tausche, dann wohl gleich gegen die 4-fach Version, um die beiden anderen Heizungen später auch umrüsten zu können.
Fensterkontakte brauche ich nicht, im Winter ist das Fenster selten offen, vielleicht mal 5-10 Minuten.
Schade, das es nicht so geht, wie ich das gerne hätte.
Kannst du mir zufällig erklären, warum das nicht funktioniert ?
Fehlt ein Abgleich von Soll zu Ist Temperatur ?
Würde es vorübergehend mit Ist statt Solltemperatur funktionieren ?
danke für deine Rückmeldung.
Ich war halt unwissend und voller Hoffnung, dass das einfach geht, ist ja "nur" Ein und Aus...
Wenn ich tausche, dann wohl gleich gegen die 4-fach Version, um die beiden anderen Heizungen später auch umrüsten zu können.
Fensterkontakte brauche ich nicht, im Winter ist das Fenster selten offen, vielleicht mal 5-10 Minuten.
Schade, das es nicht so geht, wie ich das gerne hätte.
Kannst du mir zufällig erklären, warum das nicht funktioniert ?
Fehlt ein Abgleich von Soll zu Ist Temperatur ?
Würde es vorübergehend mit Ist statt Solltemperatur funktionieren ?
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
vorsicht mit der maximalen Schaltleistung.
das ggf. prüfen
das ggf. prüfen
- Baxxy
- Beiträge: 10832
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danksagung erhalten: 2227 Mal
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Ja klar, solange du immer die gleiche Wunsch(Soll)-Temperatur hast lässt sich das mit einem WebUI-Programm machen.
So ist es. Die WebUI-Programme können keine 2 (variablen) Werte (IST / SOLL) miteinander vergleichen. Das geht nur mittels Script.
Meines Erachtens nur bei konstanter SOLL-Temperatur.
Grüße
Baxxy
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Du kannst dir ja ein Heizprogramm per Programm basteln.
Dann fungiert dein WT halt nur als Tempsensor.
Ein verstellen der Solltemp am Thermostat bringt dann natürlich nichts mehr.
Dann fungiert dein WT halt nur als Tempsensor.
Ein verstellen der Solltemp am Thermostat bringt dann natürlich nichts mehr.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Hallo shartelt,
um mit der maximalen Schaltleistung auf der sicheren Seite zu sein, schaltet der Aktor ja ein externes Schütz.
Der Aktor kann 10A ab, wenn ich nicht irre. Das Schütz braucht wahrscheinlich im Bereich mA.
Bin Elektriker, daher habe ich mir da schon Gedanken gemacht und die Heizung nicht einfach über den Aktor laufen lassen.
Hallo Robi,
wie würde das Heizprogramm aussehen bzw was unterscheidet es von meinem ?
Also von der Steuerung der Soll-Temp abgesehen.
Hallo Baxxy,
mit Scripten habe ich mich bisher noch nicht befasst.
Da habe ich absolut keinen Schimmer von und bräuchte wohl jemand, der mich Step by Step leitet oder besser noch, das Script für mich erstellt.
Meine zweite Heizung muss ich absehbarer Zeit umsetzen, das jetzige Thermostat würde ich am liebsten auch gleich ersetzen.
Von daher wäre der Wechsel auf einen anderen Aktor vermutlich sinnvoll.
Den jetzigen kann ich ja für Licht oder so weiterhin nutzen.
Gruß und danke euch allen,
Christian
um mit der maximalen Schaltleistung auf der sicheren Seite zu sein, schaltet der Aktor ja ein externes Schütz.
Der Aktor kann 10A ab, wenn ich nicht irre. Das Schütz braucht wahrscheinlich im Bereich mA.
Bin Elektriker, daher habe ich mir da schon Gedanken gemacht und die Heizung nicht einfach über den Aktor laufen lassen.
Hallo Robi,
wie würde das Heizprogramm aussehen bzw was unterscheidet es von meinem ?
Also von der Steuerung der Soll-Temp abgesehen.
Hallo Baxxy,
mit Scripten habe ich mich bisher noch nicht befasst.
Da habe ich absolut keinen Schimmer von und bräuchte wohl jemand, der mich Step by Step leitet oder besser noch, das Script für mich erstellt.
Meine zweite Heizung muss ich absehbarer Zeit umsetzen, das jetzige Thermostat würde ich am liebsten auch gleich ersetzen.
Von daher wäre der Wechsel auf einen anderen Aktor vermutlich sinnvoll.
Den jetzigen kann ich ja für Licht oder so weiterhin nutzen.
Gruß und danke euch allen,
Christian
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
ahjo cool. Danke für die Aufklärung bzw. nochmal Nennung, habe das oben nicht gelesen.Dynamex1 hat geschrieben: ↑13.04.2021, 20:23um mit der maximalen Schaltleistung auf der sicheren Seite zu sein, schaltet der Aktor ja ein externes Schütz.
Der Aktor kann 10A ab, wenn ich nicht irre. Das Schütz braucht wahrscheinlich im Bereich mA.
Bin Elektriker, daher habe ich mir da schon Gedanken gemacht und die Heizung nicht einfach über den Aktor laufen lassen.
Aber wie Du sicherlich Dir denken kannst, haben wir hier ungelernte Spezialisten, daher muss man auf das Hinweisen.
4 Stromdirektheizungen kommen dann locker über die 10A je nach Größe
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Kein Thema. An sich müsste der Aktor die Leistung auch problemlos schalten können, allerdings werden da irgendwann die Kontakte hinüber sein.
Der Schütz kostet weniger als der Aktor, muss nicht eingerichtet werden und ist ohne Probleme zu tauschen.
Aktuell habe ich 3 Heizplatten, mehr werden es auch nicht. Schlafzimmer soll nur auf niedriger Temp laufen. Das "Wohnzimmer" läuft auch nur auf kleiner Stufe, da hier noch ein Holzofen steht, mit dem zugeheizt wird. Einzig im Büro läuft die Heizung im Winter auf einer normalen Temperatur.
Der Schütz kostet weniger als der Aktor, muss nicht eingerichtet werden und ist ohne Probleme zu tauschen.
Aktuell habe ich 3 Heizplatten, mehr werden es auch nicht. Schlafzimmer soll nur auf niedriger Temp laufen. Das "Wohnzimmer" läuft auch nur auf kleiner Stufe, da hier noch ein Holzofen steht, mit dem zugeheizt wird. Einzig im Büro läuft die Heizung im Winter auf einer normalen Temperatur.
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HmIP-STHD mit HM-LC-Sw1-DR funktioniert nicht wie gewünscht
Wenn
Temp kleiner gleich 18°C
Dann
Aktor an
Sonst wenn
Temp größer gleich 20°C
Dann
Aktor aus
Temp kleiner gleich 18°C
Dann
Aktor an
Sonst wenn
Temp größer gleich 20°C
Dann
Aktor aus
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...